好文档 - 专业文书写作范文服务资料分享网站

钢筋场地拓宽施工方案

天下 分享 时间: 加入收藏 我要投稿 点赞

xxxxxxxx商住楼工程 钢筋加工场地拓宽施工方案 xxxxx工程钢筋场地拓宽施工方案 一、工程概况:

xxxxxxxx商住楼工程地处深圳市xxxxx,邻近龙岗府路,对面是深圳市龙岗区xxxxx,属新建住宅小区。现场东、南二侧紧邻市政道路,西、北二侧为已成型的建筑。交通较为便利。

由于施工场地狭小,在施工现场东侧设置钢筋加工及堆放区域,整个加工区宽度仅为5米,不便于钢筋制作施工人员周转,现考虑在基坑边坡范围搭设长为60米,宽为3.6的钢管架、木方及模板支撑体系,以满足钢筋制作的需要。 第二节外脚手架搭设方案

钢管架采用双排扣件式钢管脚手架,沿基坑边坡外沿满搭,搭设高度为3.0m,高出施工现场路面1.0m,兼作防护栏杆。搭设参数如下:立杆间距1.5m,排距0.8m,距边坡平台外沿0.3m。外架立杆下铺通常木方作为基础,底下150mm处搭设扫地杆,大横杆间距为1.85m,小横杆间距为0.5m,顶部(距边坡平台底3m)处铺设木方模板工作面,为施工作业层用;并在脚手架外侧作业层处搭设扶手栏杆,距作业层1.0m。外设踢脚板,并悬挂标识牌。在距离围墙3米设置300x400长方形,长度为3米的混凝土墩,预埋500高钢管,用双扣件与外侧钢管架连接,保证钢管架安全。 为了确保钢筋操作平台安全,我方只将钢筋加工、制作机械设备如弯曲机、钢筋切断机、钢筋调直机、闪光对焊机设置在操作平台上,钢筋原材料堆放在围墙边,把制作出的钢筋半成品堆放在边坡上,严格限制操作平台上的施工荷载。 第三节钢管架材料及其要求:

1、钢管架杆件材质要求:钢管应符合国家标准BG/T13293或BG/T3092。钢管表面应平直光滑,不应有裂纹分层和硬弯,两端面切斜的偏差<1.7mm;壁厚允许偏差-0.35mm,外径允许偏差<-0.5mm,且必须涂防锈漆进行防锈处理,钢管内外两面的锈蚀深度之和不得>0.50mm,且必须涂橘黄色锈漆进行防锈处理,剪刀撑用杆涂漆为蓝色。对于新管还同时必须具备产品质量合格证和钢管材质检验报告。钢管上严禁打孔。

2、扣件为杆件的连接件,用可煅铸铁铸造,扣件不得有裂纹,并将影响其外观质量的粘砂、毛刺、氧化皮等清除干净;扣件与钢管的贴和面必须严格整形,应保证与钢管扣件接触良好;扣件活动部位应能灵活转动,旋转扣件的两旋转面间隙应小于1mm;当扣件夹紧钢管时,开口处的最小距离应不小于5mm;新进的扣件必须有产品质量合格证,生产许可证和专业检测单位测试报告。扣件材质应符合国家标准GB1583,在螺栓拧紧扭力矩达65N.m时,不得发生破坏。 第四节、双排钢管外脚手架搭设及构造要求:

1、平面布置:立杆纵距1500mm、横距(中对中)800mm;大横杆步距1850mm落地架扫地杆离地面起200mm,挑架扫地杆离挑梁面起来200mm;在大横杆与立杆交点必须设置小横杆,小横杆设置在大横杆的下面,同时铺脚手板,在脚手架中间增设一道大横杆,增设的大横杆扣接在小横杆上,增设的大横杆之间不需连接但相邻两大

XXXXXXXX工程公司

第1页,共6页

xxxxxxxx商住楼工程 钢筋加工场地拓宽施工方案 横杆间不得错开。上下横杆的接长位置错开布置,错开距离不小于纵距的1/3,扶手杆水平设置于每步架中部高度处。

2、剪刀撑设置:剪刀撑要求沿架高间距3米布置,剪刀撑与立杆接触部位均用旋转扣件扣紧,其与水平杆的夹角在45°~60°之间,剪刀撑的节点在同一水平和垂直线上,其接长必须用搭接,搭接长度≤1000mm,采用三个3个旋转扣件等距连接,在脚手架外侧立面的边角处开始设置。 3、拉接杆:连接杆用短钢管制成,长度约500mm,一端用扣件固定于钢管架的立杆上,另一端打眼套在预埋的短钢管上,预埋在混凝土里的钢管长度为300mm,要求伸出面150mm,连接杆水平间距4500mm,具体做法见右图。连接杆尽可能设置在立杆与大、小横杆的连接处,与脚手架架体垂直。

4、脚手架大横杆设置在立杆内侧,接头采用对接扣件,上下相邻两根大横杆接头

当小横杆与楼层面不平时做法当小横杆与楼层面相平时做法错开不小于500mm,且不在同一跨内;同一步内外两根大横杆接头应错开,且不在同一跨内;大横杆上的对接扣件距主节点距离≤500mm。大横杆一根杆两端水平高差不

当拉接点处无剪力墙时做法大于±20mm,同跨内、外大横杆水平高差不大于±10mm,步距偏差不大于±20mm,

排距偏差不大于±20mm。

10mm钢筋两端5、在大横杆与立杆交接处必须设置小横杆,小横杆用1400mm长,小横杆设置焊接短丝杆在大横杆下面与立杆扣接,注意上下排小横杆应各布置在立杆的左右两侧,这样有助

于调节立杆的垂直度和防止立杆侧移。

6、在架体外侧随架体搭设设置护身栏杆,护身栏杆用钢管与外侧立杆扣牢,护身栏杆高1m,护身栏杆下设挡脚板,挡脚板用宽180mm层板立放同外侧立杆绑扎牢固,

连墙件钢管两端用蝴蝶夹和螺帽拧紧连续设置。挡脚板外立面应刷蓝白相间油漆,间距610mm。

抵紧墙面第五节、双排扣件式钢管脚手架设计计算:

一、本设计计算主要依据行业标准《建筑施工扣件式钢管脚手架安全技术规范》(JGJ130—2001、J84—2001)和《建筑施工脚手架手册》(中国建筑工业出版社)。

1、计算说明:

本脚手架验算包括杆件验算、抗风荷载验算、稳定性验算三部分,所采用的公式及验算步骤根据《建筑施工扣件式钢管脚手架安全技术规范》(JGJ130—2001、J84—2001)进行取用。有关构造参数如下:

1)、搭设参数为:搭设高度3.0m,立杆间距1.5m,排距0.8m,大横杆步距1.85m,小横杆间距0.5m,距结构外边沿0.5m。

2)、剪刀撑设在脚手架外侧,与地面夹角为60°,宽度6m。

3)、脚手架连接点采用刚性连接,短钢管双扣件拉接,连接点横向间距三跨,纵向间距二步。

2、荷载取值:

XXXXXXXX工程公司

第2页,共6页

xxxxxxxx商住楼工程 钢筋加工场地拓宽施工方案 1)、施工均布活荷载标准值:结构脚手架取标准值为3KN/m2。 2)、采用木方模板脚手板,自重标准值:0.35KN/m2; 3)、栏杆、木脚手板挡板自重标准值:0.14KN/m; 4)、钢管自重:38.4N/m;扣件自重:按每件13.2N计算;

5)、立柱每米自重:按步距1.85m,柱距1.5m,取立柱每米自重标准值:0.1248KN/m。

3、杆件验算:1)、小横杆验算:小横杆验算主要是验算脚手架排距,将脚手架简化为单跨简支梁进行计算,计算简图如下: 脚手板自重:0.35KN/m2×0.5m=175N/m;钢管自重:38.4N/m; 恒载:q1=(175+38.4)N/m×1.2=256.08N/m; 活载:q2=3KN/m2×0.5m×1.4=2100N/m; q=q1+q2=256.08N/m+2100N/m=2356.08N/m。 A、抗弯验算:φ48×3.5钢管净截面抵抗弯矩:Mn=5.08×103mm3 qL222356.08?1.122mf=0.85×M205N/mm=174.25N/mmmax<mf,抗弯强度满足要求。 ?N?;σm?356.36N?mmax?88B、抗剪验算: MmaxqL356.36N.?m?1.1208σmax?V???2356?70.15 N/mmN ?1295.84 N3maxMn25.08?103mm2ppppppppppqVmax2?1295.84N2τ?K??5.3 N/mm222)、大横杆验算:将大横杆简化为三跨连续梁进行计算,计算简图如下: An4.89?10mm22τ<mfv,抗剪强度满足要求。根据以上计算可知小横杆安全。 mfv?0.85?125 N/mm?106.25 N/mmP包括两项内容:小横杆作用集中力,扣件自重。大横杆自重影响略去不计。 qL2356.08?1.1 P??0.016?(?13.2 )N?1309.04N22Mmax=0.244PL=0.244×1.31×1.5KN.m=0.479KN.m Vmax=2.267P+P=3.267×1.31KN=4.28KN MmaxA、抗弯验算: σ??maxWnбmax<mf,抗弯强度满足要求。 0.479KN?m2?94.29N/mm5.08?103?10?9m3mf?0.85?205N/mm2?174.25N/mm2B、抗剪验算: V2?4.28KN2τmax?KMAX??17.5N/mmA,抗剪强度满足要求。4.89?102mm2 nτmax<mfv

22mf?0.85?125N/mm?106.25N/mmvC、扣件抗滑承载力验算:大横杆与立杆采用直角扣件连接,连接点荷载值为:

Vmax=4.28KN,每个直角扣件抗滑承载力设计值为:RC=8KN,RC>Vmax,满足要

求。

根据以上计算可知大横杆安全。

3)、立杆计算:立杆的稳定性应按下列公式计算:不组合风荷载时: N?f其中:N=1.2(NG1K+NG2K)+1.4∑NQK

?ANMW?f组合风荷载时: ??AWXXXXXXXX工程公司

第3页,共6页

xxxxxxxx商住楼工程 钢筋加工场地拓宽施工方案 其中:N=1.2(NG1K+NG2K)+0.85×1.4∑NQK

MW=0.85×1.4MWK=0.85×1.4×0.1ωkLah2=0.119ωkLah2

以上符号的意义请参阅《建筑施工扣件式钢管脚手架安全技术规范》(JGJ130—2001、J84—2001)。

立杆计算长度:L0=kμh=1.155×1.5×1.8m=3.12m; 长细比:λ=L0/i=3.12m/1.58cm=197.5; 轴心受压构件的稳定系数φ可查表得:φ=0.185;

立杆的截面面积:A=4.89cm2=489mm2;截面模量:W=5.08cm3=5080mm3; 脚手架结构自重标准值产生的轴向力NG1K: NG1K=gkH=0.1248KN/m×30.0m=3.744KN;

构配件自重标准值产生的轴向力NG2K:构配件主要有卡扣(13.2N/个)、栏杆及挡脚板(140N/m)、安全网(2.5N/m2),内外立杆此部分取值不一样,外立杆取值较大,以外立杆验算。

NG2K=(13.2×17+140×1.5×17+2.5×1.5×30.000)N=3.907KN;

施工荷载标准值产生的轴向力总和∑NQK:∑NQK=3×1.1×1.5×2/2KN=4.95KN;

考虑到本工程风压高度变化系数按B类场地取值:μz=1.25;脚手架风荷载体型系数:μs=1.2;基本风压根据设计总说明取值:ωo=0.77KN/m2;

风荷载标准值:ωk=0.7μzμsωo=0.81KN/m2;

立杆纵距:La=1.5m;步距:h=1.85m;风荷载设计值产生的弯矩MW: MW=0.119ωkLah2=0.119×0.81×1.5×1.82KN·m=0.47KN·m A、不组合风荷载时:

N=1.2(NG1K+NG2K)+1.4∑NQK

=1.2×(3.744KN+3.907KN)+1.4×4.95KN=16.111KN;

N16.111?103N22??178.09N/mm?f?205N/mm2?满足要求。A0.185? 489mmB、组合风荷载时:

N=1.2(NG1K+NG2K)+0.85×1.4∑NQK

=1.2×(3.744KN+3.907KN)+0.85×1.4×4.95KN=15.072KN;

NMW15.072?103N470N?m22????166.70N/mm?f?205N/mm满足要求。?A W0.185?489mm25080mm3

4)、抗风荷载验算:抗风荷载验算主要是验算连接杆安全性。连接杆间距为三跨二步,则每根连接杆抗风荷载面积:

XXXXXXXX工程公司

第4页,共6页

xxxxxxxx商住楼工程 钢筋加工场地拓宽施工方案 AW=1.8m×2×1.5m×3=16.2m2; 由风荷载产生的连接杆轴向力设计值为: Nlw=1.4ωKAW=1.4×0.81×16.2KN=18.37KN; 连接杆轴向力设计值应为:

Nl=Nlw+NO=18.37KN+5KN=23.37KN; 在正压面主要靠Φ48钢管支顶:

σmaxNl23.37?103N2???47.79N/mm2A489mm2n[б]=205N/mm

бmax<[б],支顶钢管安全。 5)、连墙件验算:

1、扣件连接抗滑承载力验算:连墙件均匀布置,受风荷载作用最大的连墙件应在

脚手架的最高部位,按高度30m处考虑,风压高度变化系数:?z?1.00。

?k?0.7?z??s??0?0.7?1.00?1.1375?0.35?0.279kN/m2

连墙件水平方向沿每根框架柱设置,高度方向隔步设置,每根连墙件覆盖面积为:

S?7.2?3.6?25.92m2

连墙件的轴向力设计值:

Nl?Nl??N0?1.4?0.279?25.92?5?15.12kN?2Rc?16kN

连墙杆与外架的连接应采用双扣件,即连墙杆采用直角扣件与脚手架的内、外排立杆均应连接。连墙杆与墙体的连接应采用不少于两只直角扣件扣牢。

2、连墙杆稳定性计算:杆件两端均采用直角扣件连于脚手架及附加在建筑物上的短钢管上,因此连墙杆的计算长度可取脚手架距墙距离,即,长细l0?0.4m?40cm比,

??l040??25.32?150根据此长细比查JGJ130-2001附录C表C得稳定??0.933i1.58系数:。

Nl12.12?103??26.57N/mm2?205N/mm2?A0.933?489

满足要求。

第六节、钢管架使用管理及安全要求

1、钢管架搭设人员必须经过安全技术交底且具备脚手架操作证。

2、检验主要内容:检验全部节点是否锁紧;连墙撑、斜杆等构件设置是否达到设计要求;安全防护设施是否按设计和规范设置,是否安全可靠;整架垂直度是否符合要求;荷载是否超过规定。

3、钢管架的使用管理规定:

1)、钢管架施工荷载不允许超过2KN/m2,使用人力在架上搬运和安装的构件自重不得大于2.5KN,施工设备单重不得大于1KN,架体上不允许堆放钢筋原材料和过量的半成品。

XXXXXXXX工程公司

第5页,共6页

钢筋场地拓宽施工方案

xxxxxxxx商住楼工程钢筋加工场地拓宽施工方案xxxxx工程钢筋场地拓宽施工方案一、工程概况:xxxxxxxx商住楼工程地处深圳市xxxxx,邻近龙岗府路,对面是深圳市龙岗区xxxxx,属新建住宅小区。现场东、南二侧紧邻市政道路,西、北二侧为已成型的建筑。交通较为便利。由于施
推荐度:
点击下载文档文档为doc格式
32w929jrqb2teb88j4i568ub00wtu600615
领取福利

微信扫码领取福利

微信扫码分享