水田和旱田,15%为平地、40%为丘陵、山地为45%。
(2)工程地质
1)
经钻探揭露,变电站场地岩土层可分为6个主层,分为素填土,
淤泥,粘土,粘土,中砂,粉质粘土层,据收集到资料,场区附近未发觉有阻碍场地稳定性的断层、滑坡、坍塌、沉陷等不良地质现象,场地稳定性良好。
2)
线路工程所经地段无不良地质作用分布,且地区地质环境稳定;
沿线土层分布有粉土、中砂、风化花岩石。 1.5自然环境
(1)xxx110千伏文楼输变电工程地处化北地区,设计最大风速为23.5~29米/秒,极限最高气温:40℃,极限最低气温:0℃,年平均气温:20℃,无覆冰,年平均雷暴日数:95~108d。
(2)本工程施工期正处于多雨水、多台风季节,为了保证要本工程的整个施工过程中,确保人身安全,确保设备安全,我们将在开工前向当地气象部门和当地群众详细了解本地区的天气情况,制定本工
15 / 218
程施工的各类安全防护措施。完备的、科学的安全施工措施,变电站工程包括:土建施工、电气设备安装调试等安全措施,尤其对侧2个变电站扩建工程,由因此运行站,必须做足安全措施;线路工程包括:基础开挖、模板安装、混凝土的浇捣、铁塔组立、导地线架设、跨越架搭设等安全措施。
(3)我们依照当地的自然天气情况、工程周围的地貌,结合施工情况,合理的安排工程施工临建场所,包括:项目部、生活区、加工区、施工用电及生活用电、用水等。临建符合国家的有关规定要求,应能保证在本地区恶劣气候条件下的安全。临建的基础应能满足防水、防风要求。 1.6交通情况
(1)110千伏文楼变电站位于文楼镇正南约400米处,地形差不多为平地,交通运输状况较好。
(2)线路工程沿线多条村镇间大路能够利用,山地、丘陵人力运距较远,整体交通运输条件一般。人力平均运距约为0.65km,汽车平
16 / 218
均运距约为20km。 2.工程特点 2.1设计特点
(1)变电站工程设计特点
本站为110kV 常规变电站,配电装置楼为桩基础二层框架结构,采纳110kV户外型,10kV设备户内开关柜布置方案,110kV主接线:本期及终期为单母线分段接线,本期2回出线,1回主变进线。主变按照终期2×40MVA,本期1×20MVA。10kV接线:本期为单母线接线。本变电站设计规模见下表: 序号 1 2 3 4 5 6 名称 主变压器 110kV主变进线 110kV出线 10kV出线 10kV电容器组 站用变 本期 1×20MVA 1回 2回:那务1回,平定1回 10回 2×2000kVar 2×SC-11-200/10.5 17 / 218
终期 2×40MVA 2回 4回 30回 4×4000kVar 2×SC-11-200/10.5 110kV单母线分段接线 7 主接线 10kV单母线接线 10kV单母线分段接线 (2)架空线路工程设计特点
本工程为2条新建110kV线路,直线塔基础一般采纳掏挖基础,耐张塔采纳人工挖孔桩基础。110千伏文楼至那务线路工程:新建单回线路长约1×22.86km,单回路直线塔:49基;单回路耐张塔:20基;双回路耐张塔:2基(其中一基为旧塔)。110kV文楼至平定线路工程:新建单回线路长约1×15.8km,全线共计使用铁塔47基,其中:单回路直线塔33基,单回路转角塔12基,双回路终端塔1基,四回路终端塔1基。导线型号为: JL/LB1A-300/40钢芯稀土铝绞线。地线采纳JLB35-100型铝包钢绞线/OPGW-90型光纤。 2.2工程特点
(1)变电站土建工程特点
配电装置楼为桩基础二层框架结构,警传室及消防水泵房为一层框架结构,消防水池及事故油池这钢筋混凝土结构,110kV场地为1
18 / 218
个主变变高间隔、2个出线间隔、2个PT间隔、1个母线分段间隔共6个间隔,其中配电装置楼电气设备布置如下:
一层:10kV高压室;
二层:接地变室、主控室及通信室。 (2)变电安装
1)110kV文楼变电站:主变压器1×20MVA、110kV 主变进线1回、110kV出线2回、10kV出线10回、10kV无功补偿电容器组2×2000kVar、10kV消弧装置1个、站用变2×SC-11-200/10.5等安装及调试,站内通信设备、管道光缆、视频及环境监控系统、防火封堵、安健环划线。
2)对侧220kV那务站扩建1个出线间隔;110kV平定站扩建2个出线间隔。
(3)架空线路
1)铁塔基础一般采纳掏挖基础和人工挖孔桩基础。
2)本线路工程全长35千米,跨越距离长,施工范围广,涉及青赔难度大,协调工作量大。
19 / 218