好文档 - 专业文书写作范文服务资料分享网站

WHS质量控制点

天下 分享 时间: 加入收藏 我要投稿 点赞

35kVXXX变T接XXX线线路(工程)

WHS

控制点设置

批准: 审核: 编制:

XXX 2012年03月

WHS控制点设置

为贯彻“百年大计,质量第一”的方针,全面落实中国南方电网有限责任

公司建设“智能、高效、可靠”绿色电网的战略目标,建设规达标、绿色可靠、文档齐全的基建工程,根据本工程特点和施工容,编制WHS设置表,在施工过程中严格执行,分阶段提交WHS执行情况汇总表并提供相关WHS记录资料备查。 1.工程质量WHS控制点的设置原则

1.1 质量控制点的设置以现行国家或行业工程施工质量验收规、工程施工及验收规中规定应检查的项目为依据。

1.2 对产品的适用性(性能、精度、寿命、可靠性、安全性等)有严重影响的关键质量特性、关键部位和重要影响因素应设置质量控制点。

1.3 对工艺有严格要求、对下道工序的工作有严重影响的关键部位或工序应设置质量控制点。

1.4 所有隐蔽工程都是设置为质量控制点。

1.5 对质量不稳定、容易出现不合格品的环节,应设置质量控制点。 1.6 可能对生产安全有严重影响的关键项目设置质量控制点。 2.工程质量WHS控制点的设置类型

2.1根据施工中各工序的质量控制点对工程最终质量影响的重要程度及不同的质量控制类型,将质量控制点的类型划分为见证点(W)、停工待检点(H)、旁站点(S)三种类型。 3.工作程序要求

3.1工程质量WHS控制点设置表审批

工程开工前,由施工项目部编制工程质量检验及评定围项目划分表提交监理项目部,各单位根据已审批的质量检验及评定项目划分围,编制各单位工程质量WHS控制点设置表。设置表由监理项目部组织业主、勘察、设计、施工项目部有关人员会审,经业主项目部批准,作为工程项目质量WHS控制点设置计划。经审批的质量控制点设置表作为质量控制、工程验收、质量监督检查的依据文件之一,在工程质量控制全过程中实施。业主、勘察、设计、监理项目部应依据各控制点的工作容制定质量控制措施。

3.2 WHS质量控制点的发起单位均为施工单位。施工过程中,施工单位依照WHS控制点自检后,报送监理项目部协调相关责任方现场检查、监督,并形成WHS控制记录和数码照片。

3.3 见证点(W)控制。施工、监理方为见证点(W)控制责任方,业主为监督、检查方。施工、监理方按WHS点设置围,采用巡视(P)、文件见证(R)方式进行控制,业主方采用抽查方式进行监督,对施工的部位或工序见证检查,形成检查记录。

3.4 停工待检点(H)控制。施工、监理、勘察、设计、业主方为停工待检点(H)控制责任方。H点分高、中、低三级控制。设置为施工、监理方控制的H点为低等级控制,设置为施工、监理、勘察、设计方控制的H点为中等级控制,设置为施工、监理、勘察、设计、业主方控制的H点为高等级控制。

施工项目部提前24小时向监理项目部书面申请,监理即时通知业主、勘察、设计等相关单位在48小时对工程停工待检点检查签证。相关责任单位应同步形成停工待检点检查验收签证记录和数码图片归档。

3.5 旁站点(S)控制。施工、监理方为旁站点(S)控制责任方,业主方为监督、检查方,业主方采用抽查方式进行监督。

施工项目部提前24小时向监理项目部书面申请,监理通知业主等相关单位在约定时间对工程旁站点检查签证。

监理、施工项目部依照标准设置的旁站点,采取旁站S检查方式,进行全过程监督检查,并形成旁站检查记录和数码图片归档。

4.线路工程质量控制关键点清单 序号 质量控制点 控制容 架空线路工程 一、土石方工程 转角桩角度、档距、被跨越物高程、杆1 路径复测 (塔)位高程、地形凸起点高程、测量及检查用的仪器(仪表、量具) 2 普通基础分坑和开挖 3 岩石、掏挖基础分坑与开挖 5 施工基面及电气开方 基础坑深、基坑土质、基础坑底板尺寸 H XL02 H XL01 等级 备注 基础坑深、基坑土质、基础坑底部尺寸 H XL04 施工基面高程、塔位边坡净距 二、基础工程 W XL05 地脚螺栓、主钢筋、底层(掏挖)断面尺1 现浇铁塔基础 寸、基础埋深、混凝土浇筑、混凝土强度、基础跟开、坍落度检查、混凝土配合比检查、试块制作、回填土 插入角钢、主钢筋、底板断面尺寸、基2 角钢插入式基础 础埋深、混凝土浇筑、混凝土强度、基础跟开、坍落度检查、混凝土配合比检查、试块制作、回填土 地脚螺栓、主钢筋、桩深、桩径、混凝3 挖孔桩基础 土浇筑、混凝土强度、基础跟开、坍落度检查、混凝土配合比检查、试块制作 三、杆塔工程 铁塔部件、节点间主材弯曲、转角塔(终1 自立式铁塔组立 端塔)向受力反方向侧倾斜、螺栓防松、螺栓防盗、螺栓紧固、铁塔组立前混凝土的抗压强度 四、架线工程 导地线(含OPGW)规格、导线切割、接续1 导地线(含OPGW)展放 管(耐管、钢锚)压接前检查、接续管(耐线夹)压接后检查、导地线损伤修补、同一档接续管和补修管数量 2 导地线连接管 压接管、连接试验强度、导地线压接、压接后尺寸、压接后弯曲 导线相位排列、对交叉跨越物及对地距离、导地线相间弧垂偏差、同相子导线间弧垂偏差 金具、绝缘子、间隔棒、跳线及带电导4 附件安装(含OPGW) 体对杆塔电气间隙、分流线、OPGW 光缆余缆、OPGW光缆接线盒 五、接地工程 W XL21 W XL20 S XL19 W XL18 W XL14 S XL13 S XL10 S XL06 3 导地线(含OPGW)紧线 1 表面式接地装置 接地体规格、接地体连接、接地体防腐、接地体埋深、接地体敷设、接地电阻值 接地体规格、接地体连接、接地体防腐、接地孔深度、接地孔直径、接地电阻值 六、线路防护设施 基础护坡、防洪堤、高塔航空标志、拦H XL22 2 深埋式接地装置 H XL23 1 线路防护设施 江线、公路高度限标、(回路、相位)标志、警告牌、防撞设施 W XL24 5.线路专业质量WHS控制点设置表

工程编号 单分位部工工程 程 01 子分部工程 架空电力线路工程 土石方工程 6 1 1 5 3 1 1 1 4 XL01 XL02 XL04 XL05 质量控制项目划分 W H S 控制点统计 控制标准 编号 01 01 路径复测 02 普通基础分坑和开挖 03 岩石、掏挖基础分坑与开挖 04 施工基面及电气开方 基础工程 02 0 0 3 1 XL06 1 XL10 1 XL13 01 现浇铁塔基础 02 角钢插入式基础 03 挖孔桩基础 杆塔工程 03 1 0 0 1 XL14 01 自立式铁塔组立

WHS质量控制点

35kVXXX变T接XXX线线路(工程)WHS控制点设置批准:审核:编制:XXX2012年03月WHS控制点设置为贯彻“百年大计,质量第一”的方针,全面落实中国南方电网有限责任公司建设“智能、高效、可靠”绿色