4、单位容积制冷量()的计算

5、 制冷剂质量流量()的计算

6、 压缩机吸入制冷剂蒸汽的体积流量()的计算

6、冷凝器热负荷()的计算

8、 压缩机所需的理论耗功率()的计算

9、 制冷系数()的计算

10、 逆卡诺循环制冷系数()的计算:

11、制冷系数()的计算

三、制冷压缩机型号及台数的确定

1、 压缩机形式的选择

根据已知参数,预选螺杆式压缩机。

.页脚

2、 压缩机型号的选择

查《实用制冷工程设计手册》根据制冷机组冷负荷100KW选择压缩机,选用KA12.5—12型压缩机,其标准工况下的制冷量为137KW大于100KW,符合要求。

2、 压缩机台数的选择

压缩机台数应根据总制冷量来确定: m?QQ0?0g100?0.73 137式中 ——压缩机台数(台);

——每台压缩机设计工况下的制冷量()。 因此,选择1台KA12.5-12型压缩机.

4、 压缩机级数的选择

压缩机级数应根据设计工况的冷凝压力与蒸发压力之比来确定。一般若以氨为制冷剂,当时,应采用单级压缩机;当时,则应采用两级压缩机。 对于本设计制冷系统中,,因此,本设计制冷系统采用单级压缩。

5、电机的选择

由于使用KA12.5-12双螺杆压缩机,其配用电机型号为YW200L-2,标准工况功率55KW,电压380V。

四、 冷凝器的选择计算

1、冷凝器的选择原则

冷凝器的选择取决于当地的水温、水质、水源、气候条件,以及压缩机房布置要求等因素。立式壳管式冷凝器具有占地面积小,无冻结危险,对水质要求不高,传热系数高的特点,在本系统中选用氨立式壳管冷凝器。

.页脚

2、冷凝器热负荷计算

冷凝器热负荷在热力计算中已求出。

式中 —冷凝器的热负荷(KW)

3、冷凝器的已知参数

氨制冷系统传热管采用无缝钢管,?f=58.2w/(m·k), 肋管外径

d0=15.43mm,径di=13.15mm, 肋片外径df=17.8mm,肋片厚度?t=0.232mm,

?0=0.354 mm,平均肋厚?f=0.3mm,肋片的节距e=1.029mm。

4、计算肋管特性参数 (以1米长肋管计算)

肋管水平部分的面积:Ap??d0?e??0???df?t肋管垂直部分面积:Af?2?(d2?df0)1??1000=44×10e-3㎡

2e?119×10-3㎡

肋管总外表面积:A=Ap+Af=163×10-3㎡ 肋化系数:??A=3.15 Ai22?(df?d0)肋片的当量高度:He?4df=3.5×10-3m

基管平均表面积:A=

??d0?di2?=44.9×10-3㎡

所以:Af/A=0.73 ; Ap/A= 0.27 : A/A=3.6

5、计算平均传热温差

6、冷却水流量

.页脚

查水在5.36 ℃的物性参数:Cp=4.2kJ(kg?k)

Mw?116.3?1000?5.3kgs?CP??tm?1000??4.2?5.36?1000?k?

7、概算所需传热面积

116300 假设热流密度?=5500w/㎡,则A?c??k/??5500?21m

28、初步规划冷凝器结构

取管的流速v=2.7m/s,则每流程类管数m为 m?Mw?4?di?v2?14.5

取m=15,这样管束总长等于 nl?Ac(Am)=8.6

如流程数n=2,则冷凝器传热管有效长度为3.1m;传热总根数N=40根

9、计算水侧的换热系数

ts1?ts2v0.8v0.8 ?w??0.2?(1430?22?)0.2?1.094×104w/㎡·k

2didi10、计算制冷剂测得冷凝换热系数

1) 按公式(4—1)求水平光管管外冷凝换热系数。

由于tc=35?C,查物性表可得:?=0.45w/(m·k) , ?=587.5kg/m3 , , ?=1.255×10-4N·s/㎡ , ?=1100.3kj/kg Cp=3.56kj/(kg·k) ,所以

.页脚

13???g??4 ?????1.36×10

?????? ?c?0.65????d??=2010w/㎡·k

?0?2)计算水平肋管外的冷凝换热系数。

1131332?2?c m??????f?f????2?478m?1

?????=0.00124m ??df?d0??df l??1?0.805lg??d2??0肋片效率:

?f?th?m?l?=0.8905 (m?l=0.603,查表的th?m?l?=0.5370)

m?l肋片的修正系数

0.25?Ap?0.75Af?d0??? ?f=?1.3?f???A?=1.5 AH???e??? 所以,?c?f??f??c?1.5×2010=3014.5w/(㎡·k)

3)计算水平肋管束外冷凝换热系数

?c?f?z??z??c?f?0.6N0.5???0.167??c?f?2442.7w/(㎡·k)

11、实际的热流密度(??)

取污垢热阻Rfou?0.8?10-4(㎡·k) /w,按公式

??1?A?1?A???? Kc???Roil?Rp??Rfou??=977.2w/(㎡·k) ?????w?Ai?A??????c?f?z? 其中:油膜热阻Roil取0.4×10-3㎡·k/w 管壁热阻Rp=2.86×10-5㎡·k/w

?1.页脚

空调用制冷技术课程设计报告书