好文档 - 专业文书写作范文服务资料分享网站

计算书-微涡流沉淀池

天下 分享 时间: 加入收藏 我要投稿 点赞

项目名称

SJY-BZ-V1-WS-02微涡流沉淀池

签字:

说明:手动输入值序号一1基础资料设计水量来水种类进水设计水量2设计水质来水种类进水设计水质设计出水水质去除率二12345678三设计参数选取絮凝一区上升流速絮凝二区出口流速斜管内流速辐射集水槽内流速环形水槽流速进水管流速出水管流速总水力停留时间工艺计算池体数量单池处理水量n=Q=750.000.211絮凝一区计算絮凝一区截面积絮凝一区内径絮凝一区实际截面积絮凝一区空塔流速校核絮凝一区有效水深絮凝一区有效体积絮凝一区絮凝时间填料体积所占絮凝一区容积比例校核加填料后流速2絮凝二区计算絮凝二区截面积絮凝二区内径絮凝二区池壁厚度絮凝二区外壁径絮凝二区实际截面积絮凝二区空塔流速校核絮凝二区有效水深絮凝二区有效体积絮凝二区絮凝时间填料体积所占絮凝二区容积比例校核加填料后流速3总絮凝时间絮凝区总絮凝时间絮凝区平均速度梯度其中:水的密度20℃时水的动力粘度絮凝区总水头损失4序号155.1斜管区计算基础资料斜管上部清水区高度度斜管的水平倾角斜管长度则斜管垂直高度斜管底部配水区高度5.2按流速计算斜管区面积斜管区截面积斜管面积系数斜管区包括斜管部分的截面积5.3按负荷计算斜管区面积斜管水力负荷斜管区面积斜管结构所占面积斜管区总面积5.4斜管区各参数计算斜管区截面积取值沉淀池内径沉淀池池壁厚度取值沉淀池外径斜管区有效容积斜管区垂直上升流速斜管内流速校核斜管内沉淀时间斜管区总沉淀时间6辐射出水槽水力计算辐射出水槽的数量每个辐射出水槽流量辐射出水槽的宽度环形集水槽宽度n槽=Q槽=Q/n槽=b1=0.9(1.2~1.5Q槽)0.4=b2=0.9(1.2~1.5Q/2)0.4=12.000.01740.200.420.45条m3/smm给水厂处理设施设计计算P193给水厂处理设施设计计算P185ω3=D=(4(πD2'2/4+ω3)/π)1/2=δ2=D'=D*2δ2=W3=ω3H2=v斜管=Q/ω3=v3'=v斜管/sinθ=t3=L/v3'/60=T2=W3/Q=172.1616.0130.4016.808780.001210.0014017.970.216.00m2mmmm3m/sm/sminmin给水厂处理设施设计计算0.0025~0.0035P109设备厂家采用值,给水排水设一般为4~8min。计手册第三册P532q=ω3'=Q/q=η3=ω3=ω3'(1+η3)=4.40170.451.002.16m2m3/(m2·h)m2给水排水设计手册第三册P531例题按3%计。但本次没有缝隙,按1%计室外排水设计规范P67,初沉池表面水力负荷范围ω3'=Q/(v3sinθ)=η3=ω3=ω3'/η3=96.230.95101.29m2m2给水厂处理设施设计计算P114H3=θ=L=H4=Lsinθ=H5=1.0060.001.501.31.50m°mmm给水排水设计手册第三册P529不宜小于1.5m给水排水设计手册第三册不宜小于1.0mP529给水排水设计手册第三册P528厂家所定,给水排水设计手册给水800-1000mm第三册P528设备选型设备位号设备工艺名称絮凝区填料设备类型规格及型号MQAT-200单位m3数量521备注主要材质ABS生产厂家与基础设计不同之处T1=t1+t2=G=(γh损絮/60μT1)=γ=μ=h损絮=1/2日期:

蓝色区域为手动输入值,橙色区域为设计取值,紫色区域为设计取值符号或计算公式计算值设计取值校核值单位参考书籍或规范备注项目进水来源混合池是否带压重力流状态连续水量(m3/h)平均3000.003000.00最大进水来源混合池悬浮物(mg/L)55.00552063.6%v1=v2=v3=v5=v7=v12=v13=T=0.050.010.00250.50.610.81.5m/sm/sm/sm/sm/sm/sm/sh厂家给的反推出的给水厂处理设施设计计算P109给水排水设计手册第三册P550给水排水设计手册第三册P550给水厂处理设施设计计算P109给水厂处理设施设计计算P109给水排水设计手册第三册P5480.01~0.0150.0025~0.00350.4~0.6m/s0.4~0.6m/s0.8~1.2m/s0.8~1.2m/s一般取1.2~1.5h4座m3/hm3/sm2ω1'=Q/v1=D1=(4ω1'/π)1/2=ω1=πD12/4=v1'=Q/ω1=H1=W1=ω1*H1=t1=W1/Q/60=η1=v1\1'/η1=4.172.3034.5240.0465.1523.2981.860.650.0712.40mm2m/smm3min40~70mm/s给水厂处理设施设计计算P185,结合水老师资料给水厂处理设施设计计算P185,结合水老师资料为使总絮凝时间满足规范要求,反推取值40~70mm/smω2'=Q/v2=D2=(4(ω1+ω2')/π)1/2=δ1=D2'=D2+2δ1=ω2=πD22/4=v2'=Q/(ω2-ω1)=H2=H1-h损絮=W2=ω2*H2=t2=W2/Q/60=η2=v2\2'/η2=20.835.6820.206.1025.5180.0105.10130.14010.410.650.01512.28261000.000.00010290.0505.70m2mmmm2m/smm3min厂家给的反推出的0.01~0.015m/smins-13厂家给的反推出的给水排水设计手册第三册P478给水排水设计手册第三册P478给水排水设计手册第三册P480,不同温度的水的动力粘度0.01~0.015絮凝时间10~30min30-60s-1kg/mkg.s/m2m环形集水槽壁厚辐射集水槽槽底坡降辐射集水槽长度辐射集水槽槽底坡降辐射集水槽槽内终点水深辐射集水槽临界水深辐射集水槽内起点水深设出水堰前水位设出水堰后跌落设辐射集水槽超高则:辐射集水槽起点断面高度则:辐射集水槽终点断面高度辐射集水槽三角堰计算(采用90°三角堰)工艺计算设90°三角堰堰高设90°三角堰堰宽单个堰口流量三角堰板数量单个三角堰板出水量单个三角堰板上堰口数量7.2序号设备选型设备位号设备工艺名称δ3=i1=l=(D-D2')/2-b2-δ3=i1l=h辐2=Q槽/(v5b1)=hk=(Q槽2/gb12)1/3=321/2h辐1=(2hk/h辐2+(h辐2-i1l/3))-0.103.004.400.010.170.090.100.050.100.100.350.450.100.100.20m‰mmmmmmmmmm给水排水设计手册第三册P550给水排水设计手册第三册P550给水排水设计手册第三册P5502i1l/3=h7=h8=77.10.10.2q堰口=1.4h'2.5mmm/s片m3/s11.00个与基础设计不同之处3200~350经验值给水排水设计手册第三册,P5500.000783240.008711.09n堰板=2n槽=Q堰板=Q/n堰板=n堰口=Q堰板/q堰口=设备类型规格及型号堰板LxB=4400X200mm,δ=3mm,堰板上设置90°三角堰口11个,堰口高100mm单位数量备注主要材质生产厂家2出水三角堰板90°三角堰片96SS3048环形集水槽计算,计算公式同辐射集水槽环形集水槽内计算流量考虑施工方便槽底取为平底环形集水槽内终点水深环形集水槽临界水深槽内起点水深设环形槽内平均水深设环形集水槽超高则环形集水槽断面高度Q环=Q/2=i2l'=h环2=Q环/(v7b2)=hk'=(Q环2/gb22)1/3=h环1=(2hk'/h环2+(h环2-i2l'/3)2)1/2-2i2l'/3=30.10420.000.390.180.420.500.100.75m3/smmmmmmm给水排水设计手册第三册P550给水排水设计手册第三册P550给水排水设计手册第三册P5509出水井的计算出水井宽出水井断面高度b3=0.9(1.2~1.5Q)0.4=0.550.750.60mm10池体斜壁部分计算圆台顶半径取斜壁部分倾角为设圆台高度则圆台底半径池体斜壁部分体积核算池体实际水力停留时间22R=θ'=H6=r=R-H6=W4'=π/3(R+Rr+r)H6=T'=(W1+W2+W3+W4')/Q=i刮=H7=(r-r上)i刮=8.0451.506.51248.941.716.50m°mmm3h11刮泥斗计算刮泥斗的坡度为刮泥斗高度0.050.2750.30m室外排水设计规范P45坡向泥斗的坡度不宜小于0.0512污泥斗计算进水SS浓度出水SS浓度PAM投加量PAC投加量干泥产量S1=S4=S2=S3=Q泥=Q(S1+S2+S3-S4)/1000=P=ρ=Q泥'=Q泥/(1-P/100)/ρ=Q泥\泥'/n=θ斗=r上=r下=H8=(r上-r下)tanθ斗=W6=π/3(r上2+r上r下+r下2)H8=t斗=W6/Q泥\d泥=55.0020.001.0030.0049.501188.00污泥含水率浓缩污泥密度浓缩污泥产量98.001020.002.4360单池浓缩污泥产量0.6255510.50.711.282.050.20.702.50mg/Lmg/Lmg/Lmg/Lkg/hkg/d%kg/m3m3/hm3/dm3/h°mmmm3hm室外排水设计规范P52室外排水设计规范P52不大于4h不小于200mm与基础设计不同之处室外排水设计规范P44江苏一环样本,P4-2.对上下部半径取值给水排水设计手册第三册P558给水排水设计手册第三册P55812.1排泥量计算12.2取污泥斗的倾角为污泥斗上部半径为污泥斗下部半径为污泥斗高度污泥斗体积污泥斗污泥停留时间排泥管直径13序号3414池体高度计算池体超高池体总高15序号微涡流沉淀池尺寸单体位号名称设备选型设备位号刮泥机排泥泵设备工艺名称设备类型中心传动刮泥机潜污泵规格及型号刮臂直径13m,n=1~3rpm,N=1.5kWQ=9m3/h,H=9m,N=0.75kWmm单位台台数量421用1备备注主要材质液下部分SS304,刮板橡胶壳体铸铁,叶轮铸钢生产厂家H0=H=H2+H6+H0=0.507.10尺寸(m)标高(m)单位数量结构形式1微涡流沉淀池?16×7.0地坪标高:0.000池底标高:-3.500池顶标高:3.500有效水深:6.500座4钢砼备注1)半地下式,无盖;2)内置导流桶,导流桶为圆形结构,内部尺寸约为?5.7×5m,无底板,无顶板,采用柱支撑;3)池壁内设置环形集水槽,槽内径约为15m,宽0.45m,深0.75m;4)池顶部设置辐射集水槽12根,单槽宽0.2m,深0.4m,长4.4m;5)池底部设置上底直径13m,下底直径1m,高0.3m的倒圆台形刮泥斗;6)刮泥斗中心下部设置上底直径1m,下底直径0.5m,高0.7m的倒圆台形污泥斗;7)池顶部设置LxB=16x1.2m走道板,走道板两侧设置栏杆;8)池外侧设置BxH=0.9x3.5m钢斜梯一座。暖通要求与基础设计不同处土建说明无16中心配水井计算H7=H2+H4+h损配+h损进+h损絮=H0'=H'=H7+H0'=D泥井=δ泥井=t井=6.900.507.57.0mmm16.1配水井池深计算配水井有效水深配水井超高配水井高度16.2配水井各部分直径计算配水井泥井直径取泥井池壁壁厚配水井进水井水力停留时间1.000.202.00mmmin经验值1~5min检修施工方便配水井进水井有效容积配水井进水井平面截面积配水井进水井宽度配水井进水井内径配水井进水井池壁壁厚配水井出水井宽度取配水井出水井内径17序号中心配水井尺寸单体位号V井=nQt井/60=A=V井/H7=B配进=((D泥井/2+δ泥井)2+A/π)1/2=D配进=D泥井+2B配进+2δ泥井=δ配进=B配出=D配出=D配进+2B配出+2δ配进=100.0014.292.196.000.200.808.002.30m3m2mmmmm检修施工方便检修施工方便名称尺寸(m)标高(m)地坪标高:0.00池底标高:-3.50池顶标高:4.00有效水深:7.00单位数量结构形式2中心配水井?8×7.5座1钢砼备注1)半地下式,无盖;2)内置污泥井,尺寸为?1×7.5m,无顶板;3)内置配水井进水井,尺寸为?6×7.5m,无顶板;4)池顶部外挑B=1.2m走道板,走道板两侧设置栏杆;主要材质暖通要求与基础设计不同处土建说明无18序号519序号1四11.1设备选型设备位号设备工艺名称配水闸门仪表设置仪表位号安装位置中心配水井水力计算配水井进水管径进水管径流速校核d总=(4nQ/πv12)1/2=v12'=4nQ/(πd总)=2设备类型铸铁镶铜圆闸门规格及型号MXY600,闸门中心距离池顶7m单位台数量4备注生产厂家与基础设计不同之处配套手动启闭机,丝杆,轴导闸框、闸板铸铁,密封面铜架,固定螺栓等与基础设计不同处仪表名称超声波液位计规格及型号0~7m,就地显示,输出信号4~20mA单位个数量1备注生产厂家1.030.741.20mm/s1.2水力损失计算流量系数堰上水头m0=0.405+0.0027/H=h损配=((nQ)/(2gm0(πD配内)2220.450.0790.20m给水排水设计手册第一册P686给水排水设计手册第五册P572建议0.45。配水中心井堰上水头取0.2~0.3经验值))=1/322.1各沉淀池进水管管径计算沉淀池进水管管径流速校核d进=(4Q/π/v12)1/2=v12\进)=h3=i3*l3=i3=l3=h4=ξ4v12'2/(2g)=ξ4=h损进=h3+h4=b=πD1=m0=0.405+0.0027/H=h损絮=(Q2/(2gm02b2))1/3=h损堰=h7+h8=20.520.740.60mm/s2.2水头损失计算配水井至絮凝一区进水管沿程损失其中:水力坡降管长进出口管路局部损失其中:进口+出口局部阻力系数配水井至絮凝一区进水管水头损失絮凝一区堰上水头计算(采用淹没式矩形堰)堰宽流量系数堰上水头0.010.001211.000.041.500.05m给水排水设计手册第一册P363mm查表m37.540.45000.0580.05m给水排水设计手册第一册P686m给水排水设计手册第五册P572建议0.45。4辐射集水槽三角堰水头损失0.15m55.1出水管水力计算单个池排水管管径校核流速单池出水管沿程损失其中:水力坡降管长单池出水管局部损失其中:1个弯头局部阻力系数1个变径局部阻力系数1个入口局部阻力系数单池出水管水头损失h损管=h9+h10=d出'=(4*2Q/π/v13)=v13\出')=h11=i11*l11=i11=l11=h12=ξ12v13\2/(2g)=21/22d出=(4Q/π/v13)1/2=v13'=4Q/(πd出)=h9=i9*l9=i9=l9=h10=ξ10v13'/(2g)=20.580.740.030.001225.000.041.020.270.050.070.810.830.040.001040.000.171.020.700.273.000.60mm/sm给水排水设计手册第一册P363mm查表m0.80mm/sm给水排水设计手册第一册P363暂估查表5.2两池汇总后排水管管径校核流速两池出水管汇总后管路沿程损失其中:水力坡降管长两池出水管汇总后管路局部损失其中:1个弯头局部阻力系数1个三通局部阻力系数1个变径局部阻力系数ξ另1个三通局部阻力系数ξ两池汇总后出水管水头损失mmh损汇=h11+h12=d总'=(4nQ/π/v13)=v13'\总')=h13=i13*l13=i13=l13=h14=ξ14v13\/(2g)=221/20.211.150.740.010.000510.000.031.023.001.001.20mmm/sm给水排水设计手册第一册P375mm查表5.3总排水管管径校核流速出水汇总管至下一单体沿程损失其中:水力坡降管长出水汇总管至下一单体局部损失其中:1个弯头局部阻力系数1个三通局部阻力系数1个出口局部阻力系数总排水管水头损失h损总排=h13+h14=0.03m6水头总损失计算从配水井进水至沉淀池下一单h损总=h损配+h损进+h损絮+h损堰+h体进水总水头损失损管+h损汇+h损总排=0.77m

计算书-微涡流沉淀池

项目名称SJY-BZ-V1-WS-02微涡流沉淀池签字:说明:手动输入值序号一1基础资料设计水量来水种类进水设计水量2设计水质来水种类进水设计水质设计出水水质去除率二12345678三设计参数选取絮凝一区上升流速絮凝二区出口流速斜管内流速辐射集水槽内流速环形水槽流速进水管流速出水管流速总水力停留时间工艺计算池体数量单池处理水量n=Q=750.000
推荐度:
点击下载文档文档为doc格式
3470t9sqyh0vngk58yua7wp9920czo00zw8
领取福利

微信扫码领取福利

微信扫码分享