好文档 - 专业文书写作范文服务资料分享网站

2018年一级注册消防工程师综合能力真题和答案解析

天下 分享 时间: 加入收藏 我要投稿 点赞

2017 年一级注册消防工程师《综合能力》真题及答案

1 .对某高层宾馆建筑的室内装修工程进行现场检查。 下列检查结果中。 不符合现行国家消防

技术标准的是()

A?客房吊顶采用轻钢龙骨石膏板 B. 窗帘采用普通布艺材料制作 C疏散走道两侧的墙面采用大理石

D.防火门的表面贴了彩色阻燃人造板,门框和门的规格尺寸未减小 正确答案:B

2 .某多层住宅建筑外墙保温及装饰工程施工现场进行检查, 发现该建筑外保温材料按设计采 用了燃烧性能为 B3级的保温材料。下列外保温系统施工做法中,错误的是() A. 外保温系统表面防护层使用不燃材料

B. 在外保温系统中每层沿楼板为准设置不燃材料制作的水平防火分离带 C. 外保温系统防护层将保温材料完全包覆,防护层厚度为 D外保温系统中设置的水平防火隔离带的高度为 正确答案: D

200mm

打开系统末端试

15mm

3 .某消防设施检测机构的人员在对一上场的自动喷水灭火系统进行检测时,

水装置在达到规定流量时指示器不动作。下列故障原因中可以排除的是()

A. 桨片被管腔内杂物卡阻 B. 调整螺母与触头未调试到位 C报警阀前端的水源控制阀完全打开

D?链接水流指示器的电路线脱落 正确答案: C

4 .某消防工程施工单位的人员在细水雾灭火系统调试过程中, A. 以自动方式启动泵组时,泵组立即投入运行 B?以备用电源切换方式切换启动泵组时,泵组

10s投入运行

5s

C采用柴油泵作为备用泵时,柴油泵的启动时间为

对系统的泵组进行调试。 根据

现行国家标准《细水雾灭火系统技术规范》 GB50898,下列泵组调试结果,不符合要求的是()

D控制柜进行空载和加载控制调试时,控制柜正常动作和显示 正确答案: B

5 .某消防工程施工单位在消火栓系统安装结束后对系统进行调试, 根据现行国家标准 《消防 给水及消火栓系统技术规范》 GB50974,关于消火栓调试和测试的说法中,正确的是() A?只需测试一层消火栓的出流量、压力

B?应根据试验消火栓的流量,检测减压阀的减压能力 C应在消防水泵启动后,检测消防水泵自动停泵的时间 D. 应检查旋转型消火栓的性能 正确答案: D 6 .下列设施中,不属于消防车取水用的设施是() A. 水泵接合器 B. 市政消火栓 C消防水池取水池 D.消防水鹤 正确答案: A

7 .在对某办公楼进行检查时,跳跃图纸资料得知,该楼为钢筋混凝土结构,柱、梁、楼板的

设计耐火极限分别为 3.00h、2.00h、1.50h,每层划分为2个防火分区。下列检查结果中, 不符合现行国家消防技术标准的是()

A. 将内走廊上原设计的常闭式甲级防火门改为常开式甲级防火门 B?将二层原设计的防火墙移至一层餐厅中部的次梁对应位置上

,防火分区面积仍然符合规范

要求

C?将其中一个防火分区原设计活动式防火窗改为常闭式防火窗

D?排烟防火阀处于开启状态,但能与火灾报警系统联动和现场手动关闭

正确答案: B

8 .某硫酸钾厂房通风、空调系统的下列做法中,不符合现行国家消防技术标准的是() A. 通风设施设置导致静电的接地装置 B?排风系统采用防爆型通风设备

C厂房内的空气在循环使用前经过净化处理, D?厂房内选用不发生火花的除尘器

正确答案:C【解析】 选项A,参《建规》9.3.9 :“排除有燃烧或爆炸危险气体、蒸气和粉 尘的排 风系统,应符合下列规定:1排风系统应设置导除静电的接地装置” 项B,参《建规》9.3.4 :“空气中含有易燃、易爆危险物质的房间,其送

,故A正确;选 、排风系统应采用

并使空气中的含尘浓度低于其爆炸下限的

25%

防爆型的通风设备”,故B正确; 选项C,参《建规》9.1.2: “甲、乙类厂房内的空气不应 循环使用”,氯酸 钾厂房为甲类,故 C错误;选项D,参《建规》9.3.5:“含有燃烧和爆炸 危险粉尘的空气,在进入排风

机前应采用不产生火花的除尘器进行处理”

。故D正确;

9 .某消防工程施工单位在调试自动喷水灭火系统时,使用压力表、流量计、秒表、声强计和 观察检查

的方法对雨淋阀组进行调试, 根据现行国家标准 《自动喷水灭火系统施工及验收规 范》GB50261,关于雨淋阀调试的说法中,正确的是()

A. 自动和手动方式启动公称直径为 80mm的雨淋阀,应在15s内启动 B. 公称直径大于200mm的雨淋阀调试时,应在 80s内启动 C. 公称直径大于100mm的雨淋阀调试时,应在 30s内启动

D控制当报警水压为 0.15MPa时,雨淋阀的水力警铃应发出报警铃声

正确答案:B【解析】 参《自动喷水灭火系统施工及验收规范》 试宜利用检 测,试验管道进行,自动和手动方式启动的雨淋阀,

7.2.5第3款,雨淋阀调

应在15s之内启动;公称 直

径大于200mm的雨淋阀调试时,应在60s之内启动。雨淋阀调试时,当报警水压为0.05MPa, 水力警铃应发出报警铃声。 检查数量: 全数检查。 检查方法: 使用压力表、 流量计、 秒表、 声强计和现察检查

10 .某多层丙类仓库,采用预应力钢筋混凝土楼板, 耐火极限0.85h;钢结构屋顶承重构件采

用防火涂料保护,耐火极限为

0.90h;吊顶采用轻钢龙骨石膏板,耐火极限 0.15h ;外墙采

用难燃性墙体,耐火极限为 0.50h ;仓库内设有自动喷水灭火系统,该仓库的下列结构中, 不满足二级耐火等级建筑要求的是()

A. 预应力混凝土楼板 B. 钢结构屋顶承重构件 C轻钢龙骨石膏板吊顶 D难燃性外墙

正确答案:B【解析】 选项A,,《建规》3.2.14:“二级耐火等级多层厂房和多层仓库内采 用預应力钢筋混凝土的楼板,其对火极限不应低于 0.75h ”,故A正确;选项B,参《防火 知识详解》P59;耐火极限应为l.00h,故B错误;选项C,参《建规》3.2.1小注:二级耐 火等级建筑内采用不燃材料的吊顶,

其耐火极限不限,故C正确;选项D,《建规》3.2.12 : 除

甲、乙类仓库和高层仓库外,一、二级耐火等级 建筑的非承重外墙,当采用不燃性墙体 时,其对火极限不应低于 0.25h ;当采 用难燃性墙体时,不应低于 0.50h. 故 D 正确。

11 .在对某一类高层商业综合体进行检查时,查阅资料得知,该楼地上共 6 层,每层划分为 12 个防火分区,符合规范要求。该综合体外部的下列消防救援设施设置做法中,不符合现 行国家消防

技术标准要求的是()

A. 由于该综合体外立面无窗, 故在二至六层北侧外墙上每个防火分区分别设置

窗口

2个消防救援

B. 仅在该楼的北侧沿长边连续布置宽度 12m的消防车登高操作场地 C消防车登高操作场地内侧与该商业综合体外墙之间的最近距离为

9m

D?建筑物与消防车登高操作场地相对应范围内有 6个直通室内防烟楼梯间的入口

正确答案: A【解析】 选项A和D,参《防火知识详解》 P190;每层均应设消防救援窗 口,故A错误,D正确; 选项B和C,参《防火知识详解》 P189;由上表可知B、C均正 确; 12 .关于大型商业综合体消防设施施工前需要具备的基本条件的说法中,错误的是() A.消防工程设计文件经建设单位批准

B?消防设施设备及材料有符合市场准入制度的有效证明及产品出厂合格证书 C施工现场的水、电能够满足连续施工的要求

D与消防设施相关的基础、预埋件和预置孔洞等符合设计要求

正确答案:A【解析】 参《综合能力》教材 P91,消防设计文件应经法定机构批准或者备 案。故A错 误。 选项B、C、D参《综合能力》教材 P90,均正确。

13 .某在建工程,单体体积为 35000m3 ,设计建筑高度为 23.5m ,临时用房建筑面积为 1200m2,

设置了临时室内、外消防给水系统。该建筑工程施工现场临时消防设施设置的做 法中,不符合现行国家消防技术标准要求的是()

A.临时室外消防给水干管的管径采用 B?设置了两根室内临时消防竖管

DN100

C每个室内消火栓处只设置接口,未设置消防水带和消防水枪

D.在建工程临时室外消防用水量按火灾延续时间 1.00h确定

正确答案:D【解析】参《综合能力》教材 P436,在建工程体积大于 30000m3,火灾延 续时间应为 2.00h,故D错误。选项 A、B、C均正确。

14 .下列设备和设施中,属于临时高压消防给水系统构成必需的设备设施是() A.消防稳压泵 B?消防水泵 C消防水池 D.市政管网

正确答案:B【解析】 参《技术实务》教材 P177,临时高压消防给水系统中设有消防泵。

15 .关于高层办公楼疏散楼梯设置的说法中,错误的是() A. 疏散楼梯间内不得设置烧水间、可燃材料储存室、垃圾道 B. 疏散楼梯间不得设置影响疏散的凸出物或其他障碍物 C疏散楼梯间必须靠外墙设置并开设外窗 D.公共建筑的疏散楼梯间不得敷设可燃气体管道

正确答案: C【解析】 参《防火知识详解》 P169原文可知A、B、D正确;

参《防火知

识详解》 P168 可知,该疏散楼梯为防烟楼梯间或封闭楼梯间,若 为封闭楼梯间, 参《防 火知识详解》

P172可知,不能自然通风或自然通风不能满足要求时,

满足要求的防烟设施也可不靠外 墙。

应设置机械加压送风

系统或采用防烟楼梯间。 也即若设置机械加压送风系统 则可以不靠外墙; 若为防烟搂梯间, 则设置

16 ?某七氟丙烷气体灭火系统防护区的灭火剂储存容器,在

时,最小试验压力应为() MPa

20C时容量内压力为 2.5MPa ,

50 C是的容器内压力为 4.2MPa。对该防护区灭火剂输送管道采用气压强度试验代替水压强 度试验A. 4.83 B. 3.75 C. 4.62 D. 6.3

32mko0mxgi37lyd0yjbf83hrt8bf8q008vs
领取福利

微信扫码领取福利

微信扫码分享