(3)2S=I?t/C=84602/97=87mm

2

满足要求

2.按动稳定校验:

(3)2l三相短路电动力FC(3)=3ish×10?7

1.1a26?7=×21.57?10?10?

0.3 =

弯曲力矩计算:

295.4?1.1 M=FC(3)/10==

100.1?0.1?0.0082

W=bh/6==×105

M32.565 ?C==×10=×106=pa

W1.33 ?al=70Mpa>?C

所以能满足要求。

四、防雷与接地的设计

防雷的作用

雷电在任何时候都在活动,是非常正常的自然现象。由于雷电发生闪电有非常高的电场强度,但空气的击穿,放电电流大,雷电放电电流可以在地面上的建筑物由直接冲击而造成的设备,闪电可能冲击地面上的人们,导致动物死亡;雷电流沿内沿配电线路建设的金属管道建设,为变电站和终端用户设备的建设,造成在变电站设备和用户设备的损坏;雷电流会造成雷电过电压,通过电路与电力设备绝缘损坏引起的,使电源不能正常运行,造成大面积停电,导致巨额的经济损失。

本变电所的防雷设计

保护采用40m高的避雷针,变电站被保护物的高度为hx(m)为11m。 避雷针的防雷计算公式为: 当hx?h/2时,rx=(h-hx)p 当hx?h/2时, rx=hxp

避雷针的高度为h;高度修正系数为p,当h<30m时p=1,当30m

由上面提供的数据可计算:

rx?(1.5?40?2?11)?5.5/35?34

防止雷电反击

独立避雷针受雷击时地体上会产生很高的电位。避雷针不能跟附近的设施靠的太近,不然会有放点现象,这就是反击。反击会引起用电设备爱绝缘破坏,不要让避雷针和附近金属导体靠的太近,反击电压小于绝缘介质的闪络电压。

独立避雷针的空气间隙Sk和地中距离Sd.的检验办法:

Sk?0.2Rsh?0.1h Sd?0.3Rsh

Rsh是独立避雷器的冲击接地电阻 h为相邻配电装置构架的高度(m) 正常情况下,Sk>5m,Sd>3m。 本变电所的接地计算

本次设计中接地电阻阻值R要求小于10?,低压设备要求不大于4?,选出其中偏小的。土壤电阻率计算:

????0=?0.6?104?0.9?104 式中:?0为实测土壤电阻率;

式中RC=??,查表可知

?44??32.6?10?4,RC??32.67?.510?0.9?10?29.34?.

??3假定管距??7.5m,l2.5,n=15根。

0.9?29.34?C?0.78n??9根。若用15根,则接地电阻: ,代入得0.9?29.34Rr??2.26?4?0.7815?0.78

计算钢管数量,采用公式直接求出:n?0.9RCRy?C

因为Rr?4?,所以满足要求。

五、继电保护整定计算

继电保护装置的基本要求

继电保护装置应满足可靠性、选择性、灵敏性和速动性的要求:这四“性”之间紧密联系,既矛盾又统一。

选择性

---指首先由故障设备或线路本身的保护切除故障,当故障设备或线路本身的保护或断路器拒动时,才允许由相邻设备保护、线路保护或断路器失灵保护来

切除故障。上、下级电网(包括同级)继电保护之间 的整定,应遵循逐级配合的原则,以保证电网发生故障时有选择性地切除故障。切断系统中的故障部分,而其它非故障部分仍然继续供电。

速动性

---指保护装置应尽快切除短路故障,其目的是提高系统稳定性,减轻故障设备和线路的损坏程度,缩小故障波及范围,提高自动重合闸和备用设备自动投入的效果。

灵敏性

---指在设备或线路的被保护范围内发生金属性短路时,保护装置应具有必要的灵敏系数(规程中有具体规定)。通过继电保护的整定值来实现。整定值的校验一般一年进行一次。

可靠性

---指继电保护装置在保护范围内该动作时应可靠动作,在正常运行状态时,不该动作时应可靠不动作。任何电力设备(线路、母线、变压器等)都不允许在无继电保护的状态下运行,可靠性是对继电保护装置性能的最根本的要求。 继电保护的基本原理

继电保护主要利用电力系统中元件发生短路或异常情况时的电气量(电流、电压、功率、频率等)的变化,构成继电保护动作的原理,也有其他的物理量,如变压器油箱内故障时伴随产生的大量瓦斯和油流速度的增大或油压强度的增高

当被保护的电力系统元件发生故障时,应该由该元件的继电保护装置迅速准确地给距离故障元件最近的断路器发出跳闸命令,使故障元件从电力系统中断开,以最大限度地减少对电力元件本身的损坏,降低对电力系统安全供电的影响,并满足电力系统的某些特定要求(如保持电力系统的暂态稳定等);

反应电气设备的不正常工作情况,并根据不正常情况并发出信号,以便运行人员进行及时处理,或由装置自动地进行调整。反应不正常工作情况的继电保护装置容许带一定的延时动作。 变电站主要的一些保护方式

过电流保护 1.动作电流计算

过电流保护的最小起动电流必须按二个条件整定:一、必须躲过正常工作电流的最大负荷电流Imax,二、躲过外部故障切断后各电动机的自起动电流。过电

流保护装置的一次侧起动电流可按下式计算

KIdz?kKzqImax

Kf上述中 Kk——可靠系数,

Kf——返回系数,

K Kzq——电动机自起动系数。Idz?kKzqImax取3 。

fKjxKjxKKk电流继电器的动作电流为:Idzj?Idz?KzqImax

KiKiKf式中Kjx——接线系数;

Ki——电流互感器。 2.过电流保护的灵敏系数

不接地系统运行最小方式时:

?2?IdminKlm??1.25~1.5

Idz纵联差动保护

差动保护是反映被保护元件两侧电流的相对值而启动的保护装置。当变压器绕组、两侧套管、引出线出现的短路故障都在这个范围内。

Idql?m?ktxfweIk?w??mkTA

Idql——不平衡电流

Ik?w??m——外界短路时的最大短路电流

当它们型号相同时,=;当它们型号不同时,取 =1;

fwe——互感器的误差,取最大值10%。

为了防止误动作,必须使差动保护的动作电流大于最大不平衡电流。需要提高差动保护的灵敏度,想办法降低不平衡电流。 本设计的继电保护计算

速断计算

(3)已知速断保护装置的本段动作电流应躲过本段末端的最大短路电流Imax,即

II(3)Iop?A 1??re1Imax?1.3?5.67?7.371(3)I?re1取,Imax等于(由前面的短路计算知道) 继电器动作电流为: IIop1.r??COMI1IOP1??7.371?103?92.14A ?TA400\\5电流速断保护灵敏性用其保护范围长度来衡量:

lIp,min13Eph?(?Xs,max) IX2IOP1=

1337/3(??0.1) 0.427.371=6Km

Im=lp,min%?lIp,minlAB?6?100%?15%,合格。 6 过电流计算

本段过电流的整定计算,由前面的负荷计算可知,IL,max?207A.

III保护装置他的一次侧动作的电流Iop1为:

III?re1.2?1.51?SS=IL,max??207?438A

?re0.85IIIIop1继电器的动作电流为:

IIIIop1,r??om1III?Iop??4.38?5.475A 1?TA400/5取过电流保护继电器的动作电流为6A,过电流保护装置的灵敏系数为:

Ksm?32?5.67?103?10.27>

80?6/1所以能满足要求。

对于本变压器采用差动保护 (1)确定基本侧:

变压器一次额定电流35KV侧:IN,Y?100003?1010003?35?165(A)

10KV侧:INT,d??577(A)

35KV侧计算电流互感器变比及选用变比:

kTAd?ITN,Y53?3?165285? 55300 510KV侧计算电流互感器变比及选用变比:

选择电流互感器标准变比:kTAd?