⑴CAST反应池的启动
①确定向CAST反应池供气的鼓风机的出口阀门处于打开状态,而且鼓风机BL-302A/B/C之间连通管上手动蝶阀处于关闭状态。
②检查CAST反应池各仪表的测定值是否正常。 ③检查CAST反应池进水气动阀门是否启闭自如。(在上位机上点动与现场观察指示球与上位机的关、开到位信号是否一致)
④确认CAST反应池内生物性状可以接受设定的污水进水流量
第2页 / 总2页
精编范本,实用简洁 操作规程编号:LX-FS-A85566
⑤根据CAST反应池设备状态,在上位机上选择4池运行工况或3池运行工况;将CAST反应池调至自动运行状态,启动生物处理系统,记录设备的启动时间。
⑵CAST反应池的停止
当CAST反应池某一池(称之为检修池体)由于撇水器或进水进气气动阀门开关故障,应按照以下步骤进行:
a.操作人员应明确这种情况下不需要CAST放空检修。
b.人工在上位机上将此池退出运行,同时关闭进水管气动蝶阀、空气管气动蝶阀(当气动阀故障时,手动关闭备用阀门)停止污泥回流泵、剩余污泥泵。 c.人工在上位机上选择按进水时序排列与检修池体之后的池体第一个进入三池运行工况。