好文档 - 专业文书写作范文服务资料分享网站

钢筋混凝土箱涵施工方案

天下 分享 时间: 加入收藏 我要投稿 点赞

2)、扣件使用生产厂家合格的产品,并持有产品合格证,扣件锻铸铁的技术性能符合《钢管脚手架》GB15831-2006规定的要求,对使用的扣件要全数进行检查,不得有气孔、砂眼、裂纹、滑丝等缺陷。扣件与钢管的贴合面要严格整形,保证与钢管扣紧的接触良好,扣件夹紧钢管时,开口处的最小距离不小于5mm,扣件的活动部位转动灵活,旋转扣件的两旋转面间隙要小于1mm,扣件螺栓的拧紧力距达60N.M时扣件不得破坏。

3)、木脚手板的选用必须严格,脚手板材质坚硬,不腐烂,横向裂纹不得大于四分之一板宽,脚手板宽一般为200~300mm,厚度不小于50mm。脚手板端部(80mm~100mm处)用铁皮或铁丝扎紧2-3圈。竹笆板的选用必须严格,竹笆宜采用毛竹或南竹制作,进场竹笆必须紧密、有良好的韧性及弹性模数。

楼板厚度大部分为h=100,局部120、180厚。框架梁以200*700、 200*600为主,次梁为200*500、200*400等,预留洞口设置梁结构,尺寸为200*300、200*400等。

结合本工程结构形式、实际施工特点,室内采用满堂脚手架模板支撑体系来满足梁、板的施工。必须保证其整体性和抗倾覆性。

1、基本要求

(1)搭设楼地面应平整且保证混凝土楼板的承载力达到要求,立杆下垫短木方并加设扫地杆。

(2)剪刀撑:四边连续设剪刀撑,应由下向上连续设置。 2、脚手架的搭设

精选

(1)钢管扣件脚手架的搭设工艺流程如下:

基础准备→安放垫板→按设计尺寸排放扫地杆→竖立管并同时安纵横向扫地杆→搭设纵横水平杆→搭设剪刀撑→铺脚手板→搭挡脚板和栏杆。

(2) 脚手架配合施工进度搭设,一次搭设高度高出操作层不宜大于一步架。

(3) 垫板、底座均应准确地放在定位线上,垫板面积不宜小于0.1m2,宽度不宜小于220mm,木垫板长度不宜小于2跨,厚度不宜小于40mm。

(4) 立管的排距和间距按计算确定。

(5) 底部立管采用不同长度的钢管,立管的联接必须交错布置,相邻立管的联接不应在同一高度,其错开的垂直距离不得小于50mm,并不得在同一步内。

(6) 大横杆应水平设置,钢管长度不应小于3跨,接头宜采用对接扣件联接,内外两根相邻纵向水平杆的接头不应在同步同跨内,上下两个相邻接头应错开一跨,其错开的水平距离不应小于500mm。

当水平管采用搭接时,其搭接长度不应小于1m,不少于2个旋转扣件固定,其固定的间距不应少于400mm,相邻扣件中心至杆端的距离不应小于150mm。

(7) 每根立管的底座向上200mm处,必须设置纵横向扫地杆,用直角扣件与立管固定。

(8)必须严格按照要求在外圈四周连续设置剪刀撑。剪刀撑与纵

精选

向水平杆呈45~60°角。

3、支撑脚手架计算书

钢管脚手架的计算参照《建筑施工扣件式钢管脚手架安全技术规范》(JGJ130-2001)、《建筑地基基础设计规范》(GB 50007-2002)、《建筑结构荷载规范》(GB 50009-2001)、《钢结构设计规范》(GB 50017-2003)等规范。

本工程层高超过4.5m的层高有:5.1m,本方案中按照5.1m进行计算。

1)、构造要求

(1)立杆:纵横向立杆间距1.0×1.0 m,允许搭设偏差±5cm,立杆垂直度允许搭设偏差±10 cm。下部设扫地杆,扫地杆从垫板往上20 cm处设置,扫地杆采用对接接长。扫地杆在端头与立杆交接处伸出扣件长度不小于10 cm。

(2)横杆:立杆之间满设双向水平杆,纵横向水平拉杆步距1.8m,确保其在两个方向都具有足够的设计刚度,横杆用对接方法接长,一根横杆两端的高差,不能超过2 cm,纵向水平杆全长平整度不小于±10cm。为防止水平横杆对立杆产生偏心弯距的影响,在搭设模板支架时,将横杆对称相间布置。

(3)剪刀撑:沿支架四周外满设剪力撑,且应连续设置。 (4)接头节点要求:纵向水平杆对接接头应交错布置,不应设在同步、同跨内,相邻接头水平距离不应小于500cm,并应避免设在纵向水平杆的跨中。

精选

(5)梁板模板支架的搭设要求

a.严格按照设计尺寸要求搭设,立杆和水平杆的接头应错开在不同的框格中设置;

b.确保立杆的垂直度和横杆的水平偏差符合《扣件架规范》的规定;

c.斜杆尽量同立杆连接,节点构造符合规范规定; d.确保每个扣件的拧紧力矩控制在40—60N.M;

e.楼板上脚手架支座的设置和承载力均应达到设计要求。 (6)施工作业要求

a.上架作业人员必须持证上岗,戴安全帽,系安全带。 b.混凝土浇注过程中,要确保模板支架均衡受荷,宜从中部开始向两边扩展浇注方式进行。

c.严格控制施工荷载,在混凝土浇注过程中,派专人检查支架及其支撑情况,发现下沉、松动和变形时,及时解决。

2)、扣件钢管楼板模板支架计算书 模板支架搭设高度为3.9-5.1米。

搭设尺寸为:立杆的纵距 b=1.00米,立杆的横距 l=1.00米,

立杆的步距 h=1.50米。(除5.1m楼层外立杆纵横距为1.2米)

采用的钢管类型为48×3.5。 (1)模板面板计算

面板为受弯结构,需要验算其抗弯强度和刚度。模板面板的按照三跨连续梁计算。

精选

静荷载标准值

q1 = 25.000×0.120×1.000+0.350×1.000=3.350kN/m 活荷载标准值 q2 = (2.000+1.000)×1.000=3.000kN/m 面板的截面惯性矩I和截面抵抗矩W分别为: 本算例中,截面惯性矩I和截面抵抗矩W分别为: W = 100.00×1.80×1.80/6 = 54.00cm; I = 100.00×1.80×1.80×1.80/12 = 48.60cm; A、抗弯强度计算

f = M / W < [f] 其中 f —— 面板的抗弯强度计算值(N/mm); M —— 面板的最大弯距(N.mm); W —— 面板的净截面抵抗矩;

[f] —— 面板的抗弯强度设计值,取15.00N/mm; M = 0.100ql 其中 q —— 荷载设计值(kN/m);

经计算得到 M = 0.100×(1.2×3.350+1.4×3.000)×0.500×0.500=0.206kN.m

经计算得到面板抗弯强度计算值 f = 0.206×1000×1000/54000=3.806N/mm 面板的抗弯强度验算 f < [f],满足要求! B、抗剪计算

T = 3Q/2bh < [T]

2

2

2

2

4

3

精选

钢筋混凝土箱涵施工方案

2)、扣件使用生产厂家合格的产品,并持有产品合格证,扣件锻铸铁的技术性能符合《钢管脚手架》GB15831-2006规定的要求,对使用的扣件要全数进行检查,不得有气孔、砂眼、裂纹、滑丝等缺陷。扣件与钢管的贴合面要严格整形,保证与钢管扣紧的接触良好,扣件夹紧钢管时,开口处的最小距离不小于5mm,扣件的活动部位转动灵活,旋转扣件的两旋转面间隙要小于1mm,扣件螺栓的拧紧力距达60N.M时扣件不得破
推荐度:
点击下载文档文档为doc格式
3411z2nf216trx01723y3gzju6vsnw00dii
领取福利

微信扫码领取福利

微信扫码分享