大唐鲁北发电有限责任公司
2×330MW机组
2号机循环水系统蝶阀更换工程
技术方案
大唐鲁北发电有限责任公司
二〇一一年九月
一、 工作内容简述:
大唐鲁北发电有限责任公司循环水蝶阀现为不耐海水蝶阀,长期运行容易腐蚀泄露,给机组安全运行带来隐患,经可行性论证决定将2A、2B循环泵出入口蝶阀和凝汽器出入口碟阀更换为耐海水蝶阀。 二、 工作进度网络图:
见另页
三、 所需主要物料: 序号 名 称 1 4 5 6 7 8 9 10 蝶阀 氧气 乙炔 槽钢 焊条 松锈迹 人孔门 数 量 3个 30瓶 30瓶 300kg 150kg 5箱 2只 规 格 ¢1400 J422 DN500 四、 所需主要工器具: 序号 名 称 1 2
数 量 1台 1台 型 号 16吨 5吨 吊车 叉车
3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 电焊机 套丝机 气焊工具 氩弧焊工具 无齿锯 磨光机 倒链 潜水泵 手动葫芦 电锤 千斤顶 9台 1台 4套 1套 4台 10台 4个 4台 2个 1台 4个 交直流 2吨 100吨 2t 10t 五、 安全技术措施: 1、正确办理工作票,进入现场戴安全帽,高空作业扎安全带。
2、开工前将安全措施落实到每一个工作成员,强调注意事项,人人明白,出现问题重点强调、及时纠正。
3、工器具全面检查,吊拉器具必须有试验报告或合格证。
4、起吊过程中注意安全,防止砸伤人员及设备,安装就位要有专人指挥。 5、阀门、胶球系统、二次滤网安装过程中交叉作业注意安全,防止坠物,管道吊拉注意下面不准站人,防止火灾爆炸,管道防腐刷漆时切勿动火。 6、动火时及时办理工作票,防止火灾发生。 7、检查行车运转无误后方可开工使用。
8、打开盖板加装围栏,有明显标志。 9、使用电气设备、潜水泵加装漏电保护器。 10、工作现场设备设安全护栏,放置明显警示牌。
11、工作场所照明要充足,更换物品及时运走,清理好现场。 12、吊装阀门时,不准将手轮作为吊装的成重点。 六、 技术措施
1、首先在循环泵入口下闸板,放潜水泵排水。下完闸板后找专用潜水员潜入水中,用棉纱扁铲将漏水缝隙堵住,放四台80t/h潜水泵抽水。
2、阀门运输到现场,阀门吊装运输时,应平起平稳起吊和排放,不得仍、摔、已安装就位的应防止重物撞击和高空坠落。吊装过程如需要切割其他管路必需经过点检、监理确认,切割后恢复原样。
3、阀门拆卸,在确定循环水管道入口闸板闸板和出口闸板堵死后且管道无水时,将旧阀门拆卸下来。 拆卸旧阀门时,与阀门紧挨的管道下面做好支撑,以防止管道变形或断裂。
4、 管道阀门切割安装时,要到现场实地测量有关尺寸,必要时留出100-200mm或长的余量以备安装就位调整。
5、管子对口前,坡口内外壁20mm范围内的焊渣、锈、垢等应彻底清除并用砂轮机打磨干净,直至漏出金属光泽,满足焊接要求。
6、焊接管道法兰时,管口坡口为V型,焊口应采用内外四遍施焊,焊脚高度不低于6mm满焊,焊接必须按《工业管道焊接施工及验收规范》要求进行焊接,保证焊接强度不低于母管
7、法兰密封面及密封垫应进行外观检查,不得有影响密封性能的缺陷存在。 8、法兰端面应保持平行,偏差不大于法兰外径的1.5%,且不大于2mm,不得采用加偏垫或强力拧紧法兰一侧螺栓的方法,消除法兰接口端面的缝
隙。
9、焊接时法兰应保持同轴,螺栓中心偏差不大于孔径的5%,螺栓能自由穿入,
10、 严禁采用先加好垫片拧紧法兰螺栓,在焊接法兰焊口的方法进行法兰焊接。
11、 阀门安装按照设计规定校对型号,注意安装方向,阀门应在关闭状态下安装。
12、 阀门安装应按照整齐、美观、便于操作的原则进行排列。 13、 阀门安装好时,蝶阀底部用槽钢和灌浆料做好支撑。 14、 施工现场废料及时清理,每天做到工完、料尽、场地清。 六、质量标准
1、安装完成后,各管道焊口、法兰无泄漏,阀体无偏斜。 2、电动执行机构正常工作,阀门无卡涩,泄露。 3、受监焊口一次合格率>98%,焊缝外观到达优良水平。 4、阀门安装应按照整齐、美观、便于操作。
#1机海水蝶阀更换安装施工网络图 施工 验收 下闸板排水 拆卸旧蝶阀 安装新蝶阀 调试阀门 铺设电缆、控制线
8、海水蝶阀更换的技术方案