一、工程概述
拟建宁晋县中西医结合医院位于宁晋县县城,场地西临永宁路,东临平安路。拟建医疗综合楼共分1栋主楼、3栋附楼.医疗综合楼主楼,地上12层,地下1层,框架结构,基础形式为筏形基础,基础埋深-7。2m。基坑开挖至地面下6。13米。
二、场地地质条件
根据宁晋县中西医结合医院医疗综合楼岩土工程勘察报告显示,场地35米深度范围内由10个地质单元组成: ①耕土层;②黄土状粉土土层;③黄土状粉粉质粘层;④粉土层;⑤粉质粘土层,⑤-1细砂层;⑥粉土层,⑥—1细砂层;⑦中砂层;⑧粉质粘土层;⑨细砂层;⑩中砂层。
勘察深度范围内未见地下水。
各工程地质层分布及层位变化详见场地岩土工程勘察报告.
三、设计依据
《宁晋县中西医结合医院医疗综合楼岩土工程勘察报告》(河北中地岩土工程勘察设计有限公司);
《河北省宁晋县中西医结合医院整体搬迁项目医疗综合楼基础开槽平面图》 河北大地建筑科技有限公司;
《建筑地基处理技术规范》(JGJ79—2002);
《建筑地基基础设计规范》(GB50007-2002); 《建筑基坑支护技术规程》(JGJ120—99) 。
四、方案选择
为做到安全、经济、合理;施工优质、高效、文明结合现场地质条件及基础的埋深情 况,经多种方案的比较论证,采用土钉墙支护方案进行基坑支护.
五、基坑支护设计主要土层参数
根据岩土工程勘察报告,土层基坑支护参数数据参数选用值见下表: