好文档 - 专业文书写作范文服务资料分享网站

PVC-U塑料排水管与铸铁排水管综合对比分析

天下 分享 时间: 加入收藏 我要投稿 点赞

PVC-U塑料排水管与铸铁排水管综合对比分析

叶玲青;邱寿华

【摘 要】对于建筑排水系统而言,设计人员或许更关心系统类型、管道偏置和汇合、管径、坡度,而较少去深入了解不同排水管材的特性和思考设计时选定的管材与设计工程的匹配性.文章首先罗列有关建筑排水管材选用的规范条文,再对目前常用的PVC-U塑料排水管和柔性接口机制铸铁排水管进行各种性能的对比分析,最后总结各自适用的不同场所和系统组成要素. 【期刊名称】《四川建筑》 【年(卷),期】2013(033)003 【总页数】3页(P197-199)

【关键词】PVC-U塑料管;铸铁管;建筑排水 【作 者】叶玲青;邱寿华

【作者单位】福州市建筑设计院,福建福州350001;福州大学土木工程学院,福建福州350108 【正文语种】中 文 【中图分类】工业技术

鬻 鬻蒸 囊 瓣 囊 鬓 薰 鬻 蕤 《 糕 黎 PVC-U塑料排水 管与铸铁排水 管综 合对 比分析叶玲 青1 , 邱 寿华 2( 1. 福州市建筑设计院 , 福建福州350001 ;

2 . 福州大学土木工程学院, 福建福州350108 )【摘要 】 对于建筑排水 系统而 言 , 设计人 员或许更关心 系统类型 、 管道偏置和汇合、 管径 、 坡度 , 而较少去深入 了解不 同排水管材的特性和思考设计时选定的 管材与设计工程的 匹 配性。 文章首先 罗列有 关建筑排水管材选用 的规范条文 , 再对 目前常用 的PVC-U 塑料排水管和柔性接 口 机制铸铁排水管进行各 种性能的对比分析, 最后 总结各 自适用 的不 同场所和 系统组成要素。关键词 】 PVC-U 塑料管; 铸铁管; 建筑排水中图分类号 】 TU992.03建筑排水系统终究 由众多的管道 、 管件 和 附件所组成 ,从最初的设计到交付使用 , 相对于长期的运行使用 , 也不过是建筑排水系统经历的短暂阶段 , 因此 , 设计人员 不仅要把握建筑排水管材的选用原则 , 更要将其与工程实 践紧密结合在一起, 作为设计内容的重要部分。 《建筑给水排水设计规范》” 1(GB50015-2003)2009年版 , 以下简称 “建水规”) 第4.5.1条第2款规定 :“建筑内部排水管道应采用建筑排水塑料管及管件或柔性接 口 机制排水铸铁管及相应管件。” 第3款规定 : “当连续排水温度大于40C时,应采用金属排水管或耐热塑料排水管。《建筑给水排水及采暖工程施工质量验收规范 》”1(GB 50242-2002) 第5.1.2 条规定 :“生活污水管道应使用塑料管 、铸铁管或混凝土管 ( 由成组洗脸盆或饮用喷水器具的排水短管 , 可使用钢管 )。以上是现行国家标准中针对建筑排水管材的设计选用 和工程验收给出的有限条文 , 条文内容简明, 并未细化管 材的选用原则 , 倒是在 《 全国民用建筑工程设计技术措施 (给水排水 )》”1 ( 2009 年版 , 以下简称 “技术措施” ) 提 及 了生活排水管材的选用原则并指明某些特殊场合对管材选用的要求或做法 , 相关的主要技术措施包括 : 第4.5.1条 : 建筑排水管道的选择 , 应综合考虑排放介 质的适用情况 、 建筑物 的使用性质 、 建筑高度 、 抗震要 求、防火要求及当地的管道供应条件等, 经技术经济比较后 , 因地制宜合理选用。 第4.5.6条 : 环境温度可能出现0 ℃以下的场所应采用金属排水管 ; 连续或经

常排水温度大于40\或瞬时排水温度大于80℃ 的排水管道 , 应采用金属排 水管或耐热塑料排水管。 第4.5.10 条 : 建筑高度超过 100m 的高层建筑内, 排水管应采用柔性接 口机制排水铸铁管及 其管件。 第10.2.3.2.2条: 塑料排水管在抗震地区宜在多层或 高度不超过 50m 的建筑中采用 , 或支管全部采用塑料管而 立管及排出管采用柔性接 口 承插式铸铁管及管件。 以上列出的规范条文也好, 技术措施也罢 , 是 目前能作 为设计的权威依据或相对权威依据 , 为了加深对常用建筑排 水管材的认识, 更好的把握管材选用的技术要点 , 下面对 目【 文献标识码 】 B前市场上的两大主流管材 : PVC-U 塑料排水管和柔性接口机 制铸铁排水管 ( 以下简称铸铁管 ) 进行多方面的比较 , 本文 重点分析不同材质排水管材的抗伸缩性能、 抗震性能、 排水 通气性能和隔音性能 , 而管材本身的客观要素 ( 如抗拉强 度 、耐腐蚀性 、 可降解性等 ) 仅作简单介绍。由于建筑材料行业发展迅猛 , 新材料 、 新技术 、 新产 品不断涌现 , 鉴于文章篇幅 , 本文对 目前较少使用的诸如HDPE塑料排水管 、 PP 静音排水管 、 ABS 塑料排水管等不作分析。1 抗伸缩性能 “ 建水规 ” 第4.3.10 条规定:塑料排水管道应根据其管道的伸缩量设置伸缩节… … ”、 “ 当排水管道采用橡胶密封配件时 , 可不设伸缩节。这主要是考虑到环境温度的变化而引起管道线性伸缩 , 别特是北方地区的温度变化 范围大 , 更应该充分考虑这个因素产生的负面影响, 表1列 出了不同温差 、 不同管材 、 不同管长对应的伸缩量。 管道温差变化引起的伸缩量可按下式计算 :AL-L-a.At式中: △L为管道伸缩量 (m) ; 三 为计算管道长度 (m) ;a为线胀系数; PVC-U 塑料排水管取a=7Xl0'5m/(m .℃ ) , 铸 铁管取a=1.1 ×l0-5m/(m.℃); At 为温差 ( ℃ ) 。表1不同条件下的管道伸缩量(mm)┏ ━ ━ ━ ━ ━ ━ ━ ┳ ━ ━ ━ ━ ┳ ━ ━ ━ ━ ━ ━ ━ ━ ━ ━ ━ ━ ━ ━ ━ ━ ━ ━ ━ ━ ━ ━ ━ ┓ ┃ ┃温差┃管道长度 (m)┃ ┃管材┃ ┃ ┃ ┃ ┃ ┣ ━ ━ ━ ━ ━ ┳ ━ ━ ━ ━ ━ ┳ ━ ━ ━ ━ ━ ┳ ━ ━ ━ ━ ━ ┫ ┃ ┃ (℃ ) 3 4 5 6┃ ┣ ━ ━ ━ ━ ━ ━ ━ ╋ ━ ━ ━ ━ ╋ ━ ━ ━ ━ ━ ╋ ━ ━ ━ ━ ━ ╋ ━ ━ ━ ━ ━

PVC-U塑料排水管与铸铁排水管综合对比分析

PVC-U塑料排水管与铸铁排水管综合对比分析叶玲青;邱寿华【摘要】对于建筑排水系统而言,设计人员或许更关心系统类型、管道偏置和汇合、管径、坡度,而较少去深入了解不同排水管材的特性和思考设计时选定的管材与设计工程的匹配性.文章首先罗列有关建筑排水管材选用的规范条文,再对目前常用的PVC-U塑料排水管和柔性接口机制铸铁排水管进行各种性能的对比分析