靠墙的喷头和前面的距离分别为0.6m和1.03m.符合最大距离1.8m的要求。
6.管网的布置与管径的选择
6.1
管网布置的要求如下:
1) 每根配水支管或配水管的直径均不应小于25mm;
2) 每根配水干管一端所负担分布支管的数量不应多于6根,以免水量分布不均匀;
3) 每根配水支管或配水管上的喷头数应符合下列规定: ① 轻危险建筑物不应超过8个; ② 普通危险建筑物不应超过8个; ③ 严重危险建筑物不应超过6个;
自动喷水灭火系统管道内的水流速度不宜超过5.0m / s;自动喷水灭火系统配水支管内在个别情况下水流速度不得大于10 m / s;管网内的工作压力不应大于1200kpa;高层建筑自动喷水灭火系统最低喷头处最大静水压不应大于1000 kpa;
那么按照现在将配水干管布置在中部,左右两边各两根配水支
管,符合要求。
根据GB50084-2001《自动喷水灭火系统设计规范(2005修订版)》表8.0.7如下:初步选定配水支管的公称管径为50mm,配水管的公称管径80mm,材料均为钢管。
公称管径(mm) 控制的标准喷头数(只) 轻危险级 25 32 40 50 65 80 100 1 3 5 10 18 48 — 中危险级 1 3 4 8 12 32 64 表3-4轻危险级、中危险级场所中配水管、配水支管控制的标准喷头
数
7.水力计算基本方法计算 7.1喷头出水量计算
q=k
p(L/S)
9.8?104p:喷头的工作压力,单位pa
k:喷头的特性技术,当公称管径为15mm时,k=80. q=k
p(L/S) 10p:喷头的工作压力,单位为mhH2O k:喷头的特性系数,k=1.33
喷头工作压力4.0 4.5 5.0 5.5 6.0 6.5 7.0 7.5 8.0 8.5 9.0 9.5 (mH2O) 喷头出0.80.80.90.91.01.01.11.11.11.21.21.3水量4 (L/s) 喷头工作压力10.10.11.11.12.12.13.13.14.14.15. (mH2O) 喷头出1.31.31.31.41.41.41.51.51.51.61.6水量3 (L/s) 表3-5 玻璃球喷头在各种压力下出水量 9 4 9 3 7 0 5 9 3 6 0 0 5 0 5 0 5 0 5 0 5 0 6 9 3 6 9 2 5 7 0 3
7.2管道特性系数(Bg)
管道的特性系数(Bg)
Q2(n?1)~nL2Bg? (2)
Hns?mH2O—— (n?1)~n管段的流量 (Ls) 式中:Q(n?1)~n
Hn ——节点n的水压(mH2O)
7.3管道比阻值(A)
管道比阻值(A)
0。001736A=
dj
5。3
mH2OS2mH2OS20.001736?? 式中 : A —— ?m?(m3)2 或 m?L25.3dj????管?道比阻值
Dj —— 管道计算内径(m)
管 径 (mm) A (Q:mm3 / s) A ( Q:L / s) 公称管径 计算内径 25 32 40 26.00 34.75 40.00 436708 93862 44528
0.4367 0.09386 0.04453
50 70 80 100 52.00 67.00 79.5 105.00 11085 2893 1168 267.5 0.01108 0.002893 0.001168 0.0002675 表3-6 管道比阻值
7.4局部水头损失(h2)
1)按管道单位长度的水头损失I计算局部水头损失
H2=IL/
H2—局部水头损失;I—管道单位长度的水头损失;L/—
管件当量长度。
2)按管道的比值阻A计算局部水头损失 H2=AL/Q2
H2—局部水头损失;A—管道的比值阻;L/—管件当量长
度;Q2--计算管段流量。
局部水头损失亦可以按照管网沿程损失的20%来计算。
管件名称 32 450弯管 900弯管 碟阀 闸阀 止回阀 报警阀 0.3 0.9 2.1 40 0.6 1.2 2.4 2.7 管件直径(mm) 50 0.6 1.5 3.1 1.8 0.3 3.4 6 70 0.9 1.8 3.7 2.1 0.3 4.3 12 80 0.9 2.1 4.6 3.1 0.3 4.9 100 1.2 3.1 6.1 3.7 0.6 6.7 18 三通或四通 1.8 表3-7管件直径长度
7.5沿程水头损失(h1)
沿程水头损失可以按照单位长度内的水头损失,或者按管道比阻
值A均可计算沿程水头损失。
h1?i?L 或 h1?A?L?Q2 (mH2O)