电施14-2.0.2

工 序 电 阻 器 安 装 检 验 项 目 单 位 质 量 标 准 ≤4箱 ≤6箱 有防护罩 1~1.2 >150 按规范GB 50303-2002规定 有保护措施 按制造厂规定 整齐 牢靠,非铠装电缆 有软垫保护 ≤1m,且均匀 ≥5倍电缆直径 ≥8倍电缆直径 按规范GB 50168-1992规定 正确 迅速,准确 无磨擦,且均匀 一致 按制造厂规定 正确,可靠 检查结果 叠电装阻高箱度直接叠装 支架固定 安控操作手柄至操作室地面高度 m 制装器控制器相互间及与操作室mm 墙壁间距离 配 线 调 整 电线管、线槽敷设安装 易受机械损伤处; 有油质浸蚀部位; 穿钢结构孔洞处 规格及型号 电 缆 敷 设 排列 固定 支点距离 固定电缆 移动电缆 其 它 司机室及电器室外的电阻器防护措施 半弯径曲动作检查 电 磁 闸带或闸瓦与闸轮间制 隙(非制动状态时) 动 两侧独立行走机构 装 动作时间 置 制动距离误差 行程开关动作检查 电缆头制作及接引 回路检查

工程名称

起重机控制设备安装及调整记录

电施14-2.0.2续

工 序 检 验 项 目 单 位 质 量 标 准 检查结果 行 程 开 关 额定速吊钩、抓斗及mm 度下被起重臂 控机构停车点桥架及小车 mm 离行程末端距两台起重机间 mm 离 mm mm mm mm 222≥100 ≥200 ≥400 灵敏,可靠 清晰 专用零线或隔离变压器 均不少于两点 牢固,导通良好 按设计规定 ≥16 ≥40×4 ≥12 牢固,导通良好 其 它 两侧独立行走机构的联锁保护 音响信号 照明 每条轨道及司机室接地点数 跨线连接 接 轨道接地线截面 铜编织软线 接司地机扁钢截面 地 线室 圆钢直径 接地线安装 验收结论: 质检机构 班 组 工 地