土方开挖和结构施工阶段
在土方开挖和结构施工阶段,对距离开槽部位较近的管线进行注浆加固; 在进行竖井土方开挖时,预先开挖现况管线位置,根据开槽宽度,对现况未改移管线(跨越沟槽)进行悬吊保护。施工时先开挖管道上方及两侧土方,开挖至管底时,在管底垂直于管线方向根据悬吊间隔掏洞悬吊,在进行悬吊施工时,平行于管线方向放置工字钢,用力均等,保证在管底进行土方开挖时,管道不下沉。随现况管线下土方开挖,随时调整对拉螺栓,使悬吊用工字钢有一定的挠度,以保证现况管线不产生向下的弯沉;在结构施工阶段,保证现况管线悬吊体系的独立性,严禁在其上进行悬吊重物,支搭临时路面体系,以防止现况管线震动破坏。
土方回填
车站主体结构施工完毕后,为防止基坑回填土方后现况管线产生沉降造成破坏,在现况污水管线下用砖砌支墩加固,支墩置于车站顶板上,支墩比现况管线两侧宽300mm,并砌方沟、铺设盖板,方沟内回填中粗砂。对于导流污水管,用混凝土管替代钢管。替代时首先在车站顶用砖砌支墩,然后在支墩上浇筑平基并稳管、抹带,以保证污水管不开裂、不渗漏。
质量保证措施
(1)每一个工区必须在隐蔽管线点和明显管线点中分别抽取不少于各自
总点数的5%,通过重复探查进行质量检查检查取样应分布均匀,随机抽取,在不同时间、由不同的操作员进行。质量检查应包括管线点的几何精度检查和属性调查结果检查。
(2)管线点的几何精度检查包括隐蔽管线点和明显管线点的检查。对隐蔽管线点应复查地下管线的水平位置和埋深。对明显管线点应复查地下管线的埋深。
(3)对隐蔽管线点必须进行开挖验证并应符合下列规定:
①每一个工区应在隐蔽管线点中均匀分布随机抽取不应少于隐蔽管线点总数的1%,且不少于3个点进行开挖验证。
②当超差点数大于开挖总点数的10%,但小于或等于20%时,应再抽取不少于隐蔽管线点总数的1%开挖验证。两次抽取开挖验证点中超差点数小于或等于总点数的10%时,探查工作质量合格,否则不合格。
③当超差点数大于总点数的20%,且开挖点数大于10个时该工区探查工作质量不合格。
④当超差点数大于总点数的20%,但开挖点数小于10个时,应增加开挖验证点数到10个以上,按上述原则再进行质量验证。
(4)地下管线探查除对管线点的平面位置和埋深进行检查外,还应对管线点的属性调查进行检查。发现遗漏、错误应及时进行补充和更正。确保管线点属性资料的完整性和正确性。
(5)经质量检查不合格的工区,应分析造成不合格的原因,并针对不合格原因采取相应的纠正措施,然后对不合格工区进行重新探查。在重新探查过程中,应验证所采取纠正措施的有效性。
监控量测:
地下管线测点重点布设在燃气管线、给水管线、污水管线、大型的雨水管及电力方沟上,测点布置时要考虑地下管线与结构的相对位置关系。
有检查井的管线应打开井盖直接将监控量测点布设到管线上或管线承载
体上;无检查井但有开挖条件的管线应开挖暴露管线,将观测点直接布到管线上;无检查井也无开挖条件的管线可在对应的地表埋设间接观测点。
管线沉降观测点的布设根据监控量测管线的材质不同采用不同的埋设方法。当管线材料为铸铁管道或者表面有铁箍等,采用直接将顶端磨圆的钢筋焊接在管道顶端,将管道变形引至地表进行测量的方式埋设测点。当管道为PVC、PPR、混凝土等材质时,采用抱箍式,布设时抱箍中部连接筋延长至地表附近,将管线沉降点引至地面,抱箍两端用螺栓拧紧。
根据工程实际经验与相关规范规程要求制定警戒控制标准F(设定:F=实测值/安全控制标准值)。安全控制标准值按设计提出为准则,必要情况下,可结合具体工程情况,经专家研讨会结果确定。 根据监测过程中F的变化,建立三级预警管理制度。 Ⅲ级管理:F≤时,视为安全;
Ⅱ级管理:< F ≤时,为预警状态,要引起注意,加强观测,查找原因,准备补救措施。应通知甲方、施工方、管理部门等相关单位;
Ⅰ级管理:F>时,为警戒状态,并立即通知相关管理单位——建设方、监理方、第三方检测、施工及其他相关单位,实施补救措施。
当达到Ⅰ级管理时,应启动应急预案,采取必要的加强措施。在实际施工过程中,应同相关单位对于超过预警值所导致的结构受力变形等情况进行分析,对其可能造成的不利后果进行判断,并提出合理建议与措施。
按照监测频率监测预测最终变化值F<0.7否F>0.85加密监测频率是施工停止施工启动应急预案采取补救措施否是通知各有关部门准备应急预案加密监测频率施工继续监测监控量测安全控制流程图
安全保证措施
(1)操作人员进入现场前必须戴好安全帽,并按规定佩戴劳动保护用品。 (2)管线调查人员需夜间进行探测时,要在作业面外围设立锥桶及警示带、警示灯、警示牌,并设专职交通协管员疏导交通,交通协管员必须身着反光背心,手持夜间指示棒。
(3)人工挖探坑时,在开挖时不得用力过大以防对管线造成破坏。 (4)施工过程中发现管线有异常现象或管位有差异对地下管线的安全和维修产生影响时应立即停止施工,同时与相关管线单位联系,落实保护管线的安全措施后方可施工。
(5)未经工地批准,监控量测人员不得随意移动或操作工地的施工设备,不得擅自拉引电源线。
(6)监控量测人员登高时,应使用坚固可靠的工作梯,不得登踏斜木板
或木箱。
(7)定期对监控量测人员进行安全教育与培训,提高监控量测人员的安全意识,消除安全隐患。
应急预案:
1.对于施工中,因探测不明、施工失误等原因,造成管线损坏,现场人员应立即向项目部汇报情况;
2.项目经理或总工应第一时间到达现场,并将第一手情况如实反应给业主、监理,可以明确产权单位的,及时通知产权单位实施抢修;不能明确产权单位的,及时知会监理单位,待监理单位调研确定后,通知产权单位;
3.如施工单位有能力抢修的,在提供抢修方案经监理单位同意实施的情况下,第一时间实施抢修,以尽量挽回损失;
4.对于管线损坏后,会造成对人员及机械有损害的,应及时保护好现场,并对现场进行戒严,防止工人、民众、机械进入,造成进一步的损失;
5.事故处理完毕后,对损失进行评估,并对事故进行总结,防止类似事件再次发生,并对施工人员进行教育。对施工作业人员有较大失误的,给予处罚处理,并把处罚结果上报监理、业主。
根据监控量测数据反馈信息处于警戒状态时,应启动应急预案。定应急预案内容应包括以下5个方面的内容:
(1)信息反馈——停止施工,通知业主、设计与监理等相关单位,组织专题讨论会;
(2)人员配备——1小时内监控量测人员到位,24小时现场值班,监控量测项目技术专家组提供指导;
(3)监控量测工作——根据需要增设测点,对已有监控量测项目,加密监控量测频率;
(4)成果报告——提交监控量测数据报表,提交监控量测数据曲线分析; (5)技术支持——参加专题讨论会,提交专题分析报告。
管线保护方案