好文档 - 专业文书写作范文服务资料分享网站

10kV配电线路常见故障及应对措施分析

天下 分享 时间: 加入收藏 我要投稿 点赞

龙源期刊网 http://www.qikan.com.cn

10kV配电线路常见故障及应对措施分析

作者:贺超

来源:《中文信息》2024年第08期

摘;要:电力系统当中,10kV配电线是将电力从降压变电站输送到配电变压器的线路。本文从10kV配电线路的常见故障展开论述,在10kV配电线路的安全性能、变压器的检修、过流跳闸故障这几方面对配电线路运行过程中常见的故障及其相应的措施进行了简单的分析。 关键词:配电线路;线路故障;电力系统

中图分类号:TM7;;文献标识码:A;;;;文章编号:1003-9082(2024)08-0-01 引言

在电力系统的正常运行中,电力设备自身的质量问题,人为因素以及一些自然现象的影响会使10kV配电线路在工作过程中出现故障。相关人员可以通过提升线路的安全性能、定期对变压器进行检修、及时排除过流跳闸故障来降低配电线路故障的发生概率。 一、10kV配电线路常见故障 1.配电线路短路与接地故障

在电力系统的运作过程中,如果相与相之间,或者是相与地之间出现非正常的连接情况就是短路,10kV配电线路与大地意外连接就是接地事故。据统计,有80%左右的电网故障是单相接地故障,因此短路和接地故障属于10kV配电线路常见的故障,通过出厂默认参数5A/s、速断 10 A/500 ms以及零序电流速断或过流启动:0~60A/0~9.99s可以对10kV配电线路是否发生接地故障进行判断。是否能够有效地避免10kV配电线路出现短路和接地故障,直接关系到企业供电的可靠性。 2.变压器故障

在电力系统中,变压器起到了改变交流电压从而使其满足用户用电需求的作用,一般情况下,10kV配电线路的配套变压器,其额定容量大概30KVA~1600KVA,空载电流大概在0.1%~1%。当变压器出现故障时,电流的转换就会受到影响,产生用户用电困难的情況,从而引发一系列的问题。变压器发生故障主要有两个原因,第一种是自身质量差,容易损坏。第二种是受到高温负荷、天气变化的影响,导致变压器进入不良状态。变压器故障会不仅会影响用户正常用电,还降低了企业供电的稳定性。 3.过流跳闸

10kV配电线路常见故障及应对措施分析

龙源期刊网http://www.qikan.com.cn10kV配电线路常见故障及应对措施分析作者:贺超来源:《中文信息》2024年第08期摘;要:电力系统当中,10kV配电线是将电力从降压变电站输送到配电变压器的线路。本文从10kV配电线路的常见故障展开论述,在10kV配电线路的安全性能、变压器的检修、过流跳