好文档 - 专业文书写作范文服务资料分享网站

消防验收方案及标准

天下 分享 时间: 加入收藏 我要投稿 点赞

上海银行数据处理中心室内精装饰工程1标段

消防系统验收方案

一、 验收流程

消防中控室设备交接→消防报警系统前端设备交接→消防报警系统验收

二、 消防中控室设备交接:

参加单位:成都万安、广东阳江、甲方及消防部门

提交资料:设备清单、设备点位图、设备点位表、气体灭火主机、消防主机及广播主机设备接线图等。

交接流程:1、施工单位准备整个系统设备清单、前端设备点位图,机房端消防主机设备接线图。

2、施工单位对消防系统设备进行自检,包含但不仅限以下内容:系统前端设备、传输设备、机房端设备外观完好无损,并已擦拭干净;消防主机无故障、无火警、设备正常运行;

3、施工单位在自检合格及设备交接资料准备完毕的情况下,通知监理项目。由监理项目协调组织甲方和消防部门及施工单位对消防主机设备进行交接。

4、设备数量清点完毕后,参加交接工作的各单位在清单上签字确认,签字清单各方各留一份。

5、设备交接完毕之后,设备管理权交由后勤管理中心,系统开始进入试运行期,设备故障的维修在试运行期间暂由施工单位进行负责实施;

页脚内容

8

上海银行数据处理中心室内精装饰工程1标段

三、 消防报警系统前端设备交接

参加单位:成都万安、各设备供货厂家、消防部门、甲方、系统使用部门

提交资料:消防各系统图、卷帘门、挡烟垂壁、切电、广播系统图纸等、简易培训教材、培训记录

交接流程: 1、由消防施工单位对消防报警系统前端设备进行模拟火灾试验,进行消防联动测试,按防火分区抽测率20%,排烟风机、正压送风机、切断非消防电源、电梯迫降、消防广播、消防卷帘门及挡烟垂壁全部动作。

2、测试完毕,消防主机厂家负责对系统使用部门进行培训,培训应有书面培训记录,培训记录包含但不仅限以下内容:培训地点,培训时间,培训人,受培训部门,培训内容,培训考核方式,培训结论。

3、培训工作原则上由系统厂家进行,快达进行相关配合。 四、 消防系统验收

参加单位:成都万安、各设备供货厂家、消防部门、甲方、系统使用部门。 提交资料:设备使用说明书、用户手册、工程资料等(详见附录)。

验收流程:

1、 系统试运行7天后,各项运行指标符合设计要求。 2、 施工单位所有工程资料准备齐全,符合规范要求,并自检合格。

页脚内容

8

上海银行数据处理中心室内精装饰工程1标段

3、 施工单位现场所有问题自检完毕,并自检合格。 4、 施工单位向工程管理中心提交验收申请单。(见附表) 5、 工程管理中心收到验收申请单后组织后勤管理中心、各系统使用部门进行验收。

6、 验收过程中的问题、施工单位进行整改,直至验收合格。

7、 验收合格后,各参加验收单位在验收单上进行会签,全面验收工作结束。 五、 附录:工程资料

1、 工程物资进场报验资料、材料构配件验收记录。 2、 预检、隐检记录。 3、 设计变更、洽商记录。 4、 检验批质量验收记录。 5、 分部子分部工程验收记录。 6、 设备单机试运行记录。 7、 设备调试记录。 8、 系统试运行记录。 9、 系统联动调试记录。 10、 系统验收单。 11、 竣工图纸。

消防验收标准

火灾自动报警系统控制装置基本功能符合标准规定,检验时能自动报警及信号有反馈显示,联动功能符合标准规定,检验时能实施设计及相关消防

页脚内容

8

消防验收方案及标准

上海银行数据处理中心室内精装饰工程1标段消防系统验收方案一、验收流程消防中控室设备交接→消防报警系统前端设备交接→消防报警系统验收二、消防中控室设备交接:参加单位:成都万安、广东阳江、甲方及消防部门提
推荐度:
点击下载文档文档为doc格式
33ecz4ornw55t2h95x553fre38hic90118m
领取福利

微信扫码领取福利

微信扫码分享