无机房振动问题分析报告
一、结论:
对近期无机房振动数据进行分析,多数符合国标和企业标准要求。 二、出现认为不符合的原因:
未对振动数据进行计权处理。 三、分析: 一)、国标要求
(一)、GB/T 10058-2009《电梯技术条件》的相关规定:
3.3.5 乘客电梯轿厢运行在恒加速度区域内的垂直(Z轴)振动的最大峰峰值不应大于0.3m/s2,A95峰峰值不应大于0.2m/s2。
乘客电梯轿厢运行期间水平(X轴 和Y轴)振动的最大峰峰值
不应大于0.2m/s2,A95峰峰值不应大于0.15m/s2。
注:按GB/T 2447-2009测量,用计权的时域记录振动曲线中的
峰峰值。 (二)、GB/T 2447-2009 《电梯乘运质量测量》的相关规定:
4.3 振动数据处理
振动数据应按照ISO 8041的要求进行计权,以模拟人体对振动的响应。
振动信号应使用ISO 8041定义的全身X、Y和Z轴计权系数和频带限制进行频率计权。 5.4.1 总则
振动应按照4.3规定对时域内的加速度信号计权确定。
二)、仪器数据分析要求
(一)、《EAC-625 电梯承动质量测验分析系统》第8页:
图6中展示的是人体在X,y,z方向,按照ISO8041标准规定进行加权的运行舒适感时间关系曲线。
(二)、《EAC-625 电梯承动质量测验分析系统》第17页:
必须澄清的是分析乘运质量的数据不是测得的振动及噪音的仪器记录,而是经过ISO标准滤波得到的人所能感觉到、听到的振动和噪音数据。
三)企标要求:
1、垂直方向振动最大峰峰值:
梯速≤1.0m/s时,振动≤0.17m/s2;
1.0m/s<梯速≤1.75m/s时,振动V≤0.22m/s2; 2、水平方向振动最大峰峰值: ≤0.15m/s2 四)举例
1、东莞市音乐魔方餐饮娱乐有限公司2#(JoyMore-CR 1050kg 1.5m/s),ISO计权后各轴振动合格如下:
2、东莞市音乐魔方餐饮娱乐有限公司1#(JoyMore-CR 1050kg 1.5m/s),ISO计权后Y轴振动不合格如下:
首先结合距离曲线在该点对导轨接头进行检查。 四、需改进项:
1、需对电梯乘运舒适感进行分级考核,根据振动指标评定A、B、C级或打分,记入电梯档案;
2、需对电梯乘运舒适感各等级占比进行统计分析,对最好级别与最差级别进行分析;
3、电梯乘运舒适感分级需作为班组技能评定的重要依据; 4、振动测量需注重人体感应与振动数据的结合。
无机房振动问题分析报告



