一、细则 1. 目的

用于智能压力变送器单体调试 2. 范围 3.

适用于BRAIN协议通讯的系列智能压力变送器 责任和权限

3.1负责调试技术的主管施工员应在调试前负责编写调试技术方案,并依据经批准的调试方案进行调试;负责对调试记录中数据的正确性进行审核;必要时,通知该项目调试人员重新复试;对调试记录中的调试项目数据是否符合规范要求负责;不合格仪表会同监理、业主等有关人员检查、确认后,退库处理。

3.2 参加调试的人员应熟知调试工作内容、规范、标准;依据调试方案中确定的方法进行调试;认真填写调试记录;维护调试用标准仪器、设备;对调试结果的真实性、正确性和有效性负责。 4. 依据标准

4.1《自动化仪表工程施工及验收规范》GB50093—2002 4.2 《石油、化工仪表工程施工技术规程》SHJ3521-1999 5. 工作程序 5.1 所需仪器设备 序号 1 2 3 4 5 仪器名称 标准压力校准仪 数字多用表 负载电阻箱 BRAIN智能终端 24 VDC稳压电源 参考仪器型号 PPC 7552 0~9999Ω BT200 备注 精度和规格符合规范 精度和规格符合规范 精度和规格符合规范 协议通讯符合要求 0~30VDC可调 5.2 调校环境条件

5.2.1 周围清洁、光线充足、通风良好。

5.2.2 环境温度在10-35℃之间,相对湿度不大于85%。 5.2.3 有上、下水和符合调校要求的电源及仪表空气源。 5.2.4 避开振动大、灰尘多、噪声大和有强磁场干扰的地方。 5.3 调校前的准备工作

5.3.1制定调校技术方案,进行技术交底。

5.3.2熟悉仪表说明书、仪表规格书;掌握仪表性能及操作要求。

5.3.3标准仪器要具备有效的检定合格证;基本误差的绝对值不应超过被校仪表基本

误差绝对值的1/3。

5.4 调校方法 5.4.1 外观检查

5.4.1.1 铭牌及设备的型号、规格、材质、测量范围、显示部分、使用电源等技术条

件应符合设计要求。

5.4.1.2 无变形、损伤、油漆脱落、零件丢失等缺陷;外形主要尺寸、连接尺寸符合

设计要求

5.4.1.3 端子、接头固定件等应完整;附件齐全。 5.4.1.4 合格证及检定证书齐备。 5.4.2

参数整定

5.4.2.1 智能变送器的工作状态为数字通讯方式或模拟通讯方式;调校时将它设定在

模拟通讯方式(便于监视输出电流)。

5.4.2.2 参照仪表规格书输入仪表的位号(TAG)、工程单位(UNIT)、量程上限(LRV)、

量程下限(URV)、输出特性(Xfer fnctn)、阻尼时间常数(Damp)、小信号切除(Low cut) 、监视器工程单位等到参数。

5.4.2.3 将设置好的参数值填入表1中。

表1

智能仪表功能参数记录表 仪表位号: 仪表名称 制 造 厂 测量范围 仪表型号 出厂编号 调 试 人 参数名称 设 定 值 参数名称 设 定 值 参数名称 设 定 值 精 确 度 允许误差 调试日期 5.4.3 精度调校

5.4.3.1 如图连接线路、管路。

压 力 校 准 仪

变送器 - + 7552(mA) - + + 24V稳压电源 - 负载电阻箱(250-600Ω)

BT200智能终端 图1智能终端

变送器回路中BRAIN智能终端与电源间必须连接250Ω电阻(负载电阻箱)检查线路、管路连接正确后,对变送器进行精度校验。

5.4.3.2 零点调校

用BRAIN智能终端调零,操作顺序如下

ON/OFF→ENTER →OK(F4) →SET(F3)→选择J:→ENTER →选择J10:( ZERO ADJ) →输入 X(显示值)→ENTER→ENTER→OK(F4)

或ON/OFF→ENTER →OK(F4) →SET(F3)→选择J:→ENTER

→选择J11:( ZERO DEV) →输入 Y(修正值) →ENTER→ENTER→ESC(F4)

智能压力变送器作业指导书1汇总

一、细则1.目的用于智能压力变送器单体调试2.范围3.适用于BRAIN协议通讯的系列智能压力变送器责任和权限3.1负责调试技术的主管施工员应在调试前负责编写调试技术方案,并依据经批准的调试方案进行调试;负责对调试记录中数据的正确性进行审核;必要时,通知该项目调试人员重新复试;对调试记录中的调试