一、 工程的特点

上海医学园区联合发展有限公司拟在上海市南汇区周浦镇至葛洛岗、南至周祝公路、西至芙蓉花路、北至六灶所在地块内兴建“上海国际医学园区产、学、研基地三期”项目。

总建筑面积82683.7m2, 其中1号楼地下1层地上8层,建筑高度39.7m。2~3#房地上5层,建筑高度24.90m。其余号房是地下1层地上5层,建筑高度24.90m。总计23个单体,结构形式为框架结构。

建设单位:上海国际医学园区联合发展有限公司; 设计单位:江苏弘盛建设工程集团有限公司 安质监单位:浦东新区质监站周康分站 施工单位:上海舜嘉建筑(集团)有限公司; 监理单位:上海智达工程顾问有限公司; 二、监理依据

1. 监理合同。

2.工程施工设计图纸、设计说明、设计单位明确的技术要求及规定。 3.建设单位与施工单位签订的施工承包合同。

4.经上级主管部门批复及监理审核批准的施工组织设计。 5.建设单位认可的监理规划。

6.政府颁布的有关政策、法令、监理法规。

7.《建筑地基基础工程施工质量验收规范》 (GB50202-2002) 8.《建筑基坑支护技术规程》 JGJ120 9.上海市标准《基坑工程设计规程》 DBJ08-61 10.《建筑地基处理技术规范》 (JGJ79-2002) 11.《供水水文地质勘察规范》 GB50027 12.《供水管井技术规范》 GB50296

13.《建筑施工安全检查技术标准》 (JGJ59-99) 14.《建筑与市政降水工程技术规范》 JGJ/T111

三 、监理工作的流程

(一)轻型井点降水施工工艺流程 井管定位

(二)轻型井点降水监理流程

降水至设计标高 结构底板完成后拆除井管 退场 安装深井降水装置 调试 预降水 过程中降水 钻孔、清孔 吊放井管 填滤料 四、监理工作的控制要点及目标值

(一)轻型井点施工质量监理控制目标值 序 号 1 2 3 4 5 6 检查项目 井管(点)垂直度 井管(点)间距(与设计相比) 井管(点)插入深度(与设计相比) 过滤砂砾料填灌(与设计相比) 井点真空度:轻型井点 允许值或允许偏差 单位 % % mm mm KPa 检查方法 插管时目测 用钢尺量 水准仪 检查回填料用量 真空度表 用钢尺量 数值 1 ≤150 ≤200 ≤5 >60 80~100 电渗井点阴阳极距离:轻型井点 Mm 1、井孔垂直度、深度应符合要求,孔径宜上下一致。

2、滤管位置按要求位置埋设,造价人才网严禁将滤管插入土中。

3、灌填砂滤料前应把孔内泥浆适当稀释,井点管应居中,灌填高度应符合要求,灌填量不得少于计算值的95%。

4、井点管口应有保护措施,防止杂物拌入管内。

5、做好施工记录,加强井点降水系统的维护的检查,保证不断抽水。 6、发现水质浑浊或无抽水量,应分析原因及时处理,防止泥砂流入引起地面沉陷。

(二)监理质量控制要点:

1、井管的构造、长度和数量,抽水机械的型号和数量,滤管和砂滤料的规格和数量必须符合审批方案的要求。

2、井点降水系统的平、剖面布置图和安装图。井点管沉设方法,排水沟管的埋设及排水地点选择。防止地面水、雨水流入基坑的措施。 3、轻型井点的井孔施工方法及机械设备要求。 4、降水范围内的水位观测孔位置和数量。

5、滤管和泵的位置和标高正确,各部件安装严密,防止漏气。安装前须检查电机和泵体,确保完好无误后方可安装。施工过程中必须保证各连接部位密封可靠不漏气,真空泵进出水、进出气的仪表和闸阀要调节好,保证正常运转。 6、成孔孔径和深度须达到设计要求,及时清孔,孔深应比井管底深0.5m以上,井管吊装固定后,监理工程师论坛沿钢管外围四周均匀投入粗砂和瓜子片混合填充料,并使填充料填至自然地面标高-1.5m处,排除积水,投入粘土封口,以防漏气,保证降水效果。

7、每根井点管沉设后应检验渗水性能。在基坑开挖过程中,须密切注意真空效果,随时检查密封情况。

8、根据水位观测情况,控制降水井排水时间和时间间隔,控制真空泵抽吸力度,按时观测流量和孔内水位,并做好记录。在降水过程中,如抽出的水质浑浊,应分析原因,并采用洗井方式以保证水质较清。

9、观测孔孔口标高应在抽水前测量一次,以后定期观测,以计算实际降深。若发现坑外水位下降值超标,应立即停止降水,采取措施,以防止坑外地表沉降。

10、孔径应较井管直径大于300mm以上。深度应考虑抽水期间内沉淀物可能沉积的高度适当加深。孔深、孔径和垂直度必须符合要求。

11、降水井内装置深井泵时,电动机的机座应平稳牢固,转向正确。装置潜水深井泵时,潜水电机、电缆及接头的绝缘必须安全可行,并配置保护开关控制。 12、安装水泵或调试水泵前,均应量测井深和井底沉淀物厚度。各管段、轴件的连接必须紧密、牢固,不得漏水。

五、 监理工作的方法及措施

(一)监理工作方法

井点降水控制项目 基坑(槽)及井点位置复验 滤管、井深、垂直度、填料 设备安装、试抽 正式降水 降水完毕、拆除、回填 控 制 方 法 实测量测 现场检查、量测 量测、试验资料 定期检查、实测 检查、观察 (二)监理工作措施: 1、审核进场钻孔机械设备的性能指标是否满足施工要求,机械设备操作人员是否持证上岗。

2、审核降水施工方案和技术措施,并组织相应的专家或专业技术人员对其进行讨论,使其更加完善。环保人才网降水施工要配合有关部门加强结构和环境监测,以确保安全。

3、严格按施工方案检查定位、钻孔、清孔、填滤料、安装降水装置的制作质量,作好数据的采集和整理,并进行分析。督促施工单位落实相应的安全措施,充分考虑水位的降低对周边环境的影响并制定相应的应急预案。

4、监理组配备完整的规范、规定、标准和检测工具。监理应复核场地内平面控制点和高程控制点,要求施工单位做好有关仪器、仪表和工具的标定工作并检验合格。

5、进场的降水材料和设备必须符合国家有关标准及设计要求。

6、如在钻探施工时发现土层松软或松散易缩孔、塌孔,应立即督促施工方采用清水水压钻进,同时要求施工人员控制水泵压力不得低于2MPa,流量不小于20m3/h。

7、降水之前观测一次自然水位,在抽水开始的5-10天内,要求降水单位每天早晚各观测一次水位、流量;以后改为每天观测一次,并做好记录。进入雨季或出现新的补给源时,应增加观测次数。

8、要求降水单位保证抽水设备的正常运行,降水期间不得停泵。

9、巡视检查时应注意将抽出的水排至降水区以外,不应产生回渗,如有问题立即统治施工单位进行纠正。遇有大雨或暴雨,应督促施工单位及时排除地面和基坑积水,以减少下渗,保证降水。

10、降水工作施工前监理应具备的资料:

(1)施工区域内建筑场地的工程地质勘察报告和水文地质资料。 (2)地基与基础的施工图纸,并附有原地下管线和其他障碍物的资料。 (3)施工组织设计或施工方案。必要的试验资料。

六、常见质量问题及处理措施

现象 回转遇阻 提钻受阻 钻具卡在套管底端 局部塌孔 缩径掉块 套管与钻具不同心 原因 处理措施 立即上下活动钻具,保持冲洗液循环 转动钻具,送入冲洗液,严禁猛拉硬提 转动钻具,使钻具进入套管 保持冲洗液循环,上下活动钻具,边回转边上升;振动上拨;千斤顶顶升,保护孔壁,用反丝工具将钻杆逐根拔出 捞砂:继续洗井,减缓洗井强度 局部修补,重新成井 回转受阻,提不起来 孔壁坍塌,钻具被埋 井管内淤粉细砂 井管内淤塞含水层中较粗颗粒 长时间出水浑浊 滤料颗粒粗,滤网孔隙大 滤网破裂,反滤部分设计不合理 滤网、滤料设计不合理,止水不好 泥浆堵塞,滤网密度大,抽水机械安装不合理 过滤器被堵,水位下降,水源不足 延长洗井时间,洗井强度应由小逐渐增大,减少停开次数 加大洗井强度,改变洗井方法,调整抽水机械的安装 重新洗井,调整抽水机械的安装 井点出水量小 井点出水量逐渐减少或不出水