好文档 - 专业文书写作范文服务资料分享网站

(完整版)设备安装方案

天下 分享 时间: 加入收藏 我要投稿 点赞

(2)附件安装完毕后,须申请建设单位和监理单位代表进行检查,合格后方可封盖,并及时做好安装记录。 4.3.7设备敞口封闭

(1)设备试压冲洗结束后,应及时对设备的所有敞口进行封闭,以免杂物再次进入。

(2)设备敞口封闭后,应对设备表面进行认真清理,并做好标识,必要时还应做好防护。

五.动设备安装施工方法 5.1 主要施工程序

开箱检验 → 基础验收及处理 → 安装就位初找正 → 一次灌浆 → 精找正 → 二次灌浆 → 附件安装 → 单机试运转

5.2 施工前准备

5.2.1基础的验收及处理 (1)基础验收

①依据土建施工图、机组安装图及《压缩机、风机、泵安装工程施工及验收规范》 GB50275-2010,由监理组织建设单位、土建施工单位、安装单位对基础进行检查验收,并符合设计及规范要求; 表5.基础各部尺寸及位置的偏差要求

检 查 项 目 基础坐标位置(纵横轴线) 基础各不同平面的标高 预埋地脚螺栓标高(顶端) 中心距(在根部和顶部两处测量) 预留地脚螺栓孔 中心位置 深度 孔壁铅垂度 允 许 偏 差 值 ±20mm +0mm -20mm +20mm -0mm ±2mm ±10mm +20mm -0mm 10mm ②预留地脚螺栓孔内的杂物应清除干净;

③土建单位在基础上标出设备就位的纵横中心墨线;

④经检验合格后,由土建单位与安装单位办理中间交接手续,并移交以下资料:基础施工质量合格证书及中心线,标高,外形尺寸等实测记录。资料由监理、土

9

建单位、安装单位,在中间交工证书上签字后生效。 (2)基础的处理

①首先对二次灌浆层铲麻面,麻面应符合要求;

②垫铁布置,应根据机组负荷计算垫铁的组数,绘制垫铁平面布置图,每组中限用一对斜垫铁,按平面布置图要求铲制垫铁窝,垫铁窝的要求应符合规范要求,垫铁放置后,每块垫铁的找正方法与4.2.3条相同。 5.2.2地脚螺栓的处理

(1)地脚螺栓经检验合格后,应除去表面油污、铁锈、氧化铁皮露出金属光泽,并用丙酮擦洗干净,再按说明书要求进行防腐后使用。

(2)垫铁的加工应符合GB50231-2010中第四章第二节的要求。 5.2.3设备的检查验收

(1)检查设备的合格证及质量证明书。管道应符合有关材料标准度应有质量合格证证明书。

(2)按装箱清单清点机器及备用零部件,应符合装箱清单;

(3)对机器进行外观检查,如有损坏、缺件等应进行现场记录、拍照,三方人员决定处理方案后,交项目部处理,并各自备案;

(4)机组检验完毕,由施工单位将检验中的问题、处理方法及意见,编制详细检验报告(附检验记录、照片等),经制造厂代表、监理签字后报甲方工程项目部,对于检验中发现的问题,由项目部与制造厂协商解决。

5.3 动设备安装要求

5.3.1机器就位及初找正

(1)确认设备的方位标记,重心位置及吊装位置。使用随机组提供的起吊厚壁管进行吊装。

(2)在基础地脚螺栓孔两边按基础图尺寸放上调整垫铁,找正垫铁水平。垫铁的规格及摆放应符合标准规范的规定。地脚螺栓应呈铅垂状态。

(3)机器吊装就位,使基础上的纵横中心线与机器底座纵横中心相吻合,其允差应符合图纸要求,采用顶丝或者斜垫铁调正。 表6.设备找平找正偏差要求

检查项目 中心线位置

允 许 偏 差 ±5 10

标高 水平度 相对标高 +20 -10 纵横向0.2/1000 (4)机身找正找平:利用机身上的加工水平面作为找正的基准测点,找正应在同一平面内互成直角的两个或两个以上的方向进行。并利用垫铁调整水平精度,其要求纵横向的水平度不大于0.05/1000。

5.3.2一次灌浆

机组一次找正完毕,按说明书要求,对各机器地脚螺栓预留孔进行一次灌浆。 5.3.3二次精找

用同以上方法和要求精找机组各机器水平度、标高及同心度,在机脚处加薄垫片进行微调,找正完毕正式紧固各机器地脚螺栓。

5.3.4二次灌浆

预留孔灌浆后,混凝土强度达到设计强度的75%以上时,方可进行设备的最终找正、找平及紧固地脚螺栓的工作,在水平度最终达到要求后,机组二次灌浆前,应将垫铁三面点焊牢或将顶丝处加保护套以隔离水泥砂浆。按说明书要求,对机组进行二次灌浆,采用无收缩灌浆料。

5.3.5配管及阀门安装

本机组所有机器本身法兰配管一律从机体法兰口向外配,并在联轴器架千分表监视,法兰所有连接螺栓处在自由状态,螺栓紧固时不得有外力作用于机器,监视联轴器处同心度应在要求范围内。各阀门安装时注意管内介质流向,不得装反。

5.4 设备安装

5.4.1泵类设备安装 (1)泵就位、找正

①设备初找平:找平的基准点一般在法兰出口面(水平)上,但也可以在支座位置,根据设备具体情况选择具有代表性的位置。初找平所用垫铁组数应根据设备重量适当选择,并且要避开永久垫铁的位置。

②找平时即要考虑单台设备的水平和中心位置,也要考虑相邻设备之间的位置。 (2)精找平

①根据底座的结构按照规范选择垫铁的规格。 ②精找正、找平

水平度:纵向≤0.1mm/m;横向≤0.2mm/m;

11

标高≤±2mm;中心位置≤±2mm。 (3)拆检

①根据业主要求对需要解体的设备进行解体检查,解体检查的项目需符合设计文件和规范的有关规定。

②联轴节对中:允许偏差:径向同心度0.03mm/m;端面平行度0.05mm/m;

轴向间距:一般2~3mm(根据联轴节大小计算面定)。

(4)泵类设备的防护

安装过程中应对泵采取防护保护工作,保证在施工过程中泵体不被损坏,具体措施有:泵进出口石棉橡胶板隔离;不能用泵做为引弧点;泵在安装完毕后用彩条布或塑料薄膜遮盖,防止油漆、飞溅物、水泥、砂石等杂物进入泵内。 (5)试运行

①与试运行有关的工艺管道及设备具备使用条件;

a、与试运行有关的电、汽等共用工程及仪表系统满足使用条件; b、泵的入口按规定加设过滤网;

c、确认润滑油加注完毕;

d、启动电机,按要求时间运行并检查有无噪音,检测轴承温度、振动、电压、电流、出口压力波动情况,检查轴封等;遇异常情况立即停车检查和处理;

e、不同类型的泵在启动时应严格检查试运流程内各个阀门状态。流程状态应符合不同设备启动时的工艺要求。

5.4.2风机安装 (1)安装要求

①风机搬运和吊装的绳索,不得绑在转子和机壳或轴承盖的吊环上,以免损伤该部件。

②整机的安装,应用斜垫铁找正,风机的纵横向水平应分别在底座和轴上进行。水平度允差:纵向≤0.2/1000 横向≤0.2/1000 ③风机的安装 a、底座找正

机组底座找正允许偏差如下:

标高: ±10mm 中心线: ±5mm 水平度: 纵向≤0.1/1000 横向≤0.1/1000

b、底座固定

12

借助风机底座上螺栓孔,使风机底座定位,并对地脚螺栓孔和基础进行灌浆,灌浆采用无收缩水泥砂浆并不断捣实。

c、对有增速器的机组对中,一般以增速器为基准,首先调整风机与增速器的对中,然后再调整电机与增速器的对中。

对中允许偏差:径向:0.05mm 轴向:0.03mm 设备冷态对中时应考虑设备在操作状态下的热胀因素。 (2)机组清洗检查

①轴承须清洁、无损伤、转动灵活及无异常声响。

②增速机内部齿轮啮合应良好,转动应平稳、灵活及无异常声响。 ③油系统管路、油冷器应清洁无杂物。 ④检查机壳内应清洁无异物。 (3)试运行 ①应具备的条件:

a、确认弹性垫及膨胀节安装正确

b、确认管道、控制阀、过滤器安装正确 c、电机单试合格

d、电气、仪表系统调试合格 e、按要求充填润滑油(脂)。 f、确定试车管路系统。 ②开车

a、用手盘车,应无卡、碰现象。 b、关闭控制阀。

c、启动电机,使之达到额定转速。

d、逐渐打开控制阀,增大负荷,直至电流达到额定值,此时在控制阀体上做记号,风机在额定转速下连续运行4小时。

③设备运行时检查下列项目,若无异常则试车合格并及时办理中间交接手续。 a、运转声音无异常。 b、无异常振动。

c、风机出口温度低于规定要求。 d、轴承温升低于40℃

e、风机各部紧固件有否松动。

13

(完整版)设备安装方案

(2)附件安装完毕后,须申请建设单位和监理单位代表进行检查,合格后方可封盖,并及时做好安装记录。4.3.7设备敞口封闭(1)设备试压冲洗结束后,应及时对设备的所有敞口进行封闭,以免杂物再次进入。(2)设备敞口封闭后,应对设备表面进行认真清理,并做好标识,必要时还应做好防护。五.动设备安装施工方法5.1主要施工程序
推荐度:
点击下载文档文档为doc格式
33vmb78lt63cwgi893aj3uh255c6he00c5f
领取福利

微信扫码领取福利

微信扫码分享