电气工程施工方案
一、拆建重建工程电气施工方案
本项目拆建重建工程范畴电气施工内容包括低压配电系统、照明系统、电话、网络系统、有线电视系统、对讲系统、防雷接地系统。
1、防雷接地施工方案 1.1工程概况
本次老旧小区综合整治项目,甘家口丁楼、西三环北路105号12、13号楼为拆除重建工程,防雷接地利用建筑物基础钢筋混凝土中的钢筋做接地装置,屋面采用Φ10热镀锌圆钢作避雷接闪器,然后利用柱子或剪力墙内主筋作为引下线,引下线上端与避雷带焊接,下端与基础地网焊接;卫生间设局部等电位,电源入户处设等电位接地端子箱,与建筑物内距离引入点最近的地方设总等电位联结,从而连通整个防雷接地公用系统。 1.2、施工准备
为组织、管理好本工程的施工,我公司已作好以下施工前准备: 1.2.1、办理防雷工程报建、开工报审工作。
1.2.2、确定项目负责人,拟定进场施工队伍、施工人员。 1.2.3、依据土建进度编制防雷施工进度计划。
1.2.4、编制主要材料申购计划,进场施工设备及工具计划,技术质量及安全文明施工计划等施工技术资料。
1.2.5、组织施工人员,施工材料,设备及工具进场,安排施工设施。 1.2.6、向进场施工人员进行技术交底和安全教育。
1.3、施工及技术要求
1.3.1、工程严格按照《建筑物防雷设计规范》GB50057-2010及国家施工验收规范和本次设计的图纸施工。
1.3.2、基础焊接:按图利用建筑物基础作接地体,将基础地梁或底板上下两层各两根主钢筋焊接贯通连成闭合环,并与护坡桩柱主钢筋可靠连接作为水平地极。每条防雷引下线处利用不少于2个桩基,每桩基利用不少于两条钢筋作为垂直接地极,并使其与用作引下线的柱主钢筋焊接连通。
1.3.3、柱筋(引下线)焊接:当利用的柱筋直径<Φ16mm时,每根引下线位置
处的柱采用不少于4根柱筋作防雷引下线;当利用的柱筋直径≥Φ16mm时,每根引下线位置处的柱采用不少于2根柱筋作防雷引下线。引下线上端与避雷带焊接,下端与建筑物基础梁底及基础底板轴线上的上下两层钢筋内的各两根主钢筋焊接,并在每层利用柱内箍筋与用作引下线的柱筋焊接连通。
1.3.4、屋面避雷带焊接:采用Φ10热镀锌圆钢,沿女儿墙四周明敷设避雷带,屋顶避雷网格不大于10m×10m或12m×8m。避雷带与网格均高低平直,表面无毛次,支撑架间距0.8米~1.0米,拐角处为0.8米,高度0.15米,楼角转弯处采用弧形连接。
1.3.5、凡突出屋面的所有金属构件,如金属通风管、金属构架等均就近与避雷带或引下线可靠连接。
1.3.6、焊接处采用搭接焊接。圆钢单面焊焊接长度不小于圆钢直径的12倍,双面焊焊接长度不小于圆钢直径的6倍,焊缝饱满;焊缝部分打磨,并分别刷红丹漆一层和银粉漆一层防腐蚀。
1.3.7、本工程属第三类建筑物防雷,接地电阻要求小于1Ω。
1.3.8、在室外地坪上0.5米处由基础接地装置焊出一根-40*4热镀锌扁钢作为测量接地电阻使用的测试卡。
1.4、施工工艺 1.4.1、工艺流程
人员设备进场 利用底板钢筋 接地极 外围接地母带安装 垂直接地极安装 利用结构钢筋 作防雷引下线 接地测试箱安装 局部等电位联结 配电室接地施工 屋面避雷带安装 开通运行 系统保修 质量回访 1.4.2、防雷接地系统的施工
1.4.2.1、利用底板钢筋做接地极的施工
利用底板钢筋做接地极,根据图纸要求,要把底板钢筋外围一周可靠连接成一整体通筋,横筋和竖筋之间在柱处可靠焊接后跟引下线主筋连接,横筋与横筋之间保证良好的电气导通。在有高低落差的地段,横筋与横筋之间用不小于最细一根横筋的圆钢搭接,或用相同截面积的扁钢连接,在螺纹连接处用不小于Φ10的圆钢做跨接处理。在防雷引下线立柱处,利用纵向结构主筋把地板贯穿成多个区域,以达到减小接地电阻的目的。
施工时,密切配合土建施工进度,首先保证横筋是通筋,在土建验筋合格后,在柱处横筋与竖筋可靠焊接。焊接时,搭接长度应符合施工工艺的要求。 1.4.1.2、利用建筑物钢筋做引下线的施工
根据图纸设计要求,利用建筑物柱内钢筋做引下线,引线下沿建筑物均匀布置,沿结构柱筋焊通至基础接地网。 1.4.1.3、接地测试箱的安装施工
此次防雷接地测试箱为嵌入式做法,180X250X120其具体做法参加图集08D800-8,箱体尺寸为(宽X高X深),箱体底部距离室外地坪0.5米。
施工时,接地测试箱按照图纸位置暗装在距室外地面0.5米处,用-40×4镀锌扁钢与接地装置焊接后引入接地测试箱,扁钢进箱不少于8cm,扁钢上打不小于ф8mm圆孔后预留镀锌螺栓。 1.4.1.4、屋顶避雷带施工
本工程按照三类防雷建筑物进行接闪器的设计和施工,屋面设避雷带。避雷带沿屋面女儿墙或沿口平敷,避雷带每隔1.0m转弯处0.5m设固定支架,支架高0.10m,避雷带为热镀锌圆钢 Ф10。凡屋面的所有金属构件、金属通风管、金属屋面、金属屋架等均与避雷带可靠焊接。 1.4.1.5、建筑物等电位连接
(1)公用设施的上、下水、煤气等金属管道、建筑物金属结构采用-40×4镀锌扁钢由总等电位箱(MEB)引至进户钢管处,采用等电位卡子与钢管连接。并在连接处引出-40×4扁钢引至接地母带与其可靠焊接。
(2)户内卫生间局部等电位箱采用-25×4镀锌扁钢,由最近处避雷引下线柱子焊接引至卫生间局部等电位箱,扁钢与箱内铜排采用ф8螺栓连接。局部等电位箱按照图纸位置暗装在距地面0.3米处。
1.5、质量目标及保证
1.5.1、本工程质量目标为优良。 1.5.2、材料选用优质合格热镀锌钢材。
1.5.3、严格按照设计图纸和现有规范施工,未见更改通知书不得擅自修改。 1.5.4、建立施工人员、管理人员质量控制责任制,做到层层把关,人人把关。 1.5.5、强化公司内部三级质量检查制,对施工全过程进行经常性检查与监督。
1.6、安全文明施工
1.6.1、落实项目负责人,安全员,班组长岗位责任制,并对进场施工人员进行三级安全文明教育。
1.6.2、安全员不定期检查、培训参加工程的施工人员(包括现场施工班组长),熟知工种的安全技术操作规程、安全教育宣传和技术交底,特别是特殊工种的人员是否符合有关要求。做到“安全生产、预防为主”和文明施工。
1.6.3、工程施工人员进入工地前必须认真学习本工种安全技术操作规程,未经安全知识教育和培训,不得进入现场操作。
1.6.4、工程施工人员必须严格遵守工地的安全纪律。进入施工现场,必须配戴好安全帽。
1.6.5、在没有防护设施的2米高处,悬崖和陡坡施工作业时必须系好安全带。 1.6.6、高空作业时,不准往下或向上抛材料和工具等物件。
1.6.7、在操作中,应认真按流程操作,坚守工作岗位,严禁酒后作业。 1.6.8、特殊工作(电工、焊工、各种机动车辆司机等)必须经过有关部门专业培训考试合格并发领取相关证件,有实际熟练操作者,方准独立操作。 1.6.9、高空作业人员,必须身体健康,经医生检查认为不适合高空作业的人员,不得从事高空作业。
1.6.10、遇有暴雨、浓雾和六级以上的强风应停止室外作业。
1.6.11、工程施工人员使用用电设备(如焊机、冲击钻等)在不使用和收工时应切断电源。
1.6.12、施工现场使用黄色防水电箱,内置空气开关、漏电开关和二次降压保护共三个设备开关。电箱内设备开关必须完好无损,安装牢固,导线接头包扎严密,绝缘良好,并由专人定期负责检查做好记录。
1.6.13、使用带有金属保护外盒的焊机,焊机等所有设备外盒需与PE线做可靠电气连接。
1.6.14、认真执行公司及工人现场的安全文明规程、规定。
1.6.15、落实检查和奖惩制度,确保本工程安全目标:无事故。
2、室内电气施工方案 2.1、编制依据
2.1.1、本工程施工图纸
2.1.2、建筑电气工程施工质量验收规范(GB50303-2002) 2.1.3、建筑电气图集(92DQ1~13) 2.1.4、等电位联结安装(020501-2)
2.1.5、其他相关现行有效的国家、地方、行业的标准、规范、规程 2.1.6、本工程施工组织设计
2.2、施工准备 2.2.1、技术准备
2.2.1.1、本工程相关技术管理人员要认真熟悉图纸,领会设计意图,参加设计交底,根据设计交底制定针对性的施工方案。
2.2.1.2、提前安排本工程的工程技术人员、技术工人进行技术交底、工程内容交底、工艺流程交底。使所有人员在进入施工现场前胸中有数。
2.2.1.3、组织班组熟悉施工图纸,学习相关规程、规范和操作工艺;必要时进行培训。
2.2.1.4、施工人员,特别是专业工长、技术负责人通过认真审查施工图纸及有关施工资料,及时准确做好施工预算,报请物资供应部门筹备;并提前进驻施工现场。
2.2.2、物资准备
2.2.2.1、要编制施工材料和施工任务书,相关部门做好物资采购和劳务安排工作。
2.2.2.2、工长要编制预埋铁,暗装非标箱盒等的加工计划,并在结构施工前实施完毕。
2.2.2.3、工长要编制材料、设备的外加工定货计划,同时明确对产品的技术质量要求和供货时间要求。
2.2.2.4、工长要协调业主提供物资的事项,材料部门应按程序文件规定做好验证、收货、标识等工作。
2.2.3、施工机具配置
本工程低压配电施工主要应配置如下机具:
老旧小区综合整治项目电气工程施工方案