所以,实际热流密度???Kc??tm=5237 w/㎡

??-??100%?4.8%?5%, ??计算传热面积有效。

12、计算实际传热面积

布置管束Ac=?k/?Kc??tm??21.8㎡ 保持上面确定的m=15,n=2,冷凝器的有效管长为:l?Ac(Amn)=4.46m

13、冷凝器的选型

由冷凝器的计算知选LN-25型立式冷凝器即可符合要求。(由于没有设备

选型,此处为估计型号)。

五、蒸发器的选择计算

1、蒸发器的预选

由于此制冷系统用于小型冷库,用强制对流式冷却空气干式蒸发器,来自节流装置中的低压制冷剂湿蒸气通过分液器分成多通路吸热蒸发后为气态制冷剂,汇集到集管中流出;而空气经过风机以一定流速从肋片管的肋片间掠过,将热量传给管流动的制冷剂,温度降低。

2、蒸发温度与传热温差的确定

对于直接蒸发式空气冷却器,由于空气侧换热系数低,为了不是结构尺寸偏大,所以取较大的传热温差。通常蒸发温度te比冷却空气的出口温度低6~8℃,就是说,平均传热温差?tm约为11~13℃,取12℃.以外肋表面为基准的热流密度约450~550wm.蒸发温度已知为te=2℃,有5℃过热度,热流密度K取35W?m?K?.

2.页脚

3、换热面积的计算

传热面积:AC?

由换热面积查手册选一台DL-250直接蒸发式空气冷却器, F=250m2

QK?t0m?1000002?238m

35?124、 蒸发器风量的确定

Vc??0cP??tm???1002?10ms

1.005?121.25、风机的选择

选用与蒸发器配套的送风机,(资料不够,数据有偏差),选用QF36-380型。其送风量为36000mh。

3六、冷却水系统的选择

1、冷却塔

冷却塔冷却水量在冷凝器计算中已知Mw?5.3Kgs。根据型号选HL6-30型。

2、水泵的选型:

水流量为G?Mw?5.3Kgs?19mh 即:泵的流量为19m3/h。

3.页脚

1)、水泵扬程

冷却水泵所需扬程

Hp=hf+hd+hm+hs+ho

式中hf,hd——冷却水管路系统总的沿程阻力和局部阻力,mH2O; hm——冷凝器阻力,mH2O;

hs——冷却塔中水的提升高度(从冷却盛水池到喷嘴的高差),mH2O; ho——冷却塔喷嘴喷雾压力,mH2O,约等于5 mH2O。

2)、阻力计算

管径长约300,比摩阻选200Pa/m 则 hf=300×200Pa=6mH2O

局部阻力取0.5

则 hd=0.5×6=3mH2O

冷凝器阻力约为 hm=4mH2O

冷却塔在机房房顶,房顶距地面3m 则 hs=3mH2O

冷却塔喷嘴喷雾压力,约等于5 mH2O。 ho=5mH2O

安全系数?0取1.5

总扬程Hl??0Hf?1.2??6?3?4?3?5??25.2mH2O

根据流量和扬程,选用立式管道离心泵80-250B型水泵,额定流量:20m3/h, 额定扬程:30 mH2O,额定功率为15kw,转速:2900r/min,泵进、出口公称直径DN80。

七、冷冻水系统的选择

因为本制冷系统选用直接蒸发式冷风机作蒸发器,所以不需冷却水系统。

八、管径的计算

制冷剂在总管流量Mr?0.0923kg/s, v2=0.096m3/kg, 排v1=0.27m3/kg,气管制冷剂流速?p?11m/s,吸气管流速?x?13m/s,冷凝器水流速

?l?1.3m/s,流量为Mw?5.3kg/s,蒸发器风速?z?0.8m/s,风量为

.页脚

Mc?10kg/s 。

由公式:dn?4Mv 计算个管径如下: ???4Mrv1?4?0.0923?0.27?0.05m 选用DN50

3.14?13吸气水平管:dnx???x吸气立管:查R717上升吸气立管最小负荷图得dn.x.l?0.138m 选用DN150 排气管: dnp?4Mrv2?4?0.0923?0.096?0.032m 选用DN50

3.14?11??p?1在分管中的流量Mr??0.0923?0.0462kg/s

2?v24Mr4?0.0462?0.096?排气分管:dnp???0.0227m 选用DN50

??p3.14?11吸气分管:dnx???4Mrv1??x?4?0.0462?0.27?0.035m 选用DN50

3.14?13 由于采用直接风冷式蒸发器,所以不用计算管径。肋片间距由蒸发器型号决定。

九、其它辅助设备的选择计算

1、膨胀阀的选择

由于该制冷系统属于小型氨制冷系统,毛细管做节流阀,它具有结构简单,安装方便的优点,但不能根据工况调节流量,在它之前再加一电磁阀即可弥补这个缺点。根据经验选毛细管选用1.2mm径,长为0.6m无缝钢管,电磁阀选用DC80型。

2、贮液器的选择计算

贮液器的容积按制冷剂循环量进行计算,但最大贮存量应不超过每小时制冷剂总循环量的1/3~1/2。同时,应考虑当环境温度变化时,贮液器的液体制冷剂因受热膨胀造成的危险,鼓其贮存量一般不超过整个容积的70%~80%。 贮液器的容积按下列公式计算:

.页脚

由配套的ZA—0.5B 可知其容积为: 0.5 > 0.3 满足要求。

3、油氨分离器的选择计算

油分离器筒体直径: D?4q??2??1?v?4?4015?0.3?0.096?389mm

??0.27?3600 压缩机配套的 YF—40 直径为400mm >389mm 满足要求。

4、气液分离器的选择计算

汽液分离器的桶体直径按下列公式计算: D?4q?v?? 配套的 AF—65 桶体直径为: 650mm > 653 mm 满足要求。

?4?4015?0.3?653mm

??36005、集油器的选择计算

集油器的选择是根据经验,当冷冻站的制冷量为100 ~ 300 KW 时,选用120mm的集 油器一台。型号为:JY—100。

6、不凝性气体分离器的选择计算

一般的,一个系统只选配一台空气分离器,当冷冻站标准工况下的制冷量小于1163KW时,宜采用一台小号(桶体直径为108mm)空气分离器。根据以上条件可知:KF—32B满足要求。

7、其余辅助设备

其余辅助设备根据经验选得,具体型号见设备清单。 设备名称 紧急泄氨器 安全阀 设备型号 KFA系列 HPb59-1/H62 .页脚