一级消防工程师技术实务考点整理(四)
容易自燃的物质
1.易于自燃的物质包括发火物质和自热物质两类
发火物质:指即使只有少量物品与空气接触,在不到5min内便会燃烧的物质,包括混合物和溶液(液体和固体)。如白磷、三氯化钛等。
自热物质:指发火物质以外的与空气接触不需要能源供应便能自己发热的物质。如赛璐珞碎屑,油纸,潮湿的棉花等。
2.易于自燃的物质的火灾危险性
遇空气自燃性、遇湿易燃性、积热自燃性。
【易于自燃的物质知识点试题】
易于自燃物质的火灾危险特性主要有( )。
A.带电性
B.遇空气自燃性
C.还原性
D.遇湿易燃性
E.积热自燃性
【答案】BDE
【解析】易于自燃的物质的火灾危险特性主要有以下几方面:遇空气自燃性、遇湿易燃性和积热自燃性。因此,本题的正确答案为BDE。
易燃气体
1.易燃气体的分级
易燃气体分为两级。
I 级:爆炸下限<10%;或不论爆炸下限如何,爆炸极限范围≥12个百分点。
Ⅱ级:10%≤爆炸下限<13%,且爆炸极限范围<12个百分点。
实际应用中,通常把爆炸下限<10%的气体归纳为甲类火险物质,爆炸下限≥10%的气体归为乙类火险物质。
2.易燃气体的火灾危险性
易燃易爆性、扩散性、可缩性和膨胀性、带电性、腐蚀性、毒害性。
易燃气体知识点试题
易燃气体的火灾危险性主要表现在( )。
A.自然危险性
B.易燃易爆性
C.扩散性
D.带电性
E.可缩性和膨胀性
【答案】BCDE
【解析】易燃气体的火灾危险性包括易燃易爆性,扩散性,可缩性和膨胀性,带电性,腐蚀性,毒害性。因此,本题的正确答案为BCDE。
易燃液体
1.易燃液体的分类
易燃液体分为三级。
1级:初沸点≤35℃
2级:闪点<23℃,初沸点>35℃。
3级:23℃≤闪点<60℃,初沸点>35℃。
实际应用中,通常将闪点<28℃的液体归为甲类火险物质,将闪点≥28℃且<60℃的液体归为乙类火险物质,将闪点I>60℃的液体归为丙类火险物质。
2.易燃液体的火灾危险性
易燃性、爆炸性、受热膨胀性、流动性、带电性、毒害性。
知识点试题
易燃液体的燃点一般高出其闪点( )℃。
A.1~2
B.2~3
C.1~5
D.3~5
【答案】C
【解析】易燃液体的燃点一般高出其闪点1~5℃,且闪点越低,这一差值越小,特别是在敞开的容器中很难将闪点和燃点区分开来。因此,本题的正确答案为C。
通风与空调系统防火防爆
知识点:通风、空调系统的防火防爆原则
1)甲、乙类生产厂房中排出的空气不应循环使用,以防止排出的含有可燃物质的空气重
新进入厂房,增加火灾危险性。丙类生产厂房中排出的空气,如含有燃烧或爆炸危险的粉尘、纤维(如棉、毛、麻等),易造成火灾的迅速蔓延,应在通风机前设滤尘器对空气进行净化处理,并应使空气中的含尘浓度低于其爆炸下限的25%之后,再循环使用。
2)甲、乙类生产厂房用的送风和排风设备不应布置在同一通风机房内,且其排风设备也不应和其他房间的送、排风设备布置在一起。因为甲、乙类生产厂房排出的空气中常常含有可燃气体、蒸气和粉尘,如果将排风设备与送风设备与其他房间的送、排风设备布置在一起,一旦发生设备事故或起火爆炸事故,这些可燃物质将会沿着管道迅速传播,扩大灾害损失。
3)通风和空气调节系统的管道布置,横向宜按防火分区设置,竖向不宜超过5层,以构成一个完整的建筑防火体系,防止和控制火灾的横向、竖向蔓延。当管道在防火分隔处设置防止回流设施或防火阀时,且高层建筑的各层设有自动喷水灭火系统时,能有效地控制火灾蔓延,其管道布置可不受此限制。
穿过楼层的垂直风管要求设在管井内,常见防止回流的措施如下:
①增加各层垂直排风支管的高度,使各层排风支管穿越2层楼板。
②排风总竖管直通屋面,小的排风支管分层与总竖管连通。
③将排风支管顺气流方向插入竖风道,且支管到支管出口的高度不小于600mm。
④在支管上安装止回阀。
4)厂房内有爆炸危险的场所的排风管道,严禁穿过防火墙和有爆炸危险的车间隔墙等防火分隔物,以防止火灾通过风管道蔓延扩大到建筑的其他部分。
5)民用建筑内存放容易起火或爆炸物质的房间(如容易放出可燃气体氢气的蓄电池室、甲类液体的小型零配件、电影放映室、化学实验室、化验室、易燃化学药品库等),设置排风设备时应采用独立的排风系统,且其空气不应循环使用,以防止易燃易爆物质或发生的火灾通过风道扩散到其他房间。此外,其排风系统所排出的气体应通向安全地点进行泄放。
6)排除含有比空气轻的可燃气体与空气的混合物时,其排风管道应顺气流方向向上坡度敷设,以防在管道内局部积聚而形成有爆炸危险的高浓度气体。
7)排风口设置的位置应根据可燃气体、蒸气的密度不同而有所区别。比空气轻者,应设在房间的顶部;比空气重者,则应设在房间的下部,以利于及时排出易燃易爆气体。进风口的位置应布置在上风方向,并尽可能远离排气口,保证吸入的新鲜空气中不再含有从房间排出的易燃、易爆气体或物质。
8)可燃气体管道和甲、乙、丙类液体管道不应穿过通风管道和通风机房,也不应沿通风管道的外壁敷设,以防甲、乙、丙类液体管道一旦发生火灾事故火情沿着通风管道蔓延扩散。
9)含有燃烧和爆炸危险粉尘的空气,在进入排风机前应先采用不产生火花的除尘器进行
净化处理,以防浓度较高的爆炸危险粉尘直接进入排风机,遇到火花发生事故;或者在排风管道内逐渐沉积下来自燃起火和助长火势蔓延。
10)处理有爆炸危险粉尘的排风机、除尘器应与其他一般风机、除尘器分开设置,且应按单一粉尘分组布置,这是因为不同性质的粉尘在一个系统中,容易发生火灾爆炸事故。例如:硫黄与过氧化铅、氯酸盐混合物能发生爆炸;碳黑混入氧化剂自燃点会降低。
11)净化有爆炸危险粉尘的干式除尘器和过滤器,宜布置在厂房之外的独立建筑内,且与所属厂房的防火间距不应小于10m,以免粉尘一旦爆炸波及厂房扩大灾害损失。符合下列条件之一的干式除尘器和过滤器,可布置在厂房的单独房间内,但应采用耐火极限分别不低于3.00h的隔墙和1.50h的楼板与其他部位分隔。
①有连续清尘设备。
②风量不超过15000m3/h,且集尘斗的储尘量小于60kg的定期清灰的除尘器和过滤器。
12)含有有爆炸危险的粉尘和碎屑的除尘器、过滤器和管道,均应设有泄压装置,以防一旦发生爆炸造成更大的损害。净化有爆炸危险的粉尘的干式除尘器和过滤器,应布置在系统的负压段上,以避免其在正压段上漏风而引起事故。
13)甲、乙、丙类生产厂房的送、排风管道宜分层设置,以防止火灾从起火层通过管道向相邻层蔓延扩散。但进入厂房的水平或垂直送风管设有防火阀时,各层的水平或垂直送风管可合用一个送风系统。
14)排除有燃烧、爆炸危险的气体、蒸气和粉尘的排风管道应采用易于导除静电的金属管道,应明装不应暗设,不得穿越其他房间,且应直接通到室外的安全处,尽量远离明火和人员通过或停留的地方,以防止管道渗漏发生事故时造成更大影响。
15)通风管道不宜穿过防火墙和不燃性楼板等防火分隔物,如必须穿过时,应在穿过处设防火阀;在防火墙两侧各2m范围内的风管保温材料应采用不燃材料;并在穿过处的空隙用不燃材料填塞,以防火灾蔓延。有爆炸危险的厂房,其排风管道不应穿过防火墙和车间隔墙。
知识点:通风、空调设备防火防爆措施
根据《建筑设计防火规范》(GB5016-2014)、《人民防空工程设计防火规范》(GB 50098-2009)和《汽车库、修车库、停车场设计防火规范》(GB500067-2014)的有关规定,建筑的通风、空调系统的设计应符合下列要求:
1)空气中含有容易起火或爆炸物质的房间,其送、排风系统应采用防爆型的通风设备和不会发生火花的材料(如可采用有色金属制造的风机叶片和防爆的电动机)。当送风机布置在单独分隔的通风机房内,且送风干管上设置防止回流设施时,可采用普通型通风设备。
2)含有易燃、易爆粉尘(碎屑)的空气,在进入排风机前应采用不产生火花的除尘器进行