变电所在系统中的作用

电力系统枢纽变电站,汇聚了一批大型电力系统的交流电源,高电压,大容量,占有重要地位;重要的区域变电站,一般具有较高的电压(220KV及以上),在一些一般的配电变电站中锋位置也比较重要;终端变电所和分支变电站,电压35KV大多数这些,例如变电站和更直接的权力给用户,没有任务的电力交换。

系统专业对电气主接线提供的具体资料

1. 出线的电压等级、回路数、出线方向、每回路输送容量和导线截面等。 2.主变压器的台数、容量和形式;变压器的主要参数及各种运行方式下通过变压器的功率潮流。

3. 无功补偿方式、形式、数量、容量和运行方式的要求。 4. 系统的短路容量和换算的电抗值。 5. 系统内过电压数值及限制内过电压措施。 6. 可靠性的特殊要求。 主接线选择的基本要求

1.可靠性

设备的稳定程度直接影响主接线的稳定性。 2.灵活性

主接线应该在检修时保证稳定的供电。 3.经济性

稳定性和安全性都可靠的情况下。尽量节约资源、金钱,占地面积尽量减少。 本变电所主接线的设计

变电站35kV降压变电站,主要是电压的电力系统发送从35kV变电站的10kV农村电网使用。根据以上的变电站提供了依据和基本要求,变电站主变压器出线2回,两回线路,连接类型是一个单一的线,gbc-35型手车式开关柜。10kV侧出线8回,主变压器的线连接类型是一个单一的断线,每段配有一组并联电容器,每个容量1800kvar。主接线的主接线图。

35KV侧两回线路,是由两个不同的系统对电力变电站。两个电路互为备用,当电路出现故障时,另一回路供电。对10kV侧采用单母线,断式,当主变压器各侧的故障,主变压器中打开断路器,然后通过接触断路器,在变压器负载运行驱动至少70%。使变电站的负荷,两级负荷供电可靠性的改进。

第三章: 一次设备的选择与检验

短路计算的概念 本设计短路计算

在最大运行方式时,变电站高压侧母线上的短路功率为1000MVA 设Sd=100MVA,Ud1=37KV,Ud2=,X=欧/Km。

35kV

~

Δ 10kV

Y

Δ Y

当由6Km处的变电所向本变电站供电时 Xs=Sd/Sk=100/1000= 取Uj1=37KV则Ij1=

1003?37100取Uj2==10KV 则Ij2=KA=

3?10

KA=

XL1*?X1L1SjU12?0.4?6?100?0.175 237?UK%?SjXb1*????S100?N?T当在高压侧短路时,

?7.5100????10010MVA?0.75 ?X1*?XS1?XL1?0.1?0.175?0.275

I1*?11??3.636 X1*0.2751

Id1?I1*?Ij1?3.636?1.561?5.67KA

Ish1?1.51Id1?1.51?5.67?8.56KA ish?2.55Id1?2.55?5.67?14.46KA

S1?I1?Sj?3.636?100?363.64MVA

当在低压侧短路时:

X*?X?0.1?0.175?0.5?0.75?0.65

11 I2*???1.54

X*0.65

Id2?I2?I2*?Ij2?1.54?5.77?8.46KA

Ish2?1.51Id2?1.51?8.46?12.77KA ish?2.55Id2?2.55?8.46?21.57KA S2?I2*?Sj?1.54?100?154MVA

当由处的变电所向本变电站供电时

XL1*?X1L1SjU12?0.4?7.8?100?0.228 237当在高压侧短路时,

X1*?XS1?XL1?0.1?0.228?0.328

I1*?11??3.05 X1*0.328Id1?I1*?Ij1?3.05?1.561?4.76KA

Ish1?1.51Id1?1.51?4.76?7.19KA ish?2.55Id1?2.55?4.76?12.14KA S1?I1?Sj?3.05?100?305MVA

当在低压侧短路时:

X*?X?0.1?0.228?0.5?0.75?0.703

11I2*???1..42

X*0.703Id2?I2?I2*?Ij2?1.42?5.77?7.81KA

Ish2?1.51Id2?1.51?7081?11.79KA

ish?2.55Id2?2.55?7.81?19.92KA S2?I2*?Sj?1.42?100?142MVA

设备的选择与检验

电器设备选型的基本知识

设备的选择是变电站电气设计的主要内容。设备的正确选择是电气主接线和配电设备达到安全经济运行的重要条件。在设备的选择应根据实际情况,按照相关的设计规范,以确保安全和可靠,并积极采用新技术并节省投资。

尽管所有的设备在电力系统和工作条件的作用是不同的,也是不同的选择方法,但它们的基本要求是一致的。设备需要稳定的工作,必须按正常工作条件选择,并检查动态稳定性和短路状态的热稳定性。

35KV的高压开关柜的选择

根据之前的负荷计算与短路计算,从35KV段的母线到高压侧1号出线选择GBC-35-13(改)的高压开关柜。GBC-35-13的断路器是ZN23-35,它的额定电流为1600A,开断电流为25A,动稳定开断电流为的峰值为63KA,热稳定电流为25(4s)KA.

电路的额定电流,是按照在一定的周围环境温度?下,电器允许的电流。应不小于该回路在各种合理的运行方式下的最大持续工作电流Imax,即

?Imax。

本设计中最高温度为42度,所以42度时能允许的电流量为: Ial=[%(42-40)]=1542A

由前面的负荷计算可知通过该回路的最大电流为207A,即Ial?Imax=207A。 3、按动稳定校验:

这次设计中,Iet为63KA,而Ish为,63KA>,所以满足要求。 有效值。

4、按热稳定校验:

当短路时。各个部件的温度要低于允许值,即It2t?I?2ttima 由于It为25KA,I?为,t为4s,设ttima为. 则25×4>×. 满足要求。符合要求。 10KV的低压开关柜的选择

8回架空线每个回路通过的最大工作电流为35A,所以总电流为880A。当其

2

中一台变压器维护时,工作电流在这个路段最大,达到了总电流的70%,还有同时率的问题,则最大工作电流在该段的大小为:880**=555A。

XGN2-10-24T的开关柜内置一个型号为ZN28-10的断路器。额定电流为2000A,开断电流:。动稳定性开断电流为的峰值为80KA,热稳定电流为(4s)KA.。已知电网的电压UN为10KV,所选的断路器的额定电压也是10KV,满足设计要求。

1.设备的额定电流为2000A,通过该断路器的最大工作电流为555A,满足设计要求。

2.按动稳定校验,要满足的稳定条件是:iet?ish 已知iet为80KA,ish为,所以满足要求。 3.满足热稳定校验的稳定条件为:

It2t?I?2ttima

即×4>×1所以能满足要求。 高压侧母线的选择

由前面的负荷计算和短路计算可知流过该母线的最大负荷电流为207A,故可以选择LMY-40×5母线。

1、按持续性工作电流选择,要求:Ixu?Ig

Ixu为对应某个环境温度与母线放置方式,长时间容许的电流值。查表可知LMY-40×5母线在40度时平放的载流量为418A,大于该母线最大负荷电流207A,所以满足设计。

(3)2t=56702=59mm 2、短路热稳定校验:S=I?2

2

C是导线材料及发热温度的相关系数,铝母线材料C=97。因为40×5mm大于59mm,满足要求。

低压侧母线的选择

最大负荷电流由之前负荷计算可得: 35×8×=792A

1.按经济密度选择:S=Ig/Jn=792/=689mm 2.按持续性工作电流选择:

Ixu在40度时平放的载流量为1210A,大于它的最大负荷电流792A,所以能满足要求。

1.按短路热电流稳定性校验:

2

2