1. 编制依据
1.1 呼市发展 110KV 变电站电气一次施工图。 1.2 电气装置安装工程施工及验收规范。 1.3 电气装置安装工程电气设备交接试验标准。 1.4 电力建设工业技术管理法规。 2. 工程概况
呼市发展 110KV 变电站工程位于呼市, 为满足附近工业及民用电需求 特增设此变电站。
3. 主要工作量
( 1)安装主变 SFZ9-63000/110 (2) 110KV 开关 LW36 —126/ 1600 ( 3) 110KV 隔离开并 (4) 10KV 中置柜 ( 5)综合保护装置
1 台 1 台 5 组 16面 1 套
4、组织机构
呼市发展 110KV 变电站工程施工成立以呼市光源电力安装有限责任公 司经理为总指挥的工程指挥机构,由公司副经理(兼总工程师) 、工程科科 长、质安科科长、变电队队长及各专业安全、技术人员、班长组成的组织 机构。 总经理:包海
项目经理: 杨万军 技术负责:工程科 刘羽祥 安全质量负责:质安科 杜小康 薛力民 施工现场负责人: 徐海琪 施工现场安全质量负责人:冀 涛 高 飞 施工现场技术员:韩秉文 郭建峰 施工现场调试负责人 :熊志明 高压试验负责人 :徐海琪 施工现场资料员:李俊娥
施工现场材料工具仪器保管员:顾淑琴 施工班长: 赵建平 施工现场材料供应负责人:李建升
5、施工进度计划 5.1 工期安排
建筑工程完工后应由总公司组织安装公司、 甲方代表等部门对建筑工程 进行初步验收,验收合格后,电气安装公司方可进入施工现场。
电气安装工程计划于 2008年 11月 13日开工,计划于 2009年 5月30 日竣工。如因设计变更、甲方供货、设备不合格等原因,工期将顺延。
5.2 保证施工进度措施
根据呼市发展 110KV 变电站施工情况, 安装工程约为 230 天,时间紧, 任务重,为了保证工期,我们应做好以下工作:
5.2.1 认真做好施工前的准备工作,施工前应进行施工图纸的审核,施工 组织设计的编制,
施工“三措”的编制,材料计划的编制,以及开工报告 和有关措施的编制。落实设备材料的到货情况和保存地点。做到一旦开工, 便可使工程顺利进行。
5.2.2 曾加平行作业面,在保证安全,各工序互不影响的分项工程中,可 以交叉作业,但
各工序负责人应互相联系,做到保安全、保质量,加快施 工进度。
5.2.3 合理安排工序,加强现场人力、物力和机具的调配工作。
5.2.4 加强质量管理和质量控制,做到无返工项目,做好施工中全过程的 质量记录。 5.2.5 呼市发展 110KV 变电站电气安装进度计划表(附表) 。 6、主要工程项目施工方法及措施
变电站配电装置主要设备:变压器、断路器、互感器、隔离开关、避雷 器、二次保护设备。
6.1 设备安装: 变压器运输应选有经验的运输公司进行运输,并编制大型设备运输计 划。
设备就位后,应及时进行检查。
变压器吊罩时应检查油箱、 法兰及封板联接螺栓应齐全 ,紧固良好 .油箱 无渗漏,套管无裂纹 ,设备附件齐全 ,充油套管油位正常,无渗油。
应编制变压器吊罩施工措施
6.2 SF6 断路器安装
6.2.1、 SF6 断路器的运输参照“大型设备运输措施”执行,设备运输 安装应由生产
厂方派专人进行现场指导。
6.2.2、开箱检查时,应该核对所到设备是否与设计相符合,所有部件 应完整无损,
无划痕。紧固螺栓齐全,无松动现象,各连接件、附件、规 格与数量应符合产品的技术规定。技术资料应齐全。
6.2.3、设备安装前,应先将设备基础找平,误差不得超过产品的技术 规定,安装过
程中各种设备的每个部件都应按照制造厂编号进行组装。
6.2.4、安装使用的清洁剂、密封脂和搽试材料应符合产品的技术规定 或由厂方技术
人员提供材料名称。密封槽面应清洁,无划伤痕迹,已用过 的密封圈不得使用;涂密封胶时,不得使其流入密封圈内侧与 SF6 接触 安装时应在无尘土、干燥的环境中进行安装。
6.2.5、SF6 等气体的运输和使用应按产品的技术规定执行,有条件时, 应抽样进行
分析。气瓶存放应通风、防晒、防油污。
SF6 气体充入应按产品的技术规定对气室进行抽真空处理,抽真空时, 应防止真空
泵突然停止或因操作而引起倒灌事故,应派专人看护。应经常 检查压力值,并做好记录,发现由异常应及时采取措施。
6.2.6、电器的瓷件应无裂纹,接线端子应光洁,无锈蚀现象。连接插 件的触头中心
层对准插口,不得卡阻,插入深度应符合产品的技术规定。
6.2.7、各分隔气室的压力值和含水量应符合产品的技术规定。按产品 的技术规定更
换吸附剂。
6.2.8、各元件的紧固螺栓应齐全,无松动。所有螺栓紧固力矩应符合 地线应紧密无锈蚀。
产品规定。接