好文档 - 专业文书写作范文服务资料分享网站

川西高原公路隧道结构抗冻、保温层计算、通风海拔高度系数、供氧量计算

天下 分享 时间: 加入收藏 我要投稿 点赞

DB51/T XXXX —2024

附录A

(资料性附录)

海拔高度与最冷月平均气温关系

依据典型隧道现场测试与资料调研结果,川西高原海拔高度与最冷月平均气温关系可表示为公式(A.1),随海拔高度升高,最冷月平均气温如图A.1和表A.1所示。

t?13.5?5.6?10?3h (A.1)

式中:

t——最冷月平均气温,℃; h——海拔高度,m。

15最冷月平均气温/℃1050-5-10-15-20-250100020003000400050006000海拔高度/m

图A.1 最冷月平均气温与海拔高度的关系

表A.1 最冷月平均气温与海拔高度的关系

海拔高度(m) 最冷月平均气温(℃) 1 000 7.9 1 500 5.1 2 000 2.3 2 500 -0.5 3 000 -3.3 3 500 -6.1 4 000 -8.9 4 200 -10.0 4 500 -11.7 5 000 -14.5

42

DB51/T XXXX —2024

附录B

(资料性附录) 海拔高度与氧气含量关系

依据典型隧道现场测试与资料调研结果,川西高原海拔高度与大气压力关系可表示为公式(B.1),气管氧分压与大气压力关系可表示为公式(B.2)。

P?101.33?(1?h5.26)(B.1) 44329

Po2?Fo(P?6.27)(B.2) 2

式中:

Po2——气管氧分压,kPa;

Fo2——吸入气体中氧浓度,%(计算时通常取20.9%);

h——海拔高度,m。

随海拔高度升高,大气压力、气管氧分压、对应0m海拔氧气含量如图B.1、图B.2、图B.3和表B.1所示。

100大气压力/kPa)9080706050010002000300040005000海拔高度/m

图B.1 大气压力与海拔高度的关系

20气管氧分压(kPa)181614121080100020003000400050006000海拔高度/m

图B.2 气管氧分压与海拔高度的关系

43

DB51/T XXXX —2024

对应0m海拔氧气含量/ 1816141210010002000300040005000海拔高度/m

图B.3 对应0m海拔氧气含量与海拔高度的关系

表B.1 海拔高度与氧气含量关系

海拔高度(m) 大气压力(kPa) 气管氧分压(kPa) 1 000 89.87 17.47 1 500 84.56 16.36 2 000 79.49 15.30 2 500 74.68 14.30 3 000 70.11 13.34 3 500 65.76 12.43 4 000 61.64 11.57 4 500 57.73 10.75 5 000 54.02 9.98 对应0m海拔氧气含量(%) 18.47 17.30 16.18 15.11 14.10 13.14 12.23 11.37 10.55 44

DB51/T XXXX —2024

附录C

(资料性附录) 隧道结构抗冻计算

冻胀力计算应视当地的自然条件、围岩冬季含冰量、衬砌防冻构造及排水条件等确定。当隧道所在区域的最冷月平均气温低于-10℃时(GII-3和GIII型衬砌),隧道结构设计应计入冻胀力;当无实测资料时,可按下式计算:

Pb?2D1(1??II)22?cc??D3?D2?D1(1?2?II)??bb8D1D2(1??II)2?1??II??a?b(1?2?I)?1??I?1??II??2?D1?D2(1?2?II)????D3?D2?D1(1?2?II)??22EIEII?EII?(b?a)(C.1)

?b(1?2?II)(k?1)??1?C1C2??lnb??b?b???2?1??II?(k?2)?2?2b?(C.2) ?c(1?2?)(k?1)?1CC?????IIlnc???1c?2c??2(1??II)(k?2)?2?2c?

222????k?1?(1?2?II)?clnc?blnb?(3?4?II)k?(1+4?II?4?II)??C1????22k?2?2(1??II)b?c(1??)????II??(C.3) ?22bc(lnb?lnc)?k?1???C?2?2?c2?b2?(1??II)?k?2???

22EII(1??III)cb,,(C.4) D?D1?D?322EIII(1??II)2(c2?b2)2(c2?b2)式中:

Pb——衬砌所受的冻胀压力,kPa;

k——冻结围岩沿隧道径向线冻胀系数与沿隧道环向线冻胀系数的比值,一般在2~3,也可以根

据试验确定;

?——冻结围岩体积膨胀系数,可以根据调查或试验结果确定,或参考表C.1;

a、b、c——衬砌内半径、衬砌外半径、冻结圈外半径,其中C一般根据实测或地表最大冻结深度估算,m;

EI、EII、EIII——衬砌混凝土、冻结围岩、未冻结围岩的弹性模量,kPa;

?I、?II、?III——衬砌混凝土、冻结围岩、未冻结围岩的泊松比。

表C.1 围岩冻胀性分级

冻胀类别 土平均冻胀率η 岩体平均冻胀率η 不冻胀 η≤1 η≤0.13 弱冻胀 1<η≤3.5 0.13<η≤0.47 冻胀 3.5<η≤6 0.47<η≤0.8 强冻胀 6<η≤12 0.8<η≤1.6 特强冻胀 η>12 η>1.6 45

DB51/T XXXX —2024

附录D

(资料性附录) 隧道保温层计算

D.1 川西高原隧道防冻保温一般采用表面铺设防冻保温层方式,防冻保温层厚度可根据实测黏土最大冻结深度按式(D.1)计算确定:

1r??11r??(D.1) ?lnr?r

?1式中:

δ——防冻保温层的厚度,m; δ1——黏土最大冻结深度,m; λ1——围岩的导热系数,W/(m·°C);

lnλ——防冻保温层的导热系数,W/(m·°C); r——隧道的当量半径,m。

D.2 防冻保温层长度可按式(D.2)计算确定:

L=155×(-t)0.604 (D.2)

式中:

L——保温段长度,m;

t——洞口温度,即最冷月平均气温,℃。

D.3 通过10余座川西已运营公路隧道测试,结果表明最冷月隧道洞口段平均风速对纵向温度影响较大,隧道防冻保温层设置长度宜根据通风风向和风速进行修正,修正后值可参考表D.3。

表D.3 不同风向、风速下保温设防长度修正建议值

最冷月隧道洞口段平均风速(m/s) 洞口最冷月平均温度(℃) <-5 -5~-2 -2~0 0 长度(m) 0~-5 -5~-10 <-10 150~350 250~350 >300 150~350 0~350 0~400 450~600 600~1 000 >1 000 0~2 2~5 >5 250~350 300~550 400~650 500~1 050 800~1 650 >1 650 >300 >500 >650 >800 >1 150 >1 650 注1:表格在黑川希范公式计算长度基础上修正。 注2:洞口段平均风速由洞口吹向洞内为正,反之为负。

46

川西高原公路隧道结构抗冻、保温层计算、通风海拔高度系数、供氧量计算

DB51/TXXXX—2024附录A(资料性附录)海拔高度与最冷月平均气温关系依据典型隧道现场测试与资料调研结果,川西高原海拔高度与最冷月平均气温关系可表示为公式(A.1),随海拔高度升高,最冷月平均气温如图A.1和表A.1所示。t?13.5?5.6?10?3h(A.
推荐度:
点击下载文档文档为doc格式
32s2t5cvnx8xswm2yhl07916095eiv009b6
领取福利

微信扫码领取福利

微信扫码分享