好文档 - 专业文书写作范文服务资料分享网站

电气审图要点

天下 分享 时间: 加入收藏 我要投稿 点赞

审图要点(总结)

一、 图纸目录: 1、 是否齐全;

二、 说明: 1、 负荷化分; 2、 供配电方案;

3、 线路敷设,电缆选型是否合理;

4、 强电说明包括以下系统:高压配电系统;变电配电系统;照明系统;防雷系统;接地

保护系统;控制系统;漏电保护系统;电力监控系统。

弱电说明包括以下系统:电视系统;总合布线系统;可视对讲系统;门禁系统;闭路监控系统;停车场管理系统;燃气抄表系统;巡更系统。 审查时查看是否有遗漏。 5、 计算书:

1) 负荷计算书要完整;

2) 成对变压器的负荷分配不均匀;

三、 系统图:

1、 低压配电系统:技术问题:进线开关、互感器、母线、断路器、电缆选型是否合理:

1) 消防负荷的电缆:超高层(100米以上)要使用矿物绝缘电缆,非超高层使

用无卤低烟阻燃耐火型铜芯电缆。

2) 住宅为抄表到户,低压柜处不使用智能表,不设置电力监控后台;公共负荷

采用集中计量。

3) 室外可使用铠装电缆(埋地),室内沿桥架敷设无需使用铠装电缆。 2、 漏电火灾报警系统:在末端配电箱中层箱是否有表达漏电保护器;

四、 干线图审图要点:

1、 干线系统图中应标注明各干线的编号,及编号应于低压系统图对应; 五、 干线平面图审图要点:

1、 总进线套管是否可理,是否方便进出线,明确市政高压接入点。 2、 高低压变配电室的设置:

1) 距离负荷中心,减少传输距离; 2) 进出线是否方便,避免来回绕线;

3) 有无超出供电半径(≦200米,一般选择150以内)及电压降以确保供电质

量等级;

4) 不能设在地下最底层,仅有地下一层除外;

5) 上方不能有积水场所;左右有水泵房要做好防水处理 6) 按业态设置高、低压配电室;

7) 布置应符合规范,满足吊装运输,机房大小等需要;

8) 配电房长度超过7米,应设两个出口,并宜布置在配电室的两端; 9) 设备数量与位置应和系统图对应;

10) 发电机房要考虑进、排风,排烟管(烟囱)等设置;

11) 电讯机房、电视机房、酒店网络机房,酒店卫星机房等机房位置; 12) 竖井大小是否够用、是否直通; 13) 变配电房通道门应开向通道;

14) 配变电所位置的选择不应设在人员密集场所的正上方、正下方、贴邻和疏散出口的两旁,当配变电所的正上方、正下方为住宅、客房、办公室等场所时,配变电所应作屏蔽处理。

3、 结构板(楼板)预留洞问题:

要注意本层底板预留洞及下层向上引的顶板预留洞(本层及下层的上下引预留洞); 4、 穿剪力墙的套管预留问题:

横向穿人防及上下穿人防的套管预留; 5、 电缆桥架走向问题:

1) 从配电房出线总桥架大小问题;

2) 高低压桥架配电是否顺路;最短路线,迂回最少; 3) 大堂中空位置,桥架应走在最上层吊顶内; 4) 是否有穿管井(风井、水井),中空露天区域; 5) 照明配电箱位置:配电房-(风)机房-后勤区;

6) 施工图电缆桥架应标明每一段规格、安装高度(施工图深度); 7) 室外电缆不应采用耐火型电缆;

8) 地下室桥架内敷设的电缆不应采用铠装电缆(一般用于室外); 6、 配电是否遗漏:

1) 强弱电总进线套管是否有遗漏; 2) 物业用电; 3) 公共卫生间;

4) 机械停车配电是否有遗漏; 5) 用电量比较大的功能区; 6) 电力监控系统管线; 7) 漏电火灾系统管线; 8) 弱电设施的电源应考虑;

7、 设置在户外的配电箱及控制箱应交待防雨措施; 8、 电缆、桥架过沉降缝的做法应作说明; 9、 对应问题;

1) 电气专业

a) 配电干线箱与平面对应;

b) 配电干线箱与末端箱系统对应; c) 电梯配电; d) 扶梯配电; 2) 给排水专业:

a) 给水水泵; b) 中水水泵; c) 雨水回收; d) 水景机房;

e) 冷凝水回收水泵; f) 排水泵;

3) 空调专业:

a) 空调机; b) 平时排风; c) 消防排风; d) 排油烟风机; 4) 建筑专业:

a) 防火卷帘; b) 电梯; c) 扶梯; d) 擦窗机;

六、 照明:

1) 疏散指示;

2) 回路;跳灯控制等;

3) 控制;BA、就地、声光、常明; 4) 线槽走向;

5) 系统;技术参数; 6) 跨防火分区;

7) 屋顶花园、无雨棚的出入口露天处应交待灯具选型为防水型; 8) 教室内黑板要求照度为500LX,教室为300LX; 9) 地下车库坡道处应做过渡照明; 10) 应考虑航空障碍灯; 七、 防雷接地:

1、 应预计雷击次数,属于第几类防雷建筑物?

2、 电源引入处宜装设过电压保护器(并注明试验等级),对于二类防雷建筑适用,对三

类防雷建筑仅要求电缆外皮接地等措施。

3、 卫生间、泳池LEB端子箱未与卫生间内的插座PE连接; 4、 变压器中性点接地宜按最短路径直径与基础接地体连接; 5、 引入引出的金属电缆导管、电缆桥架及其支架必需接地; 八、 成本控制:

1) 多用电缆少用母线; 2) 计算负荷减少浪费;

3) 季节性负荷设置专用变压器,如制冷、制热空调、冰蓄冷设备; 4) 采用节能型用电设备; 5) 地下室普通照明跳控; 6) 减少应急照明灯具数量; 7) 选用节能自熄开关; 8) 不必放大电缆截面;

9) 选用性价比高的通用设备; 10) 计算发电机容量;

九、 设计优化:

1) 非消防暗埋电线管采用PVC管(UPVC管,硬聚氯乙烯管);

2) 消防线路明敷采用JDG管(套接紧定式镀锌钢导管、电气安装用钢性金属平

导管);

管径大于或等于40mm考虑使用SC管(热镀锌焊接厚壁钢管); 较多数量暗埋电线管改用桥架、线槽敷设; 采用预分支电缆,避免使用穿刺分支电缆; 减少放射式配电,多用树干式配电; 合理分布强、弱电间位置;

减少配电房距离空调机房、水泵房等大容量设备用电设备距离;

十、 容易被忽略的:

1) 公共配电房;

2) 疏散指示及安全出口灯; 3) 等电位联结;

4) 强弱电进线管及标高; 5) 防爆波电缆井;

6) 弱电系统的浪涌保护; 7) 非消防电源强切; 8) 电井布置大样;

9) 平面布置大样图的剖面图(施工图深度),应其全母线、柜子、线槽均应表达清楚; 10) 11) ;

3) 4) 5) 6) 7) 8)

电气审图要点

审图要点(总结)一、图纸目录:1、是否齐全;二、说明:1、负荷化分;2、供配电方案;3、线路敷设,电缆选型是否合理;4、强电说明包括以下系统:高压配电系统;变电配电系统;照明系统;防雷系统;接地保护系统;控制系统;漏电保护系统;电力监控系统。弱电说
推荐度:
点击下载文档文档为doc格式
33vtb8ixwl2xn8u9vo3a
领取福利

微信扫码领取福利

微信扫码分享