害。两者的连接采用焊接,焊接长度应大于2倍的扁钢长度。焊完后再用接地电阻测试仪测定电阻,要求冲击电阻不大于10Ω。同时应注意检查与其它金属物或埋地电缆之间的安全距离(一般不小于3m)以免发生击穿事故。

4.脚手架的搭设及拆除施工工艺 (1)落地式钢管脚手架搭设施工工艺

落地脚手架搭设的工艺流程为:支撑面承载试验、材料配备→定位设置通长脚手板、钢底座→纵向扫地杆→立杆→横向扫地杆→小横杆→大横杆(搁栅)→剪刀撑→连墙杆→铺脚手板→扎防护栏杆→扎安全网→…

定距定位:根据构造要求在建筑物四角用尺量出内、外立杆离墙距离,并作好标记。用钢卷尺拉直,分出立杆位置,并用小竹片点出立杆标记。垫板、底座应准确地放在定位线上,垫板必须铺放平稳,不得悬空;双管立柱应采用双管底座,底座下垫10#槽钢,并垂直于墙面设置。在搭设首层脚手架的过程中,沿四周每框架格内设一道斜支撑,拐角处双向增设,待该部位脚手架与主体结构的连墙件可靠拉结后方可拆除。当脚手架操作层高出连墙件两步时,应采取临时稳定措施,直到连墙件搭设完毕后方可拆除。

双排架宜先立里排立杆,后立外排立杆。每排立杆宜先立两头的,再立中间的一根,互相看齐后,立中间部分各立杆。双排架内、外排两立杆的连线要与墙面垂直。立杆接长时,宜线先立外排,后立内排。

其余组件的搭设要求参见构造要求。 (2)脚手架的拆除施工工艺

拆架程序应遵守由上而下,先搭后拆的原则,即先拆拉杆、脚手架、剪刀撑、斜撑,而后拆小横杆、大横杆、立杆等(一般的拆除顺序为安全网→栏杆→脚手架→ 剪刀撑→小横杆→大横杆→ 立杆)。

不准分立面拆架或在上下两步同时进行拆架。做到一步一清、一杆一清。拆

立杆时,要先抱住立杆再拆开最后两个扣。拆除大横杆、斜撑、剪刀撑时,应先拆中间扣件,然后托住中间,再解端头扣。所有连墙杆等必须随脚手架拆除同步下降,严禁先将连墙件整层或数层拆除后再拆除脚手架,分段拆除高差不应大于2步,如高差大于2步,应增设连墙件加固。

拆除后架体的稳定性不被破坏,如附墙杆被拆除前,应加设临时支撑防止变形,拆除各标准节时,应防止失稳。

当脚手架拆至下部最后一根长钢管的高度(约6.5m)时,应先在适当位置搭临时抛撑加固,后拆连墙件。

5.门洞构造:

外脚手架需要开设通道门洞时,根据开洞宽度,可采用在洞口上挑空1~2根立杆并相应增加斜杆加强的构造方式,如图4所示(图中虚线所指为设置斜杆的平面)。当门洞较宽,需挑空2根上立杆时,亦可采用以φ48钢管杆件焊制的定型梁。洞边立柱承载力较大:挑空1个立柱时为1.5N;挑空2根立柱为2N(非洞边立柱的荷载为N)。因此,架高≥20m时,门洞边立柱一般需采用双立杆。

6.人行梯设置:

架梯设在1.8m*1.8m框架内,其上有挂钩,直接挂在横杆上。梯子宽为540mm,一般1.2m宽脚手架正好布置两个,可在一个框架高度内折线布置。人行梯转角处的水平框架要铺设脚手板,在立面框架上安装斜杆和横杆作为扶手。其构造如图5所示。

7.安全网彩条布防护设置:

安全网的设置遵守国家标准《安全网》(GB5725—87)及国家标准《建筑施工安全网搭设安全技术规范》。一般沿脚手架外侧要满挂安全网及彩条布,以防止人或物件掉落至脚手架外侧。立网应与脚手架立杆、横杆绑扎牢固,绑扎间距小于0.30m。

8.安全挡板设置:

根据规定在脚手架底部和层间设置水平安全挡板。安全挡板直接固定在脚手架上,其结构布置如(图6)所示。

9.脚手架搭设的质量要求

立杆垂直偏差:纵向垂直偏差不大于H/200,且不大于100mm,横向偏差不大于H/400,且不大于50mm(H为搭设高度)。

纵向水平杆偏差:水平偏差不大于总长度的1/300,且不大于20mm,横向水平杆水平偏差不大于10mm。

脚手架步距、立杆横距偏差不大于20mm,立杆纵距偏差不大于50mm。扣件紧固力宜在45-55N.m。连墙点数量足够,连接牢固,无松动现象。

10.落地式扣件钢管脚手架计算书

钢管脚手架的计算参照《建筑施工扣件式钢管脚手架安全技术规范》(JGJ130-2001)

计算的脚手架为双排脚手架,搭设高度为76.5m,45.0m以下采用双管立杆,45.0m以上采用单管立杆。

搭设尺寸为:立杆的纵距1.50m,立杆的横距1.10m,立杆的步距1.50m。 采用的钢管类型为ф48×3.5,连墙件采用2步3跨,竖向间距3.00m,水平间距4.50m。

施工均布荷载为2.0kN/M2,同时施工2层,脚手板共铺设4层。 (1)大横杆的计算:

大横杆按照三跨连续梁进行强度和挠度计算,大横杆在小横杆的上面。 按照大横杆上面的脚手板和活荷载作为均布荷载计算大横杆的最大弯矩和变形。

1)均布荷载值计算

大横杆的自重标准值 P1=0.038kN/m

脚手板的荷载标准值 P2=0.350×1.100/3=0.128kN/m 活荷载标准值 Q=2.000×1.100/3=0.733kN/m

静荷载的计算值 q1=1.2×0.038+1.2×0.128=0.200kN/m 活荷载的计算值 q2=1.4×0.733=1.027kN/m 2)抗弯强度计算

最大弯矩考虑为三跨连续梁均布荷载作用下的弯矩 跨中最大弯矩计算公式如下:

M1max.=0.08q1l2+0.10q2l2 跨中最大弯矩为

M1=(0.08×0.200+0.10×1.027)×1.5002 = 0.267kN.m

M2max.=-0.10q1l2-0.117q2l2 支座最大弯矩为

M2= -(0.10×0.200+0.117×1.027)×1.5002= -0.315kN.m 我们选择支座弯矩和跨中弯矩的最大值进行强度验算:

б=0.315×106/5080.0=62.065N/mm2 大横杆的计算强度小于205.0N/mm2,满足要求! 3)挠度计算

最大挠度考虑为三跨连续梁均布荷载作用下的挠度 计算公式如下:

Vmax=0.677q1l4/100EI+0.990q2l4/100EI 静荷载标准值q1=0.038+0.128=0.167kN/m 活荷载标准值q2=0.733kN/m

三跨连续梁均布荷载作用下的最大挠度

V=(0.677×0.167+0.990×0.733)×1500.04/(100×2.06×105×

121900.0)=1.691mm

大横杆的最大挠度小于1500.0/150与10mm,满足要求! 2.小横杆的计算:

小横杆按照简支梁进行强度和挠度计算,大横杆在小横杆的上面。用大横杆支座的最大反力计算值,在最不利荷载布置下计算小横杆的最大弯矩和变形。

1)荷载值计算

大横杆的自重标准值 p1=0.038×1.500=0.058kN

脚手板的荷载标准值 p2=0.350×1.100×1.500/3=0.192kN 活荷载标准值 Q=2.000×1.100×1.500/3=1.100kN

荷载的计算值 P=1.2×0.058+1.2×0.192+1.4×1.100=1.840kN 2)抗弯强度计算

最大弯矩考虑为小横杆自重均布荷载与荷载的计算值最不利分配的弯矩和均布荷载最大弯矩计算公式如下:

Mqmax=ql2/8

集中荷载最大弯矩计算公式如下:

Mpmax=pl/3

M=(1.2×0.038)×1.1002/8+1.840×1.100/3=0.682kN.m =0.682×106/5080.0=134.189N/mm2

小横杆的计算强度小于205.0N/mm2,满足要求! 3)挠度计算

最大挠度考虑为小横杆自重均布荷载与荷载的计算值最不利分配的挠度和均布荷载最大挠度计算公式如下: Vqmax=5ql4/384EI 集中荷载最大挠度计算公式如下:

外墙翻新工程施工组织设计(酒店)

害。两者的连接采用焊接,焊接长度应大于2倍的扁钢长度。焊完后再用接地电阻测试仪测定电阻,要求冲击电阻不大于10Ω。同时应注意检查与其它金属物或埋地电缆之间的安全距离(一般不小于3m)以免发生击穿事故。4.脚手架的搭设及拆除施工工艺(1)落地式钢管脚手架搭设施工工艺落地脚手架搭设的工艺流程为:支撑面承载试验、材料配备→定位设置通长脚手板、钢底座→纵向扫地杆→立