振业丽江家园1区6栋工程
凝土良好的和易性及均匀性,从而预防混凝土表面产生蜂窝。
(3)浇注时如果混凝土倾倒高度超过2米,为防止产生离析要采取串筒、溜槽等措施下料。
(4)振捣应符合下列规定:插入式振捣器的插入点间距不超过其作用半径的1.5倍,且插入下层混凝土内的深度宜为50-100mm,与侧模应保持50-100mm的距离;表面振捣器应能覆盖已振动部分的边缘;附着式振捣器的设置间距和振动能量应通过试验确定,并应与模板紧密连接。
(5)控制好拆模时间,防止过早拆模,夏季混凝土施工不少于24h拆模,当气温低于20℃时,不应小于30h拆模,以免使混凝土粘在模板上产生蜂窝。
(6)板面要清理干净,模板浇注混凝土前应用清水充分洗净,不留积水,模板缝隙要堵严,并采用玻璃胶涂密实,平整以防止漏浆。
3 对产生露筋的预防措施
(1)要注意固定好垫块,水泥砂浆垫块要植入铁丝并绑扎在钢筋上以防止振捣时位移,检查时不得踩踏钢筋,如有钢筋踩弯或脱扣者,应及时调直,补扣绑好;要避免撞击钢筋以防止钢筋位移,钢筋密集处可采用带刀片的振捣棒来振捣,钢筋密集处可采用带刀片的振捣棒来振捣,配料所用石子最大粒径不超过结构截面最小尺寸的1/4,且不得大于钢筋净距的3/4。
(2)壁较薄、高度较大的结构,钢筋多的部位应采用以φ30mm和φ50mm两种规格的振捣棒为主,每次振捣时间控制在5~10s;对于锚固区等钢筋密集处,初用振捣棒充分振捣外,还应配以人工插捣及模皮锤敲击等辅助手段。
(3)操作时不得踩踏钢筋,采用泵送混凝土时,由于布灰管冲击力很大,不得直接放在钢筋骨架上,要放在专用脚手架上或支架上,以免造成钢筋变形或移位。
4 预防缝隙夹层产生的措施
(1)用压缩空气或射水清除混凝土表面杂物及模板上粘着的灰浆。
5
振业丽江家园1区6栋工程
(2)在模板上沿施工缝位置通条开口,以便清理杂物和进行冲洗;全部清理干净后,再将通条开口封板,并抹水泥浆等,然后再继续浇注混凝土,浇注前,施工缝宜先铺、抹水泥浆或与混凝土相同配比的减石子砂浆1道。
5 对骨料显露,颜色不匀及砂痕的预防措施
(1)模板应尽量采用有同种吸收能力的内衬,防止钢筋锈蚀。 (2)严格控制砂、石材料级配,水泥、砂尽量使用同一产地和批号的产品,严禁使用山砂或深颜色的河砂;采用泌水性小的水泥。
(3)尽可能采用同一条件养护,结构物各部分物件在拆模之间应保持连续湿润。
五、缺陷分类及处理
(一)混凝土结构缺陷可分为尺寸偏差缺陷和外观缺陷。尺寸偏差缺陷和外观缺陷可分为一般缺陷和严重缺陷。混凝土结构尺寸偏差超出规范规定,但尺寸偏差对结构性能和使用功能未构成影响时,应属于一般缺陷;而尺寸偏差对结构性能和使用功能构成影响时,应属于严重缺陷。缺陷分类如下表: 名称 露筋 蜂窝 孔洞 夹渣 疏松 裂缝 连接部位缺陷 现象 严重缺陷 纵向受力钢筋有露筋 构件主要受力部位有蜂窝 构件主要受力部位有孔洞 构件主要受力部位有夹渣 构件主要受力部位有疏松 构件主要受力部位有影响结构性能或使用功能的裂缝 连接部位有影响结构传力性能的缺陷 清水混凝土构件有影响使用功能或装饰效果的外形缺陷 具有重要装饰效果的一般缺陷 其他钢筋有少量露筋 其他部位有少量蜂窝 其他部位有少量孔洞 其他部位有少量夹渣 其他部位有少量疏松 其他部位有少量不影响结构性能或使用功能的裂缝 连接部位有基本不影响结构传力性能的缺陷 其他混凝土构件有不影响使用功能的外形缺陷 其他混凝土构件有不影构件内钢筋未被混凝土包裹而外露 混凝土表面缺少水泥砂浆而形成石子外露 混凝土中孔穴深度和长度均超过保护层厚度 混凝土中夹有杂物且深度超过保护层厚度 混凝土中局部不密实 缝隙从混凝土表面延伸至混凝土内部 构件连接处混凝土有缺陷及连接钢筋、连接件松动 外形缺陷 缺棱掉角、棱角不直、翘曲不平、飞边凸肋等 外表缺陷 构件表面麻面、掉皮、起砂、沾污等 6
振业丽江家园1区6栋工程
清水混凝土构件有外表缺陷 响使用功能的外表缺陷 (二)缺陷处理
施工过程中发现混凝土结构缺陷时,应认真分析缺陷产生的原因。对严重缺陷施工单位应制定专项修整方案,方案应经论证审批后再实施,不得擅自处理。
1、混凝土结构外观一般缺陷修整应符合下列规定:
(1)对于露筋、蜂窝、孔洞、夹渣、疏松、外表缺陷,应凿除胶结不牢固部分的混凝土,应清理表面,洒水湿润后应用1:2~1:2.5 水泥砂浆抹平。
(2)应封闭裂缝。
(3)连接部位缺陷、外形缺陷可与面层装饰施工一并处理。 2、混凝土结构外观严重缺陷修整应符合下列规定:
(1)对于露筋、蜂窝、孔洞、夹渣、疏松、外表缺陷,应凿除胶结不牢固部分的混凝土至密实部位,清理表面,支设模板,洒水湿润,涂抹混凝土界面剂,应采用比原混凝土强度等级高一级的细石混凝土浇筑密实,养护时间不应少于7d。
(2)开裂缺陷修整应符合下列规定:
1对于民用建筑的地下室、卫生间、屋面等接触水介质的构件,均应○
注浆封闭处理,注浆材料可采用环氧、聚氨酯、氰凝、丙凝等。对于民用建筑不接触水介质的构件,可采用注浆封闭、聚合物砂浆粉刷或其他表面封闭材料进行封闭。
2对于无腐蚀介质工业建筑的地下室、屋面、卫生间等接触水介质的○
构件以及有腐蚀介质的所有构件,均应注浆封闭处理,注浆材料可采用环氧、聚氨酯、氰凝、丙凝等。对于无腐蚀介质工业建筑不接触水介质的构件,可采用注浆封闭、聚合物砂浆粉刷或其他表面封闭材料进行封闭。 3、清水混凝土的外形和外表严重缺陷,宜在水泥砂浆或细石混凝土修补后用磨光机械磨平。
4、混凝土结构尺寸偏差一般缺陷,可采用装饰修整方法修整。
7
振业丽江家园1区6栋工程
5、混凝土结构尺寸偏差严重缺陷,应会同设计单位共同制定专项修整方案,结构修整后应重新检查验收。
(三)、施工人员要求
在本工程施工过程中,如出现本施工方案所述混凝土质量缺陷,将由混凝土施工员在通报监理同意后 ,带领混凝土施工队组按已审批通过的混凝土质量缺陷处理方案修补。
8