好文档 - 专业文书写作范文服务资料分享网站

氧气管道吹扫方案

天下 分享 时间: 加入收藏 我要投稿 点赞

氧气管道吹扫方案

一、 编写依据 1. 2. 3. 4.

中国华陆工程公司设计的PID图,以及氧气管道实际施工情况; 《工业金属管道工程施工及验收规范》; 《化学工业大、中型装置试车工作规范》; 《氧气及相关气体安全技术规程》。

二、 吹扫的目的及范围

设备、管道在安装过程中会带入各种杂质,如焊渣、尘土等,在预试车前必须将其吹扫出来,避免在运行中对阀门动作、设备等造成意外故障。同时使操作人员熟悉流程,为化工投料做好准备。

吹扫范围包括气化所有的氧气管道及与氧管道连接的部分管道。 三、 吹扫方法及标准

1. 吹扫介质为空分经分子筛后的干燥空气,由空分的V13、V13控制压力及

流量稳定, 流速≥20m/S;

2. 吹扫的顺序应按主管、支管、疏排管道依次进行,吹扫完工艺管线后,打

开仪表管线及根部阀进行吹扫,吹扫出的脏物不得进入已合格的管道及设备。

3. 不吹扫的设备及管道与吹扫的系统隔离。

4. 不应安装孔板、法兰连接的调节阀、重要阀门、节流阀、安全阀、仪表等,

而对于焊接的上述阀门和仪表,吹扫时可作为预留口。 5. 吹扫时,排放管道应采取加固措施,保证管道的牢固。 6. 整个吹扫过程必须认真做好记录,内容应包括: ① 吹扫管线号及日期;

0 / 6下载文档可编辑

② 吹扫的类型、吹扫介质、压力及吹扫的位置; ③ 吹扫好后管道复位表

④ 每个吹扫管道要有专职人员检查、签字。

7. 吹扫检验工作必须由技术员、主管主任进行确认;

8. 吹扫过程中插入的盲板,应能够从外部识出,并做好记录备案; 9. 吹扫后应立即复原,防止灰尘、杂物等进入管线、控制阀、流量计内,同时为进行下一步吹扫创造条件,阀门、法兰、仪表复位时,要用CCL4进行清洗;

10. 管道应做打靶试验,当目测排气无烟尘时,在排气口设置靶板检验,5min内靶板上无铁锈、尘土、水份及其他杂物,应为合格。

11. 先吹扫总管,再分别对气化炉A、B、C系统进行吹扫,顺序为:总管→A炉氧管线→B炉氧管线→C炉氧管线 四、 吹扫应具备的条件:

1. 设备、管道安装工作全部结束,且验收合格;

2. 吹扫方案已经有关部门审核批准,参加吹扫的人员已熟悉吹扫方案,

经考试合格,已取得上岗证。

3. 吹扫所用的临时盲板、挡板、短管、保护套管及各种工器具已准备好; 4. 吹扫所需的各种表格已准备好; 5. 关闭管道上的所有阀门;

6. 确认空分已吹扫合格,干燥空气已送至界区,压力、流量能满足吹扫

要求;

7. 气化炉A、B、C分开吹扫 五、 预留口:

1、 把氧气消音器Y1301安装时暂不安装,作为预留口;

1 / 6下载文档可编辑

2、 HV13003的进口端安装时暂不与氧管线焊接,作为预留口;

3、 FV13007A的进口端安装时暂不焊接,作为预留口;缓冲N1管道

N1-1315A-1"上的止逆阀与氧管线连接的那一端安装时暂不焊接,作为预留口;隔离氮N1管道N1-1306A-1"上的止逆阀与氧管线连接的那一端安装时暂不焊接,作为预留口;高压氮N1吹扫管道N1-1307A-1 1/2"上的止逆阀与氧管线连接的那一端安装时暂不焊接,作为预留口;高压氮N1吹扫管道N1-1303-3"上的止逆阀与氧管线连接的那一端安装时暂不焊接;N3置换管道 N3-1304A-3"上的止逆阀与氧管线连接的那一端安装时暂不焊接,作为预留口;

六、 吹扫步骤: (一)

吹扫气化工段氧气总管

1. 吹扫氧气储罐至FT13005之间管道OGH-1301-12",FIC13005孔板拆下,

加挡板隔离,PG13005拆下,打开根部阀,吹扫合格后,脱脂复位FT13005及PG13005,关闭根部阀;

2. 吹扫FT13005至HV13003管道OGH-1303-6",HV13003的进口端安装时

暂不与氧管线焊接,作为预留口,加临时挡板,拆除SV1301 、TE13002,拆下PT13002,打开根部阀,吹扫合格后,HV13003与氧管道进行焊接,保证焊接质量,SV1301、PT13002及测温点TE13002复位,复位前脱脂处理;

3. 把氧气消音器Y1301安装时暂不安装,作为预留口,仪表打开HV13041,

吹扫HV13041与Y1301之间管线OGH-1308-24",吹扫合格,关闭HV13041。 (二)

FV13007前管道

1. 分别拆流量计FT13007,加档板,打开系列阀,拆下PT13046,打开根部阀,

2 / 6下载文档可编辑

分别吹FT13007前管道,合格后,FT13007孔板流量计脱脂复位、PT13046复位;

2. FV13007进口端安装时暂不与氧管线焊接,作为预留口,加档板,分别吹

扫FV13007前管道,同时在各缓冲N1管线N1-1315-1"、N1-1303-3"、N1-1306-1"、N1-1307-1"止逆阀预留口处加档板,吹扫缓冲N1管线;吹扫合格,FV13007进行焊接保证焊接质量,N1-1315-1"、N1-1303-3"、N1-1306-1"、N1-1307-1"止逆阀进行焊接,保证焊接质量。 (三) 1.

吹扫A系列氧管线

拆开XV13005A前法兰,加档板,拆下PG13006A,打开根部阀,仪表打开FV13007A,吹扫合格后,XV13005A脱脂复位,PG13006A复位,关闭根部阀。

2.

拆下HV13041A后限流孔板,用短管连接,打开XV13005A及HV13041,仪表打开FV13007A、XV13005A,吹扫XV13005A后氧管线,合格后,限流孔板脱脂复位,关闭HV13041、XV13005A。

3.

断开XV13003A前法兰,加档板,仪表打开FV13007A,吹扫XV13003A前管道,合格后XV13003A法兰脱脂复位;

4.

断开XV13004A前法兰,加档板,拆下PT13003A,打开根部阀,仪表打开FV13007A、XV13003A,吹扫XV13004A前管道,合格后XV13004A法兰脱脂复位,PT13003A复位,关闭根部阀。

5.

在与烧嘴接口法兰处加临时挡板,拆下PG13008A,打开根部阀,仪表打开FV13007A、XV13003A,XV13004A,吹扫合格后,PG13008A复位,关闭根部阀,烧嘴接口法兰口加盲板。

6.

把氧中心管的流量计FT13021A拆下,用短管连接,在烧嘴法兰接口处加临时挡板;隔离氮N1管道N1-1306A-1"上的止逆阀与氧管线连接那一

3 / 6下载文档可编辑

端安装时暂不焊接,作为预留口;高压氮N1吹扫管道N1-1307A-1 1/2"上的止逆阀与氧管线连接那一端安装时暂不焊接,作为预留口;N3置换管道 N3-1304A-3"上的止逆阀与氧管线连接那一端安装时暂不焊接,作为预留口;仪表打开FV13007A、XV13003A,XV13004A,吹扫氧中心管OG-1312A-3"及各预留口,吹扫合格后,流量计FT13021A脱脂复位,法兰口加盲板,各预留口止逆阀进行焊接,保证焊接质量。

7.

S1管线与氧管线连接部分不作吹扫,开车前再吹扫。

七、 所需工具;

对讲机 4部 手钳 2把 劳保手套 20付 木锤或橡胶锤 6把 警戒绳 200米 8#铁丝 10Kg 打靶试验用铝板 2m2 宽胶布 5卷 防噪声耳塞 20个 塑料布 3m2 梯子(5米) 1架 八、 人员配置:

现场指挥 1人 本岗位技术员或工艺员 1人 保全工 6人 操作工 30人 仪表工 2人 九、 吹扫流程图及表格(见附表) 十、 吹扫预留口一览表