好文档 - 专业文书写作范文服务资料分享网站

钢筋焊接试验方案

天下 分享 时间: 加入收藏 我要投稿 点赞

目录

1 概述 2

2编制依据 2

3试验目的 2

4施工准备 2

5操作工艺 3

6抽样检查 4

7钢筋电弧焊质量标准 5

8施工注意事项 6

钢筋电弧焊工艺性试验方案

1 概述

本标段位于枣阳市七方镇境内,起点桩号110+170,终点桩号111+730,全长1.56km,均为C25钢筋混凝土暗涵。暗涵过流净断面尺寸为2×4.5×5.5m(孔数×宽×高),设计纵坡1∶11000,水深4.36m。本标段暗涵前后均无渐变段,在110+480处暗涵上有一排气兼进人竖井。

本标段钢筋主要为暗涵及通气竖井钢筋施工用钢筋,钢筋制安合同工程量约6636t。

2编制依据

(1)《钢筋焊接及验收规程》(JGJ18-2012);

(2)湖北省鄂北地区水资源配置工程渠道施工技术要求。

(3)本工程设计图纸。

(4)我公司现有机械设备状况和施工技术力量。

(5)我国现行的有关机具设备和材料的施工要求及标准。

3试验目的

(1)通过焊接工艺性试验确定钢筋电弧焊的各项焊接参数,确保现场钢筋焊接质量;

(2)通过焊接工艺性试验并结合现场实际施工情况,选择合适的焊接形式。

4施工准备

1、机械设备

电弧焊的主要设备是ZX6-500直流弧焊机。其各种参数见下表一: 产品型电源电压号 ZX6-500 (V) 3~380 额定电流(KVA) 28 空载电压(V) 78 额定焊接电流电流调节额定负载持(A) 500 范围 60-500 续率 60 2、人员配置:

电弧焊主要人员:焊工1名、试验人员1名、试验协作工1名、安全员1名、电工1名、钢筋加工2名。

3、材料

(1)钢筋:采用安钢集团有限责任公司生产的热轧带肋HRB400钢筋,钢筋出厂质量证明书、钢筋牌号齐全,钢筋物理性能复检合格;

(2)焊条:按照《钢筋焊接及验收规程》JGJ18-2012的有关规定,焊条采用E5016型。

4、作业条件:

(1)焊工经培训考核,持证上岗;

(2)钢筋外观检测和物理性能复检合格;

(3)弧焊机等机具设备完好,焊机按规定操作接通电源,电源符合施焊要求;

(4)施焊环境有遮蔽措施,环境温度10℃,满足规范要求。

5操作工艺

工艺流程:检查机械设备→选择焊接参数→试焊作模拟试件→送试→确定焊接参数→施焊→质量检验(本工艺性试验采用HRB400搭接焊)。

1、搭接焊工艺

(1)钢筋搭接焊接头形式见下图:

(2)钢筋搭接长度应符合表二: 单面焊 HRB400 双面焊 注:d 为主筋直径(mm) ≥5d ≥10d

(3)根据《钢筋焊接及验收规程》JGJ18-2012的有关规定,搭接焊只适用于Ⅰ、Ⅱ、Ⅲ级钢筋的焊接,其制作要点除注意对钢筋搭接部位的预弯和安装,应确保两钢筋轴线相重合之外,其余则与帮条焊工艺基本相同。

(4)搭接焊接头的焊缝厚度s不应小于主筋直径的0.25倍;焊缝宽度 b 不应小于主筋直径的0.7倍,见图四:

(a)双面焊;(b)单面焊:b 一焊缝宽度;s 一焊缝厚度;

d 一钢筋直筋;l 一搭接长度 d 一钢筋直径

6抽样检查

在接头外观检查合格后抽取试件进行试验,电弧焊接头拉伸试验结果应符合下列要求:

1、3个热轧钢筋接头试件的抗拉强度均不得小于该牌号钢筋规定的抗拉强度;

2、至少应有2个试件断于焊缝之外,并应呈延性断裂。当达到上述2顶要求时,应评定该批接头为抗拉强度合格。

当试验结果有2个试件抗拉强度小于钢筋规定的抗拉强度;或3个试件均在焊缝或热影响区发生脆性断裂时,则一次判定该批接头为不合格品。

当试验结果有1个试件的抗拉强度小于规定值,或2个试件在焊缝或热影响区发生脆性断裂,其抗拉强度均小于钢筋规定抗拉强度的1.10倍时,应进行复验。

复验时,应再切取6个试作。复验结果,当仍有1个试件的抗拉强度小于规定值,或有3个试件断于焊缝或热影响区呈脆性断裂,其抗拉强度小于钢筋规定抗拉强度的1.10倍时,应判定该批接头为不合格品。

注:当接头试件虽断于焊缝或热影响区,呈脆性断裂,但其抗拉强度大于或等于钢筋规定抗拉强度的1.10倍时,可按断于焊缝或热影响区之外,称延性断裂同等对待。

7钢筋电弧焊质量标准

330k672xwh6u75f0b3w102ra61x6wi01dh8
领取福利