(分) 一级100% 二级90% 三级70% 四级0 1 建筑物外部尺寸 2 轮廓线 3 表面平整度 4 立面垂直度 5 大角方正 6 曲面与平面联结 7 扭面与平面联结 8 马道及排水沟 9 梯步 10 栏杆 11 扶梯 12 闸坝灯饰 13 混凝土表面缺陷情况 14 表面钢筋割除 15 16 砌体 勾缝 宽度均匀、平整 竖、横缝平直 12 10 10 10 5 9 9 3(4) 2(3) 2(3) 2 2 10 2(4) 4 4 8 3(4) 5 10 5 6(7) 7 4(5) 3(4) 4 8 17 浆砌卵石露头情况 18 变形缝 19 启闭平台梁、柱、排架 20 建筑物表面 21 升压变电工程围墙(栏栅)、杆、架、塔、柱 22 水工金属结构外表面 23 电站盘柜 24 电缆线路敷设 25 电站油气、水、管路 26 厂区道路及排水沟 27 厂区绿化 合计 外观质量评定组成员 单 位 项目法人 监 理 设 计 施 工 运行管理 应得 分,实得 分,得分率 % 单位名称 职称 签名 核定意见: 工程质量监督机构 核定人:(签名)加盖公章 年 月 日 注:量大时,标准分采用括号内数值。 A.2.2项目法人应在主体工程开工初期,组织监理、设计、施工等单位,根据工程特点(工程等级及使用情况)和相关技术标准,提出表A.2.1所列各项目的质量标准,报工程质量监督机构确认。

A.2.3单位工程王后,应按4.3.7条的规定,由工程外观质量评定组负责工程外观质量评定。

1、检查、检测项目经工程外观质量评定组全面检查后,抽测25%,且各项不少于10点。 2、各项目工程外观质量评定等级分为四级,各级标准得分见表A.2.3

表A.2.3 外观质量等级与标准得分

评定等级 一级 二级 三级 四级 检测项目测点合格率(%) 100 90.0~99.9 70.0~89.9 <70.0 各项评定得分 该项标准分 该项标准分×90% 该项标准分×70% 0 3、检查项目(见表A.2.1中项次6、7、12、17、18、20~27)由工程外观质量评定组各级根据现场检查结果共同讨论决定其质量等级。

4、外观质量评定表由工程外观质量评定组根据现场检查、检测结果填写。

5、表尾由各单位参加工程外观质量评定的人员签名(施工单位1人。如本工程由分包单位施工,则总包单位、分包单位各派1人参加。项目法人、监理、设计各派1~2人。工程运行管理单位1人)

A.2.4工程外观质量评定结果由项目法人报工程质量监督机构核定。

A.3 堤防工程外观质量评定方法

A.3.1堤防工程外观质量评定表见表A.3.1—1。堤防工程外观质量评定标准,见表A.3.1—2。

表A.3.1—1 堤防工程外观质量评定表

单位工程名称 主要工程量 标准分(分) 30 一级100% 施工单位 评定日期 评定得分(分) 二级90% 三级70% 四级 0 备注 年 月 日 项次 项 目 1 外部尺寸 2 轮廓线 3 表面平整度 4 曲面与平面联结 5 排水 6 上堤马道 7 堤顶附属设施 8 防汛备料堆放 9 草皮 10 植树 11 砌体排列 12 砌缝 合计 外观质量评定组成员 单 位 项目法人 监 理 设 计 施 工 运行管理 核定意见: 工程质量监督机构 10 10 5 5 3 5 5 8 8 5 10 应得 分,实得 分,得分率 % 单位名称 职称 签名 核定人:(签名)加盖公章 年 月 日 表A.3.1—2 堤防工程外观质量评定标准

项次 项目 检查、检测内容 堤顶 高程 土堤 宽度 平(戗)台顶 堤顶 平(戗)台顶 边坡坡度 干砌石墙(堤) 混凝土 及砌石 墙(堤) 墙面垂直度 堤顶高程 浆砌石墙(堤) 混凝土墙(堤) 干砌石墙(堤) 浆砌石墙(堤) 允许偏差为0~+15cm 允许偏差为-10~+15cm 允许偏差为-5~+15cm 允许偏差为-10~+15cm 不陡于设计值,目测平顺 允许偏差为0~+15cm 允许偏差为0~+4cm 允许偏差为0~+3cm 允许偏差为0.5% 允许偏差为0.5% 质量标准 1 外部尺寸 混凝土墙(堤) 墙顶厚度 各类砌筑墙(堤) 边坡坡度 2 轮廓线 用长15m拉线烟堤顶轮廓连续测量 干砌石墙(堤) 3 表面平整度 浆砌石墙(堤) 混凝土墙(堤) 允许偏差为0.5% 允许偏差为-1~+2cm 不陡于设计值,目测平顺 15m长度内凹凸偏差为3cm 用2m靠尺检测,不大于5.0cm/2m 用2m靠尺检测,不大于2.5cm/2m 用2m靠尺检测,不大于1.0cm/2m 一级:圆滑过渡,曲线流畅; 4 曲面与平面联结 二级:平顺联结曲线基本流畅; 现场检查 三级:联结不够平顺,有明显折线; 四级:联结不平顺,折线突出 质量标准:排水通畅,形状尺寸误差为±3cm,附着物; 一级:符合质量标准; 5 排水 现场检查,结合检测 二级:基本符合质量标准; 三级:局部尺寸误差大,局部有附着物; 四级:排水尺寸误差大,多处有附着物 质量标准:马道宽度偏差为±2cm,高度偏差为±2cm 一级:符合质量标准; 6 上堤马道 现场检查,结合检测 二级:基本符合质量标准; 三级:局部尺寸误差较大; 四级:多处马道尺寸误差大 一级:混凝土表面平整,棱线平直度等指标符合质量标准; 7 堤顶附属设施 二级:混凝土表面平整,棱线平直度等指标基本符合质量标准; 现场检查 三级:混凝土表面平整,棱线平直度等指标发现尺寸误差较大; 四级:混凝土表面平整,棱线平直度等指标误差大 一级:按规定位置备料,堆放整齐; 8 防汛备料堆放 二级:按规定位置备料,堆放欠整齐; 现场检查 三级:未按规定位置备料,堆放欠整齐; 四级:备料任意堆放 一级:草皮铺设(种植)均匀,全部成活,无空白; 二级:草皮铺设(种植)均匀,成活面积90%以上,无空白; 9 草皮 现场检查 三级:草皮铺设(种植)基本均匀,成活面积70%以上,有少量空白; 四级:达不到三级标准者 一级:植树排列整齐、美观,全部成活,无空白; 二级:植树排列整齐,成活率90%以上,无空白; 10 植树 现场检查 三级:植树排列基本整齐,成活率70%以上,有少量空白; 四级:达不到三级标准者 一级:砌体排列整齐、铺放均匀、平整,无沉陷裂缝; 二级:砌体排列基本整齐、铺放均匀、平整,局部有沉陷裂缝; 11 砌体排列 现场检查 三级:砌体排列多处不够整齐、铺放均匀、平整,局部有沉陷裂缝; 四级:砌体排列不整齐、不平整,多处有裂缝 一级:勾缝宽度均匀,砂浆填塞平整; 二级:勾缝宽度局部不够均匀,砂浆填塞基本平整; 12 砌缝 现场检查 三级:勾缝宽度多处不均匀,砂浆填塞不够平整; 四级:勾缝宽度不均匀,砂浆填塞粗糙不平 注:项次9草皮、10植树质量标准中的“空白”,指漏栽(种)面积。 A.3.2堤防工程较大交叉连接建筑物外观质量评定标准参见引水(渠道)建筑物工程外观质量评定标准(A.4.2—2)中类似建筑物。

A.3.3单位工程完工后,应按4.3.7条的规定,由工程外观质量评定组负责工程外观质量评定。具体实施应结合A.2.3条的规定进行。

A.4引水(渠道)工程外观质量评定方法

A.4.1明(暗)渠工程外观质量评定表见表A.4.1-1。明(暗)渠工程外观质量评定标准见表A.4.1-2。

表A.4.1—1 明(暗)渠工程外观质量评定表

单位工程名称 主要工程量 标准分(分) 10 10 10 3 3 10 6 8 6 5 5 3 5 10 3 一级100% 施工单位 评定日期 评定得分(分) 二级90% 三级70% 四级0 备注 年 月 日 项次 项 目 1 外部尺寸 2 轮廓线 3 表面平整度 4 曲面与平面联结 5 扭面与平面联结 6 渠坡渠底衬砌 7 变形缝、结构缝 8 渠顶路面及排水沟 9 渠顶以上边坡 10 戗台及排水沟 11 沿渠小建筑物 12 梯步 13 弃渣堆放 14 绿化 15 原状岩土面完整性 合计 应得 分,实得 分,得分率 %