小电流接地系统单相接地故障处理

郑秋含 2013年技师论文 2013.9.28

.

.

目录

一、配电系统的特点 ………………………………………………………………1 二、故障现象分析与判断 …………………………………………………………1

三、单相接地故障的处理步骤 …………………………………………………1 四、处理单相接地故障的要求 …………………………………………………2 五、结论 …………………………………………………………………………3 六、谢词 …………………………………………………………………………3 参考文献……………………………………………………………………………4

.

.

摘要:红磷分公司35KV、6KV配电网采用小接地电流系统,结合公司发生的几起6KV系统发生单相接地故障,研究小电流接地系统发生单相接地故障的原因及一些处理方法,快速准确地检测出故障线路,缩短处理时间。 关键词:小接地电流系统; 故障选线;

一、配电系统的特点

1.1 红磷公司主要的配电系统由1个110KV变电站、5个35KV变电站组成,其中110KV系统为大电流接地系统,35KV和6KV系统采用中性点不接地的运行方式,即为小电流接地系统。

1.2 在小电流接地系统中,单相接地是一种常见的临时性故障,在该系统中,如发生单相接地时,由于线电压的大小和相位不变(仍对称),且系统绝缘又是按线电压设计的,所以允许短时运行而不切断故障设备,系统可运行1~2h,从而提高了供电可靠性,这也是小电流接地系统的最大优点。但是,若一相发生接地,则其它两相对地电压升高为相电压的1.732倍,特别是发生间歇性电弧接地时,接地相对地电压可能升高到相电压的2.5~3.0倍。 二、故障现象分析与判断 2.1故障现象

公司几起6KV单相接地故障发生都出现以下几种现象: ①后台监控主机报6KV母线单相接地故障信号。

②母线TV柜前电压表三相指示值不同,接地相电压降低或等于零,其它两相电压升高为线电压,此时为稳定性接地。如果绝缘监察电压表指针不停地来回摆动,出现这种现象即为间歇性接地。

④查看电压保护器的电压显示为零序电压100V,此时电压互感器开口三角处出现100V电压。 2.2判明故障性质和相别

根据接地故障的判断所述依据,首先判明故障性质和相别,待确定为接地故障后,采取措施,进行查找处理。 三、 单相接地故障的处理步骤

3.1发生单相接地故障后,值班人员应马上复归音响,作好记录,迅速报告当

.

.

值调度和有关负责人员。

3.2先详细检查所内电气设备有无明显的故障迹象,如果不能找出故障点,再进行线路接地的寻找。

3.3分割电网,即把电网分割成电气上不直接连接的几个部分,以判断单相接地区域。如将母线分段运行,并列运行的变压器分列运行。分网时,应注意分网后各部分的功率平衡、保护配合、电能质量和消弧线圈的补偿等情况。

3.4再拉开母线无功补偿电容器断路器以及空载线路。对多电源线路,应采取转移负荷,改变供电方式来寻找接地故障点。

3.5采用保护跳闸、重合送出的方式进行试拉寻找故障点,当拉开某条线路断路器接地现象消失,便可判断它为故障线路,并马上汇报当值调度员听候处理,同时对故障线路的断路器、隔离开关、穿墙套管等设备做进一步检查。

3.6当逐路查找后仍未找到故障线路,而接地现象未消失,可考虑是两条线路同相接地或所内母线设备接地情况,进行针对性查找故障点。变电所值班员按规定顺序逐条选切线路,应特别注意切每条线路时绝缘监视装置三相对地电压表指示的变化,若全选切一遍,三相对地电压指示没有变化,说明不是线路有单相接地故障,是变电所内设备接地。若全选切一遍三相对地电压指示有变化时,应考虑有两条配电线路同相发生单相接地(含断线)故障。

3.7两条线异名相接地。这种故障多数发生在雷雨、大风、高寒和降雪的天气,主要现象是同一母线供电的两条线同时跳闸或只有一条线跳闸,跳闸时电网有单相接地现象。若两条线都跳闸,电网接地现象消除,或两条线只有一条跳闸,电网仍有接地现象,但单送其中一条时电网单相接地相别发生改变,这是判断的必要依据。

四、处理单相接地故障的要求

4.1母线和某一线路都报出接地信号,应检查故障线路的系统设备有无异常。 4.2只报出母线接地信号,应检查母线及连接设备、变压器有无异常。如经检查,站内设备无异常,则有可能是某一线路有故障,而其接地故障失灵,应用瞬停的方法,查明故障线路。对于重要用户的线路,可以转移负荷或者通知用户做好准备后停电查找故障点。在某些情况下,系统的绝缘并没有损坏,而是由于其它原因产生某些不对称状态,可能报出接地信号,此种接地称为“虚幻接地”,

.

.

应注意区分判断。

4.3寻找和处理单相接地故障时,应作好安全措施,保证人身安全。当设备发生接地时,室内不得接近故障点4m以内,室外不得接近故障点8m以内,进入上述范围的工作人员必须穿绝缘靴,戴绝缘手套,使用专用工具。

4.4若电压互感器高压侧熔断件熔断,不得用普通熔断件代替。必须用额定电流为0.5A装填有石英砂的瓷管熔断器,这种熔断器有良好的灭弧性能和较大的断流容量,具有限制短路电流的作用。⑥处理接地故障时,禁止停用消弧线圈。若消弧线圈温升超过规定时,可在接地相上先作人工接地,消除接地点后,再停用消弧线圈。 五、结论

综上所述,笔者认为:

(1)单相接地时,应首先详细分析所发的信息,综合判断接地的类型和相别。 (2)在查找单相接地故障的时候,应首先切除长距离的线路,负荷较小的线路,以便缩小查找范围。 六、谢词

感谢各位老师对本人选题及研究过程中的悉心指导。并为我指点迷津,帮助我开拓研究思路,精心点拨、热忱鼓励。在此我忠心的向所有帮助过我的老师表示感谢!

参考文献:

.

.

[1] 姜彤)小接地电流系统单相接地故障选线装置)哈尔滨 工业大学)硕士学位论文,1995:145

[2] 张树文,等)小电流接地系统单相接地保护原理和技术 综述)电力情报,1994,(2):1~4

.