湖南鸿翔建设有限公司 来雁新城友爱安置小区一期电梯井基础施工渗水处理方案
来雁新城友爱安置小区一期
电梯井基础施工 渗水处理方案
编制单位: 湖南鸿翔建设有限公司 编制人: 审核人: 审批人: 编制时间: 二0一五年九月八日
施工组织设计(方案)审批记录
湘质监统编
施2002﹣10
工程名称:来雁新城友爱安置小区一期 结构层次: 结构类型:框架剪力墙 建筑面积:约210000㎡ 我项目部根据施工合同和施工图设计的要求已完成了 工程施工组织设计(方案)的编制,并经公司技术部门组织审查批准,请予审查。 附:电梯井基础施工渗水处理方案 施工单位(章): 项目经理: 年 月 日 专业监理工程师审查意见: 专业监理工程师: 年 月 日 监理单位审核意见: 监理单位项目总监理工程师 监理项目部(章) 年 月 日 建设单位审核意见: 建设单位项目专业负责人 建设单位项目部(章) 年 月 日 电梯井基础施工渗水处理方案
1、电梯井基坑内目前存在的渗水问题
衡阳来雁新城友爱安置小区一期工程基坑土方大开挖时,并未采取专门降水措施,只是在基坑土方大开挖完成后进行局部土方开挖时,采取在基坑周边设置明降水井的方法降排水,但降水效果不明显。目前4#、5#、6#、7#楼电梯井桩承台及积水井(坑)土方开挖早已完成,但由于此处承台和集水井(坑)设置较深,最深处距地下室底板 底(标高为52.55m)约4.0m深,从自然地面计算土方开挖深度约为 7.6m,由于已基本到达地基土的地下水位线,地基土层含水丰富,电 梯井坑内有较多的渗水,深度1—2m,尤其是最近连续多日降雨,渗水增多,己影响电梯井底板防水及基础的正常施工。本方案编制目的主 要是解决电梯井基坑在渗水条件下的基础施工问题。 2、渗水处理方案
为解决电梯井基坑内渗水而造成的施工困难,确保施工正常进行 和保证施工质量,决定采取以下处理措施。
1、电梯井基坑降水措施。在每个电梯井基坑外侧靠近集水井(坑) 设1个明降水井,尽量降低基底土层水位,减少电梯井基坑内的渗水 量。降水井做法:尺寸500 x500 x 1500(深),井壁采用240页岩实 心砖砌筑,降水井内放置4m长DN400高密度波纹排水管,然后回填 土方至地下室底板垫层底标高,排水管内安装1台功率不小于2.5KW潜污泵连续抽排水。
由于地基土为渗水较差的粘土层,并且基底已到地下水位线,采 用明降水井的降水效果是有限的,不能完全解决电梯井基坑内渗水问 题,还需要采取一定措施解决电梯井基坑在一定渗水条件下的基础正 常施工问题。
2、电梯井基础施工技术措施。在电梯井基坑有一定渗水的条件 下,采取如下施工技术措施:首先将基坑内积水抽净,保持电梯井基 坑外明降水井持续降水和基坑内持续抽水的条件下,在砖胎模内做卷 材防水,若墙面有渗水点,采取疏通的方式,在防水层上留排水小孔, 然后做防水保护层,绑扎承台、地梁、底板钢筋和墙体插筋,安装止 水钢板和模板,浇筑混凝土。电梯井坑内外墙水平施工缝做法同地下 室外墙,施工缝设置在底板以上300mm高,埋设止水钢板。
3、电梯井坑渗水的处理措施。由于电梯井基础施工是在砖胎模 内持续渗水的条件下进行的,基础施工完成后,底板或外墙可能一定 的渗水量,待结构混凝土强度达到设计要求后,采用高压注浆的方式 堵塞基础渗水部位,确保电梯井坑不再渗水。 3、施工方法
3.1在保持电梯井基坑外明降水井持续降水的条件下,将电梯井基坑内积水抽排净,然后浇筑垫层,砌筑砖胎模,砖胎模外抹20mm厚防 水砂浆,减少砖胎模内渗水,内侧抹20厚水泥砂浆压光。
3.2待水泥砂浆达到一定强度后,将基坑内积水抽净,保持电梯井基坑外明降水井持续降水和基坑内持续抽水的条件下,在砖胎模内做卷
材防水,若墙面有渗水点,采取疏通的方式,在防水层上留排水小孔。
3.3防水验收合格后,做防水保护层。
3.4绑扎承台、地梁、底板钢筋和墙体插筋,安放止水钢板和支模板。 3.5钢筋、模板验收合格后,将砖胎模内积水抽净,及时浇筑C40抗 渗混凝土,控制混凝土坍落度≤160mm。采用汽车泵分层浇筑振捣密 实,并将表面抹平。若砖胎模内积水深度≤50mm,应从一侧向另一 侧浇筑混凝土,通过流动的混凝土将水挤走,不得直接往水里浇筑混 凝土。当砖胎模内积水深度>50mm时,必须将积水清除至深度≤50mm, 否则采用导管按浇筑水下混凝土的方法浇筑混凝土。
3.6电梯井基础施工完成后,待结构混凝土强度达到设计要求后,若 底板或外墙有一定的渗水量,则采用高压注浆的方式堵塞基础渗水部 位或渗水点,确保电梯井坑不再渗水。
4、质量保证措施
4.1电梯井基础施工过程中,保持电梯井基坑外明降水井持续降水和 基坑内持续抽水,创造正常的施工作业条件。
4.2严格控制砖胎模内积水深度,尽量清除积水,保证混凝土浇筑质 上旦。
4.3控制混凝土坍落度。由于砖胎模内有积水,应严格控制混凝土坍 落度≤160mm。
4.4浇筑电梯井基础凝土时,当砖胎模内有少量积水时,必须从一侧 向另一侧浇筑,由流动的混凝土挤走积水,并及时将混凝土表面积水 清除,不得将混凝土直接浇筑在积水里。
4.5采用汽车泵浇筑混凝土,在渗水较少的前提下快速完成混凝土浇
筑。浇筑完成后在混凝土表面覆盖一层塑料布。
4.6浇筑桩承台大体积混凝土时,在每个电梯井最深或最大的2个承台内各设1个测温点,每个测温点设2个测温孔,深度分别为承台中部和顶面以下200mm,用DN巧钢管或PVC管埋设。测温次数,每昼夜不少于4次,采用普通玻璃温度计测温。控制混凝土内部和表面 温差不大于25C°,混凝土表面与大气温差不大于20C°。否则应采取 保温措施。
电梯井基础施工渗水处理方案教学提纲