送排风系统

系统联动试运转中,设备及主要部件的联动符合设计要求,动作协调、正确,无异常现象; 系统经过平衡调整,各风口或吸风罩的风量与设计风量的允许偏差不大于 正常。 防排烟系统 同上

15%,系统运行

通风空调设备单机试运转及调试记录

编号:001 单位工程名称 分包单位 设备名称 试运转时间 广西康复医疗中心大楼 / 组合式空调机组 施工单位 监理(建设)单位 广西建工集团第五建筑工 程有限责任公司 南宁品正建设咨询有限责 任公司 型号规格 自2014年6月12日8时30分至2014年6月13日16时0分 试运转过程及各参数记录: 1、 系统正常,畅通无渗水现象。电源线连接正确,安全、紧固。 2、 各机组中的风机叶轮旋转正确, 运转平稳,无异常振动与声响,其电机运行功率符合 设备技术文件的规疋。 3、 皮带张紧得当,且风机皮带轮与电机皮带轮置于同一平面上。 4、 该型号机组的风机轴承的润滑状况良好,轴承外壳温升为 60C?68C,滚动轴承温 升为65C?75C,符合产品说明书的规定。 5、 空调机组的试运转符合设备技术文件要求。 &运转时产生的噪声符合性能说明书的规定要求。 7、 该型号各种机组的减震装置工作正常。 8、 机组风量的测试结果与设计风量的偏差为 5%符合要求。 试运转调试结论 调试合格,符合设计要求。 施工单位 专业工长 监理(建设)单位 专业质量检杳员: 项目技术负责人: 监理工程师: (建设单位项目技术负责人)

通风空调设备单机试运转及调试记录

编号:

单位工程名称 分包单位 设备名称 试运转时间 广西康复医疗中心大楼 / 离心泵 施工单位 监理(建设)单位 广西建工集团第五建筑工 程有限责任公司 南宁品正建设咨询有限责 任公司 型号规格 自2014年6月12日8时30分至2014年6月12日12时0分 试运转过程及各参数记录: 1、 叶轮旋转方向正确,无异常振动与声响,紧固连接部位无松动,其电机运行功率符合 设备技术文件的规疋。 2、 轴承温升为65C,符合产品说明书的规定。 3、 减震装置工作正常。 4、 克体密封处无渗漏。 试运转调试结论 调试合格,符合设计要求。 施工单位 监理(建设)单位 专业工长 专业质量检杳员: 项目技术负责人: 监理工程师: (建设单位项目技术负责人)

通风空调设备单机试运转及调试记录

编号:

单位工程名称 分包单位 设备名称 试运转时间 广西康复医疗中心大楼 / 冷却塔 施工单位 监理(建设)单位 广西建工集团第五建筑工 程有限责任公司 南宁品正建设咨询有限责 任公司 型号规格 自2014年6月12日8时30分至2014年6月12日16时0分 试运转过程及各参数记录: 1、 冷却塔基本稳疋,无异常振动,其噪声符合设备技术文件的规疋。 2、 风机叶轮旋转正确,运转平稳,无异常振动和声响,其电机运行功率符合设备技术文 件。 3、 轴承温升67C,符合产品说明书的规定。 试运转调试结论 调试合格,符合设计要求。 施工单位 专业工长 监理(建设)单位 专业质量检杳员: 项目技术负责人: 监理工程师: (建设单位项目技术负责人)

通风空调设备单机试运转及调试记录

编号:

单位工程名称 分包单位 设备名称 试运转时间 广西康复医疗中心大楼 / 排烟风机 施工单位 监理(建设)单位 广西建工集团第五建筑工 程有限责任公司 南宁品正建设咨询有限责 任公司 型号规格 自2014年6月12日8时30分至2014年6月12日14时0分 试运转过程及各参数记录: 1、 该型号风机叶轮旋转正确,运转平稳,无异常振动与声响,其电机运行功率符合设备 技术文件的规疋。 2、 该型号各风机轴承温升为65C?75C,符合产品说明书的规定。 3、 运转时产生的噪声符合性能说明书的规定要求。 4、 减震装置工作正常。 试运转调试结论 调试合格,符合设计要求。 施工单位 监理(建设)单位 专业工长 专业质量检杳员: 项目技术负责人: 监理工程师: (建设单位项目技术负责人)

系统试运行及调试记录

送排风系统系统联动试运转中,设备及主要部件的联动符合设计要求,动作协调、正确,无异常现象;系统经过平衡调整,各风口或吸风罩的风量与设计风量的允许偏差不大于正常。防排烟系统同上15%,系统运行通风空调设备单机试运转及调试记录编号:001单位工程名称分包单位设备名称试运转时间广西康复医