目 录
目录…………………………………………………………………… 1 设计任务书………………………………………………………………… 2 设计说明书………………………………………………………………… 3 一、制冷机组的类型及条件…………………………………………… 3 二、热力计算…………………………………………………………… 6
三、制冷压缩机型号及台数的确定……………………………………… 7
四、冷凝器的选择计算……………………………………………… 8
五、蒸发器的选择计算…………………………………………… 12 六、冷却水系统的选择………………………………………………… 14 七、冷冻水系统的选择………………………………………………… 14 八、管径的确定………………………………………………………… 14 九、其它辅助设备的选择计算…………………………………………… 15 十、制冷机组与管道的保温……………………………………………… 17 十一、设备清单…………………………………………………………… 18 十二、参考文献…………………………………………………………… 18
.页脚
空调用制冷技术课程设计任务书
一、 课程设计题目: 本市某空调用制冷机房 二、 原始数据
1. 2. 3. 4.
制冷系统采用空冷式直接制冷,空调制冷量定为100KW。 制冷剂为:氨(R717)。
冷却水进出口温度为:28℃/31℃。
市空调设计干球温度为28.4℃,湿球温度为25℃。
三、 设计容
1. 2.
确定设计方案 根据制冷剂为:氨(R717)确定制冷系统型式。 根据冷冻水、冷却水的要求和条件,确定制冷工况并用压焓图来表
示。 3. 4.
确定压缩机型号、台数、校核制冷量等参数。
根据蒸发温度、冷凝温度选择蒸发器(卧式壳管)冷凝器(水冷或
空冷),并做其中一个设备(蒸发器或冷凝器)的传热计算。 5. 6.
确定辅助设备并选型 编写课程设计说明书。
.页脚
空调用制冷技术课程设计说明书
一、制冷机组的类型及条件
1、初参数
1)、制冷系统主要提供空调用冷冻水,供水与回水温度为:7℃/12℃,空调制冷量定为100KW。 2)、制冷剂为:氨(R717)。 3)、冷却水进出口温度为:28℃/31℃。 4)、市空调设计干球温度为28.4℃,湿球温度为25℃。
2、确定制冷剂种类和系统形式
根据设计的要求,本制冷系统为100KW的氨制冷系统,一般用于小型冷库,该制冷机房应设单独机房且远离被制冷建筑物。因为制冷总负荷为100KW,所以可选双螺杆制冷压缩机来满足制冷量要求(空气调节用制冷技术第四版中国建筑工业P48)。冷却水系统选用冷却塔使用循环水,冷凝器使用立式壳管式冷凝器,蒸发器使用强制循环对流直接蒸发式空气冷却器(即末端制冷设备)。
3、确定制冷系统设计工况
确定制冷系统的设计工况主要指确定蒸发温度、冷凝温度、压缩机吸气温度和过冷温度等工作参数。有关主要工作参数的确定参考《制冷工程设计手册》进行计算。
确定冷凝温度时,冷凝器冷却水进、出水温度应根据冷却水的使用情况来确定。
①、 冷凝温度()的确定
从《制冷工程设计手册》中查到地区夏季室外平均每年不保证50h的湿球温度(℃)
对于使用冷却水塔的循环水系统,冷却水进水温度按下式计算:
.页脚
℃
式中 ——冷却水进冷凝器温度(℃);
——当地夏季室外平均每年不保证50h的湿球温度(℃); ——安全值,对于机械通风冷却塔,=2~4℃。 冷却水出冷凝器的温度(℃),与冷却水进冷凝器的温度及冷凝器的形式有关。
按下式确定: 选用卧式壳管式冷凝器
=+(2~4)=28+3=31℃ 注意:通常不超过35℃。
系统以水为冷却介质,其传热温差取4~6℃,则冷凝温度为 4=35℃ 式中 ——冷凝温度(℃)。
②、 蒸发温度()的确定
蒸发温度是制冷剂液体在蒸发器中汽化时的温度。蒸发温度的高低取决于被冷却物体的温度及传热温差,而传热温差与所采用的载冷剂(冷媒)有关。由于蒸发式空气冷却器不需要谁做冷媒,所以蒸发温度等于制冷剂液体在蒸发器中的气化温度。
若系统以水为载冷剂,其传热温差为℃,即 ℃
式中 ——载冷剂的温度(℃)。
一般对于冷却淡水和盐水的蒸发器,其传热温差取=5℃。
本制冷机房用风冷式蒸发器,则制冷剂的蒸发温度也应为2℃.
③、 过冷温度()的确定
在冷凝压力下,制冷剂液体的过冷温度与冷凝温度的差值,称为过冷度。是否采用过冷应进行全面的经济技术分析。
对于一般的空气调节用制冷装置,不采用液体过冷;对于大型的蒸发温度较低(<—5℃)的制冷装置,在条件许可时使用液体过冷。对于本设计系统,=2℃,因此不采用液体过冷,即=0℃。
④、过热温度()的确定
压缩机吸气口温度()的确定
压缩机的吸气温度根据管道中的传热情况,或根据标准规定的过热度确定。通常 =+=℃。(式中 对于一般氨压缩机,=℃)。
.页脚
⑤、 制冷系统理论循环p-h图
根据绘制的p-h图查表求得各状态参数: 确定压力:Pe=429380Pa,Pc= 1351200 Pa。 比容:0.27, 0.096
焓值: 1464, 1640,380 ,
二、 制冷系统热力计算
1、 单位质量制冷量()的计算
( 1464-380)=1084
2、单位冷凝负荷()的计算
3、单位理论压缩功()的计算
.页脚