关于发布省工程建设标准《建筑施工扣件式钢管模板支架技术规程》的通知
建设发[2006]312号
各市建委(建设局)、市建管局,省级有关厅、局,省建设投资集团,省标准设计站,各有关单位:
根据我厅二○○四年度、二○○五年度省工程建设标准编制计划(建科发[2004]115号、建科发[2005]223号),由大学、工业大学、省建设投资集团和建设集团公司共同主编的《建筑施工扣件式钢管模板支架技术规程》,已通过审查,现批准为省工程建设标准,其中3.1.2、6.1.2、6.1.7、6.2.2、7.1.1、7.2.2、7.2.4第一款、7.6.1、7.6.4、7.6.6第一款、8.0.1、8.0.4、8.0.5、8.0.6为强制性条文,必须严格执行,该标准编号为DB33/1035-2006,自2007年1月1日起施行。
省建设厅
二○○六年十二月三十日
省工程建设标准
建筑施工扣件式钢管模板支架
技术规程
Technical rule for steel tubular formwork support with couplers in building
2006-12-30 发布 2007construction
DB33/1035-2006 J10905-2006
-01-01
省建设厅发布
实施
目 次
1 总 则………………………………………………………… 1 2 术语与符号…………………………………………………… 2 2.1 术语………………………………………………………… 3 2.2符号………………………………………………………… 3 3 材 料………………………………………………………… 3 3.1 钢管………………………………………………………… 3 3.2 扣件………………………………………………………… 3 3.3 其它………………………………………………………… 3 4 荷 载………………………………………………………… 5 4.1 荷载分类…………………………………………………… 5 4.2 荷载标准值和荷载效应组合………………………………… 5 5 设计计算………………………………………………………17 5.1 基本设计规定……………………………………………… 15 5.2 水平构件计算……………………………………………… 15 5.3 立杆计算……………………………………………………… 15 5.4 扣件抗滑承载力计算………………………………………… 15 5.5 立杆地基承载力计算………………………………………… 15 6 构造要求………………………………………………………19 6.1 立杆………………………………………………………… 15 6.2 水平杆……………………………………………………… 15 6.3 剪刀撑………………………………………………………… 15 6.4 其它………………………………………………………… 15 7 施 工…………………………………………………………13 7.1 施工准备…………………………………………………… 15 7.2 钢管、扣件管理…………………………………………… 15 7.3 地基与基础…………………………………………………… 15 7.4 搭设………………………………………………………… 15 7.5 验收………………………………………………………… 15 7.6 拆除…………………………………………………………… 15 8安全管理…………………………………………………………17 附录A 模板支架常用杆件截面特性……………………………17 附录B 等跨连续梁力和挠度系数表…………………………17 附录C Q235-A钢轴心受压构件稳定系数………………………17 附录D 等效计算长度系数和计算长度附加系数k……………17 附录E 钢管允许偏差……………………………………………17 附录F 模板支架验收记录表………………………………………17 本规程用词说明…………………………………………………21 条文说明…………………………………………………………23
1 总 则
1.0.1 为了规扣件式钢管模板支架的设计与施工,确保安全生产和工程质量,制定本规程。
1.0.2 本规程适用于工业与民用建筑水平混凝土结构工程施工中模板支架的设计与施工。网架、钢结构的施工支撑架,斜向混凝土梁板结构的模板支架在考虑水平荷载影响后可参照使用。
1.0.3 建筑施工扣件式钢管模板支架的设计与施工除应符合本规程的规定外,尚应符合国家和地方法律法规、标准的规定。
2 术语与符号
2.1 术 语
2.1.1 模板支架 formwork support
用于支撑水平混凝土结构模板的临时结构。 2.1.2 钢管 steel tube
用于搭设模板支架的专用材料,标准规格为483.5mm。 2.1.3 扣件 coupler
采用螺栓紧固的扣件连接件。
2.1.4 直角扣件 right-angle coupler
用于垂直交叉杆件间连接的扣件。
2.1.5 旋转扣件 swivel coupler
用于平行或交叉杆件间连接的扣件。 2.1.6 对接扣件 butt coupler
用于杆件对接连接的扣件。 2.1.7 底座 jack base
设于立杆底部的垫座。 2.1.8 垫板 bearing pad
设于立杆下的支承板。 2.1.9 立杆 upright tube
模板支架中垂直于水平面的竖向杆件。 2.1.10 水平构件 horizontal member
模板支架中水平布置的构件,包括底模、方木、横向和纵向水平杆。 2.1.11 底模 bottom form
与新浇筑混凝土下表面直接接触的承力板。 2.1.12 方木 rectangular timber
支撑底模的矩形承力木材。 2.1.13 水平杆 horizontal tube
模板支架中水平杆件。
2.1.14 横向水平杆 transverse horizontal tube
垂直于梁设置的水平杆。
2.1.15 纵向水平杆 longitudinal horizontal tube
沿梁长度方向设置的水平杆。
2.1.16 扫地杆 bottom horizontal tube
贴近楼(地)面,连接立杆根部的水平杆。 2.1.17 剪刀撑 diagonal bracing
模板支架中成对设置的交叉斜杆。
2.1.18 竖向剪刀撑 vertical diagonal bracing
沿模板支架竖直面设置的剪刀撑。
2.1.19 水平剪刀撑 horizontal diagonal bracing
沿模板支架水平面设置的剪刀撑。
2.1.20 抛撑 bracing skewed from lateral surface of formwork support 与模板支架外侧面斜交的杆件。
2.1.21 可调托座 adjustable shoring head
设于立杆顶部的能够调节高度的支撑件。
2.1.22 模板支架高度 height of formwork support
模板支架立杆底到新浇筑混凝土上表面的距离。 2.1.23 立杆步距 lift height
上下水平杆轴线间的距离。
2.1.24 立杆间距 space between upright tubes
模板支架相邻立杆之间的轴线距离。
2.1.25 立杆纵距 longitudinal space between upright tubes
模板支架立杆的纵向间距。
2.1.26 立杆横距 transverse space between upright tubes
模板支架立杆的横向间距。 2.1.27 连墙件 connecting tube 连接模板支架与建筑物的杆件。 2.1.28 主节点 main node
立杆、纵向水平杆、横向水平杆三杆紧靠的扣接点。
2.2 符 号
2.2.1 荷载和荷载效应
M — 弯矩设计值;
Mw — 风荷载设计值产生的弯矩; Mwk —风荷载标准值产生的弯矩; Nut — 立杆轴向力设计值; Ni — 验算点处立杆附加轴力;
∑NGk — 恒载标准值产生的轴向力总和; ∑NQk — 活载标准值产生的轴向力总和; Q — 剪力设计值;
R — 纵向或横向水平杆传给立杆的竖向力设计值; p — 立杆基础底面处的平均压力; q — 均布荷载;
P — 跨中集中荷载; v — 挠度;
wk — 风荷载标准值; w0 — 基本风压; ?m — 弯曲正应力; ? — 正应力; ? — 剪应力。 2.2.2 材料性能和抗力
E — 弹性模量;
Rc — 扣件抗滑承载力设计值;
f — 钢材的抗拉、抗压强度设计值; fm — 抗弯强度设计值;
fa — 修正后的地基承载力特征值; fak — 地基承载力特征值;