7.1 一般规定

7.1.1 施工前,应对沿线地理、环境等情况进行综合调查,将管道路由走向所遇

到的河流、铁路、公路、电力线及其它情况进行详细记录,熟悉环境,辩识和分析危险源,制定相应的预防和安全控制措施,并在施工前向作业人员做详细交底。

7.1.2 在工地堆放机具、材料时,应选择在不妨碍交通、行人少、地面平整的地

方堆放,堆积高度不宜超过1.5米,不得随意堆放在沟边,必要时应釆取保护措施。

7.1.3 在沟坑内工作时,应随时注意沟坑的侧壁有无裂痕、护土板的横撑是否稳

固,起立或抬头时应注意避免横撑碰头。

7.1.4 在未得到施工负责人同意前,不得随意变动或拆除沟槽的支撑。 7.1.5 上下沟槽时应使用梯子,不得攀登沟内外设备。

7.2测量划线

7.2.1 横过公路或在路口丈量时,使用皮尺、钢卷尺应注意行人和车辆安全。

7.22室外测量时,观测者不得离开测量仪器。因故需耍离开测量仪器时,应指定专人看守。测量仪器不用时,应放置在专用箱包内,专人保管。 7.2.3沿管线路由的水平粧或中心粧不得高出路面1cm以上。 7.2.4电测法物探作业应遵守下列要求:

1供电前,操作人员应先检查线路,严防短路,检查供电线路时应切断电源。 2应在得到物探操作员的指令后,方可向测试点供电。供电时,操作人员应随时与布放电极人员联系。拆除线路时,应先拆除电源线。

2 当供电电压高于安全电压时,所有布放电极人员应戴绝缘手套。非操作人

员不得拨动仪器和供电装置。

3 用断开电极的方法检查漏电时,布放电极人员应戴绝缘手套,不得直接用

手断开或连接导线。操作人员应随时与布放电极人员联系,确认无误后再进行工作。

4 电测导线接近或横穿架空输电线路下方时,应将导线固定在木粧上,并保

证导线沿地表布设。联合剖面、充电等方法的远极导线不得沿输电线路布设。电测导线应与架空输电线保持足够的安全距离。

6物探测试仪器应放在干燥处。如在潮湿地区工作时,操作人员脚下和仪器下应铺设绝缘胶板。

7 雷雨天不得进行电测法物探作业及收放导线。

7.2.5井下勘察作业应遵守下列要求:

1打开井盖探视井下情况、下井调查或施放探头、电极、导线前,应进行有毒、有害及可燃气体的浓度测定,超标的人井应釆取安全防护措施后才能进行作业。

2井口应有人看守并设置安全警示围栏。 3不得在井内或通道内吸烟及使用明火。 4夜间作业时,应有足够的照明度。

5井下作业完毕或作业人员离开人井时应及时盖好井盖。

7.2.6对地下管线进行开挖验证时,严禁损坏管线。严禁使用金属杆直接钎插探测地下输电线和光缆。在地下输电线路的地面或在高压输电线下测量时,严禁使用金属标杆、塔尺。

7.3土方作业

7.3.1施工前,应按照批准的设计位置到政府相关主管部门办理挖掘批准手续,做好施工沿线的安全宣传工作。

7.3.2人工开挖土方或路面时,应在现场周围做好安全防护措施,相邻作业人员间应保持安全 间距,作业人员不得在沟坑内或隧道中休息。

7.3.3利用机械破碎路面时,应设专人统一指挥,非操作人员不得进入操作范围内。

7.3.4挖掘土石方,应从上而下进行,不得釆用掏挖的方法。每天开工前或雨后复工时,应检查沟壁是否有裂缝,撑木是否松动。发现土质有裂缝,应及时加强支撑后再进行作业。

7.3.5在雨季施工时应做好防水、排水措施。雨后沟坑内淤泥应先清挖干净。 7.3.6流砂、疏松土质的沟深超过1米或硬土质沟的侧壁与底面夹角小于115°且沟深超过1.5 米时,应安装挡土板。

7.3.7在陡坎地段挖沟,应防止松散的石块、悬垂的土层及其他可能坍塌的物体滚下。

7.3.8在房基土或是回填土地段开挖的沟坑,应安装挡土板。

7.3.9在靠近建筑物挖沟、坑时,应视挖掘深度做好必要的安全措施。如釆用支撑办法无法解决时,应拆除容易倒塌的建筑物,回填沟、坑后再修复建筑物。 7.3.10在原有人孔处改建、新建人孔和管道时,不得踩踏托板上下人孔,不得损坏原有的光、电缆及接头盒。必要时,应加横杆悬吊或隔离保护。

7.3.11开挖沟、槽、洞、坑前,应熟悉设计图纸上标注的地上、地下障碍物具体位置并做好标识,调查地下原有电力线缆、通信光(电)缆、燃气管、输水管、供

热管、排污管等设施的分布和走向情况。

7.3.12如遇有毒、有害、易燃、易爆气体或液体管道泄漏,施工人员应立即撤至安全地点,并及时报有关单位修复。工地负责人应指派专人守护现场,设置围栏警示标志,待修复后,方可复工。

7.3. 13在原有地下设施交越点或近距离平行地段开挖时应做如下处理:

1设置必要的警示标志;必要时,沿线设置围栏,非作业人员不得进入现场。 2在施工图上标有高程的地下物,应使用人工轻挖,不得使用机械挖沟。 3没有明确位置高程,但已知有地下物时,应指定有经验的工人开挖。 4挖出地下管线并悬空时,在进行适当的包托后应与沟坑顶面上能承重的横梁用铁线吊起。

5如遇有管道漏水时,应予以封堵,对难以修复的应报相关单位修复。 7.3. 14 土方开挖时,如遇有地下不明物品或古墓、文物,应立即停止挖掘,不得损坏或哄抢,保护现场,并及时报告上级处理。

7.3.15挖出的土、石,不得堆在消防栓井、邮筒、上下水井、雨水口及各种井盖上。沟坑深在1.5米以上者,应有人在地面清土,堆放在距离沟、坑边沿60厘米以外,使土、石不致回落于沟内,同时组织清运交通道路上的土方、石方。 7.3.16从沟底向地面掀土,应注意上边是否有人,作业人员不得在沟内向地面乱扔石头、土块和工具。

7.3.17开挖隧道时应遵守以下要求:

1施工人员不得将工具碰撞撑架及挡土板。

2隧道内应有足够的照明设备和通风设备,照明设备和通风设备应使用低压电源和绝缘强度高的电缆。

3隧道内应保持通风,注意对有毒气体的检查。遇有可疑现象,应立即停止施工,并报告工地负责人处理。

7. 3. 18回填土作业应遵守以下要求:

1塑料管道在回填土时,应根据设计要求,在布放安全警示带后再逐层回填。 2使用电动打夯机夯实回填土时,手柄上应装按钮开关,并做绝缘处理。操作人员应戴绝缘手套、穿绝缘鞋。电源电缆应完好无损,不得夯击电源电缆。操作人员不得背向打夯机牵引操作。

3使用内燃打夯机,应防止喷出的气体及废油伤人。

4在隧道内回土,不得一次将所有的护土板和撑木架拆除,应逐步拆除护土板和支撑架,并逐步层层夯实,没有条件夯实的地方应用砖、石填实。

5不得将挖出的大堆硬土、石块、构件、碎石以及冻土块推入沟内。

7.4钢筋加工

7.4.1钢筋冷拉作业应遵守以下要求:

1应检查卷扬机的钢丝绳、地锚、钢筋夹具、电气设备等,确认安全可靠后方可作业。

2冷拉钢筋时,应在拉筋场地两端地锚以外的边沿设置警戒区,并装设防护挡板及警示标志。操作人员应位于安全地带,在钢筋两侧的3m以内及拉筋两端不得站人。不得跨越钢筋和钢丝绳。

3卷扬机运转时,人员不得靠近被拉钢筋或牵引钢筋的钢丝绳。运行中出现钢筋滑脱、绞断等情况时,应立即停机。

4拉筋速度宜慢不宜快,钢筋基本拉直时应暂停,再次检查夹具是否牢固可靠,并按照安全技术要求控制钢筋在拉直过程中的伸长值。