超高梁、板支模方案
一、 编制依据
1、《广东省建设工程高支撑模板体系施工安全管理办法》 2、《建筑施工安全检查标准》JGJ59-99 3、《建筑工程荷载规范》
4、《XXXXXXXX中心施工组织设计》
5、《建筑施工扣件式钢管脚手架安全技术规范》JGJ130-2001、JB04-2001 6、《建筑施工高处作业安全技术规范》
二、 工程概况
XXXXXXX中心位于江北5号小区,框剪十六层,基础类型为人工挖孔桩,主体为钢筋混凝土框剪结构,地上十五层,地下一层.首层、四层、五层层高为4.5米,其余楼层层高均为3.6米,本方案支撑的是三层楼面1/C~1/E×5~7轴的大梁及楼板,总跨度约12米,梁的规格为400×1000mm,板厚150mm。本部位的二层是架空,楼层高为8.1米,本工程的梁、板底支撑采用钢管门式架(MF1219),底模为18mm胶合板,方木采用50×100mm红松.
三、 梁、板施工工艺流程
搭设门式架\支柱头模至梁底 支梁、板模 绑扎钢筋 隐蔽验收 浇筑梁板砼 养护 转入下一道工序
四、 结构布置:
1
梁侧模采用方木背竖楞@400mm,竖楞上背方木横楞并Φ12螺杆@1000mm对拉;梁底模下设一道方木纵楞.方木搁栅@300mm,门架间距@600mm(楼板用@900mm).立杆离地面100mm设扫地杆,每隔1800mm设水平拉结杆.
五、 支撑设计计算方案: 1、梁的支撑设计计算:
用MF1219门式作支撑的搭设方案如图. a) 恒载NQK1和NQK2的计算:
钢筋砼及架子自重产生的轴向力为NQK1:
(1)木板模(18mm):0.4×0..6×0.018×7840=33N
(2)楞木(50mm×100mm):0.05×0.1×(1.4+0.6×3)×7840=125.44N (3)门架4榀:4×0.224=880N
连接撑4个:4×0.006=24N 锁臂4副:4×0.0085=34N 可调托座2个:2×0.0045=90N
(4)钢筋砼梁: 0.6×0.4×1×3000×9.8=7056N
NQK1=(1)+(2)+(3)+(4)=8358.44N 加固杆、附件产生的轴向力NGK2:
(5)交叉支撑4副:4×0.224=880N (6)水平加固杆Φ48×3.5:
(2.1+0.6)×14×38=1436.4N 扫地杆Φ48×3.5:
2
(2.1+0.6)×2×38=205.2N 直角扣件:16×0.0135=216N
(7)可调托座2副:2×0.045=90N
所以 NGK2=(5)+(6)+(7)=2989.6N b) 施工荷载∑NQK的计算: ∑NQK=3000×0.6×2.1=3780N
c) 作用于一榀门架轴向力设计值N的计算: N=1.2×(NGK1+NGK2)+1.4∑NQK =1.2×(8358.44+2989.6)+1.4×3780 =18909.65N
d) 一榀门架稳定承载力设计值Nd: 查规范得:Nd=79394N>N=18909.65N 所以此门架作底板支撑满足稳定性的要求. 2、楼板的支撑设计计算:
用MF1219门式作支撑的搭设方案如图一、二、三. e) 恒载NQK1和NQK2的计算:
钢筋砼及架子自重产生的轴向力为NQK1: i. 木板模(18mm):1.4×0.9×0.018×7840=177.8N
ii.
楞木(50mm×100mm):0.05×0.1×(1.4+0.9×3)×N iii.
门架4榀:4×0.224=896N 连接撑4个:4×0.006=24N
3
7840=160.7
大梁模板及支撑设计方案