6.4.1 110kV侧母线
在大、中型变电所中110kV及以上配电装置多采用屋外配电装置,屋外配电装置的软母线为钢芯铝绞线,三相呈水平布置,用悬式绝缘子悬挂在母线构架上。
1、型式:采用外软母线 2、型号:LGJ-400型 3、列表:
标称截面 400/25 计算截面 计算拉断力 Qac=70℃的载流量 419.01mm2 95940N 879A 6.4.2 35kV侧母线
按长期发热允许载流量选择截面,因电气设备选用KYN-40.5高压开关柜,选用100*8双片铜条式。
6.4.3 10kV侧母线
按长期发热允许载流量选择截面,因电气设备选用KYN-12高压开关柜,选用100*10双片铜条式。
6.5 绝缘子和穿墙套管的选择
在发电厂变电站的各级电压配电装置中,高压电器的连接、固定和绝缘,是由导电体、绝缘子和金具来实现的。所以,绝缘子必须有足够的绝缘强度和机械强度,耐热、耐潮湿。
选择户外式绝缘子可以增长沿面放电距离,并能在雨天阻断水流,以保证绝缘子在恶劣的气候环境中可靠的工作。
穿墙套管用于母线在屋内穿过墙壁和天花板以及从屋内向屋外穿墙时使用,6~35kV为瓷绝缘,60~220kV为油浸纸绝缘电容式。
表6-5 设备选型 电压等级 110kV 型号 ZSW-110
35kV 10kV ZSW-35 LMC-10 6.6 电流互感器的配置和选择
一.参数选择 1.技术条件
(1) 正常工作条件——一次回路电流,一次回路电压,二次回路电流,
二次回路电压,二次侧负荷,准确度等级, (2) 短路稳定性——动稳定倍数,热稳定倍数 (3) 承受过电压能力——绝缘水平,泄露比 2.环境条件 所址自然条件:
环境温度: -20℃~40℃ 最热月平均最高温度: 35℃ 设计风速: 30m/s 覆冰厚度: 5mm 海拔高度: <1000m 地震烈度: 6度 污秽等级: II级
设计所址高程: >频率为2%洪水位 二.型式选择
35kV以下的屋内配电装置的电流互感器,根据安装使用条件及产品情况,采用瓷绝缘结构或树脂浇注绝缘结构。
35kV以上配电装置一般采用油浸式绝缘结构的独立式电流互感器,在有条件时,如回路中有变压器套管,穿墙套管,应优先采用套管电流互感器,以节约投资,减少占地。
根据《设计手册》35kV及以上配电装置一般采用油浸瓷箱式绝缘结构的独立式电流互感器常用L(C)系列。
出线侧CT采用户外式,用于表计测量和保护装置的需要准确度。 当电流互感器用于测量、时,其一次额定电流尽量选择得比回路中正常工作电流的1/3左右以保证测量仪表的最佳工作、并在过负荷时使仪表有适当的指标。
根据
U?UI?Iegmax (6-4)
jgmax (6-5)
对电流互感器选取如下:
表6-6 互感器选型 电压等级 110kV 35kV 10kV 型号 LB6-110W2 LZBBJ9-40.5 LZBBJ15-12 6.7 电压互感器的配置和选择
一.参数选择 1.技术条件
(1)正常工作条件——一次回路电压,一次回路电流,二次负荷,准确度等级,机械负荷
(2)承受过电压能力——绝缘水平,泄露比距。 二.环境条件
环境温度,最大风速,相对湿度,海拔高度,地震烈度。 三.型式选择
1.6~20kV配电装置一般采用油浸绝缘结构,在高压开关柜中或在布置地位狭窄的地方,可采用树脂浇注绝缘结构。当需要零序电压是,一般采用三相五住电压互感器。
2.35~110kV配电装置一般采用油浸绝缘结构电磁式电压互感器。
6.7.1 110kV侧PT的选择
《电力工程电气设计手册》248页,35-110kV配电装置一般采用油浸绝缘结构电磁式电式互感器,接在110kV及以上线路侧的电压互感器,当线路上装有载波通讯,应尽量与耦合电容器结合。统一选用电容式电压互感器。
35kV及以上的户外装置,电压互感器都是单相的出线侧PT是当首端有电源时,为监视线路有无电压进行同期和设置重合闸。 准确度为:
电压互感器按一次回路电压、二次电压、安装地点二次负荷及准确等级要求进行选择。所以选用 TYD110/3-0.02 型电容式电压互感器。
表6-7 110KV侧PT选型 额定电压(V) 型号 一次绕组 TYD110/3 110000/3 二次绕组 100/3 剩余电压绕组 100 二次绕组额定输出(VA) 0.5级 0.2S 150VA 6P 300VA 6.7.2 35kV母线PT选择
35--11kV配电装置安装台单相电压互感器用于测量和保护装置。 选三台单相带接地保护JDZXF-35型。
表6-7(2) 35KV母线PT选型
型号 一次绕组 JDZXF-35 准确度测量
准确度测量计算与保护用的电压互感器,其二次侧负荷较小,一般满足准确度要求,只有二次侧用作控制电源时才校验准确度,此处因有电度表故选编0.5级。
PT与电网并联,当系统发生短路时,PT本身不遭受短路电流作用,因此不校验热稳定和动稳定。
35000/3 额定电压(V) 二次绕组 100/3 剩余电压绕组 100/3
6.8 各主要电气设备选择结果一览表
表6-8 选型汇总
电压等级 电气设备 高压断路器 隔离开关 电流互感器 电压互感器 绝缘子 母线 主变压器 站用变压器
110kV LW36-126 GW4-110I(II)D LB6-110W2 TYD110/ -0.01 ZSW-110 LGJ-400 35kV ZN12-35 GN27-35 LZBBJ9-40.5 JDZXF-35 ZSW-35 LMY-100*8 SSZ11-50000/110 SC9-80/10 10kV ZN12-10 GW4-35D/630 LZBBJ15-12 JDZX9-10 ZSW-10 LMY-100*10 6.9本章小结
本章对变电站的各项设备进行选型。根据环境条件、安全可靠性、经济性以及各设备之间的配合选型。并根据短路电流,功率补偿、环境等各项数据进行校验。选择经济实惠、可靠运行并且方便维修的各项电气设备。
变电站设计毕业设计(论文)