3、试压管段要封以试压堵板,堵板应有足够的强度,试压过程中堵板与管身的接头不能漏水。 4、注水前,应对临时支墩、水源、排水出路、水堵板后背、支顶、管路连接、防逆、放气、放水及试压的仪器及设备进行检查,检查结果报监理工程师核批。 5、串水管路应安装止回阀,以防管内压力下降时,水倒灌污染水源。

6、水压试验的升压应逐步进行,每次以 为宜,水压升至表5-5《管道水压试验的试验压力》试验压力后,保持恒压10min 检查接口,管身无破损,无漏水,经监理工程师认可后,即可进行渗水量试验。

表5-5 管道水压试验的试验压力(Mpa) 钢管 工作压力 P 试验压力 P+ 且不小于 7、渗水量试验应使水压达到试验压力后停止加压,记录降至 所需的时间,计算渗水量,各种管道水压试验允许渗水量见表5-6《压力管道水压试验时的允许渗水量》。 表5-6 压力管道水压试验时的允许渗水量

长度等于1km 管道在试验压力的允许渗水量(升/分) 口径(mm) 钢 管 100 125 150 200 250 300 5.4.5 管道冲洗

1、管网冲洗所采用的排放管道,应与可靠的排水系统连接,并应保证排放畅通和安全,排水管道的截面面积不应小于被冲洗管道截面面积的60%。

2、管网冲洗的水流速度不宜小于3m/s,出其流量不宜小于表5-7《水冲洗流量》的规定,当施工现场冲洗流量不能满足要求时,应按系统的设计流量进行冲洗,或采用水压气动冲洗法进行冲洗。 表5-7 水冲洗流量 管道公称直径(mm) 冲洗流量L/s 300 220 250 154 200 98 150 56 125 38 100 25 80 15 65 10 50 6 40 4 考虑到实际施工中,往往满足不了3m/s 冲洗流速的条件,故作了较灵活的规定,要求其冲洗结果必须符合规定。

3、冲洗应连续进行,当出口处水的颜色、透明度与入口入水基本一致时,冲洗方可结束。管网冲洗的水流方向应与使用时管网的水流方向一致。

管网冲洗结束后,应将管网内的水排除干净,必要时可采用压缩空气进行吹干。系统冲洗合格后,及时将存水排净,有利于保护冲洗成果;如系统需经长时间投入使用,即应用压缩空气将其管壁吹干,并加以封闭。 5.4.6 喷头安装

1、安装喷头应在系统试压,冲洗合格后进行。 2、喷头安装时宜采用专用的弯头、三通。

3、喷头安装,不得对喷头进行拆装、改动,并严禁给喷头附加任何装饰性涂层。

4、喷头安装应使用专用扳手,严禁利用喷头的框架施拧;喷头受损,应使用规格、型号相同的喷头进行更换。

5.4.7 控制系统的安装及调试

1、绿化喷灌工程的控制系统包括分控箱、电磁阀及电线、电缆等三部分,应严格按照图纸中规定的品牌、制备有关的材料、设备。

2、控制系统安装完毕后,应报监理工程师进行调试验收。

1.4.1 电气安装工程施工方法 5.5.1 线路敷设

1、电缆在任何敷设方式及其全部路径条件的上、下、左、右改变部位,其弯曲半径应为电缆外径的10 倍。

2、电缆敷设时,应从盘的上端引出,不应使电缆在支架上及地面磨擦拖拉。电缆外观应无损伤,绝缘良好、电缆绞拧、护层折裂等机械损伤。电缆敷设前应用500V 兆欧表进行绝缘电阴测量,阴值不得小于10MΩ。

3、电缆在灯具两侧预留量不小于。

4、电缆之间、电缆与管道之间平行和交叉时最小净距应符合相关规定。 5、电缆埋设深度应符合下列规定: ⑴绿地、车行道下不小于; ⑵人行道下不小于。

6、硬质塑料管连接应采用插接,其插入深度宜为管子内径的— 倍,在插接面上应涂以胶合剂粘牢密封。

7、基础坑开挖尺寸应符合设计规定,基础混凝土强度等级不低于C20,基础内电缆护管从基础中心穿出并应超出基础平面30—50mm。

8、坑回填应每回填300mm 厚度夯实一次,夯实程度达到原状土密实度的80%及以上。 5.5.2 接地保护

1、电气装置的下列金属部分,均应接地:

⑴室外配电装置的金属构架及靠近带电部份伯金属遮挡和金属门; ⑵配电和灯具的金属外壳;

⑶其它因绝缘破坏可能使其带电的外露导体。

2、灯具、配电箱等金属电力设备采用接地保护时,其接地电阻不大于4。

3、接地装置的导体截面应符合热稳定和机械强度要求;当使用圆钢时,直径不得小于10mm,扁钢不小于4*25mm,角钢厚度不小于4mm。 5.5.3 管内穿线

配线所采用的导线型号、规格应符合设计规定,对穿管敷设的绝缘导线其额定电压不应低于500V,管内穿线宜在地面工程结束后进行,应将电线及保护管内的积水和杂物清除干净,接头应设在接线盒内。 5.5.4 灯具安装

1、庭院灯:功率120W,装电子节能型白色光源,高度 米。庭园灯既是照明器材,又是艺术欣赏品,给人们留下心情舒畅之感。庭园灯按电气标准装入2A 保险丝,做好防锈处理,灯具连接部份用不锈钢螺丝。安装用钢筋混凝土C25 夯实,埋入式灯杆与主钢筋焊接并作防锈处理。

2、泛光灯:功率为250W。高度定为80cm,做好接地处理,灯具连接部份用不锈钢螺丝,用压铸铝喷塑,安装可用不锈钢拉爆螺丝牢固,以混凝土同时夯实,光源用球形电子节能灯,绿色光源。 3、水底射灯:功率为25W,黄色光,水在运动时,其流动和伴有的声音,给城市空间带来了活力。 ⑴由于下落水重量与冲击力,可能冲坏水底灯投射角度和排列,所以必须固定在水槽的墙壁。 ⑵装入墙体中,做好防水处理,用进口防水带包好所有连接线。

4、地脚灯:功率25W,电子节能管,黄色光源,采用优质PC 灯罩,不锈钢条压边,3 厚不锈钢板环与压边钢条焊接。基座用30 厚1: 水泥砂浆砌20 厚花岗岩(弧板)。 5、壁灯:功率70W,白色光源,采用优质进口灯具,按设计高度进行安装。 5.5.5 照明线路保护

照明线路保护为短路保护和过负荷保护两种。短路大多由短路绝缘破坏引起,过负荷是由于照明负荷盲目增加引起。

⑴熔断器额定电压必须大于(或等于)其安装回路额电压。

⑵自动开关的额定电流大于被保护线路的计算电流并尽量接近线路计算电流。

⑶用接地线装置与电气装置的金属部份相连接,这样当会接触此部份带电体时,体流过人体电流降低到安全数值。

1.5.1 工程质量控制 1、开工前重点检查

⑴复测基准点,标高等主要控制点,要求正确并符合规范要求。

⑵所有材料、苗木必须符合设计及规范要求,外购材料必须具有出厂合格证。 ⑶入场材料、苗木应分类堆放、专人保管。

2、按施工方案中制定的施工工艺,质量标准、技术数据、操作方法和要求,关键部位和重要环节的需求量保证技术措施,合理地组织施工。 3、建立质保体系,切实加强工程质量管理。

⑴按照图纸要求,严格执行市政工程质量检查评定中有关规范规定。

⑵施工队设专职检查员,由公司质安科和指挥部直接领导,专职检查员必须随工检查,参加部份分项工程的质量评定,未经专检人员评定验收的工程,不得进行下道工序。 ⑶现场指挥部下设专职质量管理小组,具体负责质量评定验收和组织管理工作。

4、分部分项工程必须有经批准的施工方案及技术措施,有保证工程质量的技术措施和方法,没有施工技术措施的不准施工。

5、施工前,施工队长或主管工程师必须根据图纸和施工方案,保证质量措施以书面的形式向全体操作人员进行技术交底,凡是没有进行技术交底的分项工程,不准进行施工。 6、质量保证制度

⑴原材料不合格者,不准使用,专检人员有权停止施工; ⑵施工质量不合格者,专检人员有权提出停工和返工。

⑶班组必须实行自检,交接检制度,凡无自检记录和不认真自检检者不得进行下道工序的施工。 ⑷原材料必须具有出厂合格证和检验单,方准使用。如无上述资料,需经取样检验合格,方准使用。对原材料检验单有怀疑的必须重新检验,合格方准使用。

关键施工技术、工艺及工程项目实施的重点难点和解决方案

3、试压管段要封以试压堵板,堵板应有足够的强度,试压过程中堵板与管身的接头不能漏水。4、注水前,应对临时支墩、水源、排水出路、水堵板后背、支顶、管路连接、防逆、放气、放水及试压的仪器及设备进行检查,检查结果报监理工程师核批。5、串水管路应安装止回阀,以防管内压力下降时,水倒灌污染水源。6、水压试验的升压应逐步进行,每次以为宜,水压升至表5-5《管道水压试验的试验压力》试