某商务楼工程施工组织设计(DOC 67页)
宝鸡市代家湾小区2#商务楼工程施工组织设计
一、工程概况:
本工程位于宝鸡市代家湾小区2#商务楼,框剪结构九层,主要为办公室会议室等,半地下室一层,主要为车库、变电室等,建筑面积27473.3平方米,施工图由西安建筑科技大学建筑设计研究院设计:安装工程内容有:电气工程(动力照明、火灾报警、电视、电话、网络等)、给排水工程(含消火栓及自喷)、暖通工程。
(一)电气工程: 1.动力配电:
A.电源:本工程自室外引二路电源,一路10KV高压工作电源,一路低压事故应急电源。
B.低压配电系统采用220/380V放射式与树干式相结合的方式,对于单台容量较大的负荷或重要负荷采用放射式供电,对于照明负荷采用树干式与放射式相结合的供电方式。
C.消防专用设备的过截保护只报警,不跳闸。 2.照明系统:
A.照明为单相二线、插座为单相三线、应急照明回路选用耐火型绝缘铜芯线,其余为普通型。
B.应急照明:在大空间用房、走廊、楼梯间及其前室、主要出入口等场所设自带蓄电池双电源应急灯。
C.外走道、大厅选用吸顶式节能灯;办公、会议室选用控照式莹
2
光灯链吊式,距地2.8米高安装。
3.设备安装:
A.高压配电柜为KYN28-10KV型落地安装;变压器带保护外壳干式SC89-1250-10/0.4D.ynij落地安装;低压配电柜GGDZ型落地安装。各层照明配电箱(除竖井、防火分区墙上明装外)均为距地1.5M高暗装,应急照明箱应有明显标志,并作防火处理。
B.动力箱、控制箱(除竖井、机房、防火分区墙上明装外)均安装。
C.照明开关、插座均暗装(除注明者外)、插座距地0.3M开关距地1.3M,距门柜0.2M。
D.电缆桥架为MR-100*100托盘式或闭式系列,水平安装支架间距不大于1.5M,垂直安装支架间距不大于2M。室防烟、防火、楼层安装完应用防火材料封堵。
E.电缆、导线及敷设:
(a)低压出线电缆用VDZN-YJ(F)E型,应急母线出线电缆用WDZ-YJ(F)E型,敷设在桥架时,普通与应急电源电缆应分设桥架式采取隔措施,在竖井内距离应大300MM或采用隔离措施,不在桥架内敷设的电缆应穿热镀锌钢管保护,SC32以下管线暗敷,SC40以上管线明敷。
(b)应急照明支线热镀锌钢管在楼板、墙内暗敷,吊顶内接线盒至灯具一段导线穿钢制波纹管保护,机房内导线穿热镀锌钢管或金属线槽、电缆桥架明敷。
3