好文档 - 专业文书写作范文服务资料分享网站

2019年一级消防工程师《消防安全技术综合能力》考试真题-答案版8

天下 分享 时间: 加入收藏 我要投稿 点赞

符合国家标准《火灾自动报警系统设计规范》(GB50116)要求的是( )

A.防火门所在防火区内两只独立的火灾探测器警报后,联动控制防火门关闭 B防火门所在防火分区内任一只火灾探测器报警后,联动控制防火门关闭 C.防火门所在防火区内任一只手动火灾报警按钮报警后,联动控制防火门关闭

D.防火门所在防火分区及相邻防火分区各一只火灾探测器警报后,联动控制防火门关闭 【答案】A

55.某商品批发中心建筑面积为3000m2,地上3层、地下1层,经营服装、日用品、家具。根据现行国家标准《重大火灾隐患判定方法》(GB35181),对该中心进行防火检查时发现的下列火灾隐患中,可以直接判定为重大火灾隐患的是( )

A.日用品经营区销售15kg瓶装液化石油气 B.有商家在安全疏散通道上摆摊位,占用疏散通道 C.火灾自动报警系统有25个探测器显示故障 D.室内消火栓被广告牌遮挡 【答案】A

56.某商场建筑面积为20000㎡,地上营业厅设有吊顶,安装湿式喷水灭火系统,地上场所安装预作用自动喷水灭火系统。根据该商场自动喷水灭火系统构成的说法,错误的是( )

A.地上自动喷水灭火系统由湿式报警阀组、水流指示器、下垂型洒水喷头等组成

B.有吊顶部位预作用自动喷水灭火系统由预作用报警阀组、水流指示器、干式下垂型洒水喷头等组成 C.无吊顶部位预作用自动喷水灭火系统由预作用报警阀组、充气装置、水流指示器、直立型洒水喷头等组成

D.地上自动喷水灭火系统由湿式报警阀组、水流指示器、隐蔽式洒水喷头组成 【答案】D

57.根据《消防法》《公安部关于实施(机关、团体、企业、事业单位消防安全管理规定)有关问题的通知》(公通字{2001}97号),下列单位中,应当界定为消防安全重点单位的是()。

A. 建筑面积为190㎡的卡拉OK厅 B. 住宿床位为40张的养老院

C. 生产车间员工为150人的建筑钢模具机加工企业 D. 高层公共建筑的公寓楼 【答案】D

58.对某乙炔站的供配电系统进行防火检查,下列检查结果中不符合现行国家标准要求的是() A.绝缘导线的允许载流量是熔断器额定电流的1.2倍 B.导线选用了截面积为2.5平方毫米的铜芯绝缘导线 C.电气线路采用电缆桥架架空敷设

D.电缆内部的导线为绞线,终端采用定性端子连接 【答案】A

59.某建筑高度为30m的写字楼,标准层建筑面积为800㎡,人均使用面积为6㎡,采用剪刀楼梯间。对该写字楼的下列防火检查结果中,符合现行国家标准要求的是( ).

A.楼梯间共用一套机械加压送风系统 B.梯段之间隔墙的耐火极限为2.00h

C.其中一间办公室门至最近安全出口的距离为15m

D.梯段的净宽度为1.1m 【答案】B

60.某电信大楼安装细水雾灭火系统,系统的设计工作压力为10.0MPa,根据现行国家标准《细水雾灭火系统技术规范》(GB50898),该系统调试的下列做法和结果中。不符合规范要求的是

A.制定系统调试方案,报据批准的方案按程序进行系统调试 B.柴油泵作为备用泵,柴油泵的启动时间为10s C.对泵组,稳压泵、分区控制阀进行调试和联动试验 D.对控制柜进行空载和加载控制调试 【答案】B

61.根据现行国家标准《气体灭火系统施工及验收规范》(GB50263),某消防技术服务机构对高压二氧化碳灭火系统所制定的下列维修方案中,不符合规范要求的内容是()。

A.每季度对灭火剂输送管道和支、吊架的固定有无松动进行一次检查 B.每季度对防护区的开口是否符合设计要求进行一次检查

C.每季度对灭火剂钢瓶间内阀驱动装置的铭牌和标志牌是否清晰进行一次检查 D.每季度对各储存容器内灭火剂的重量进行一次检查 【答案】C

62.某图书馆呈“L”型布置,防火墙设置在内转角,两侧墙上的窗口之间的距离为3m。对该图书馆的下列防火检查结果中,不符合现行国家标准要求的是()。

A.外墙上所设防火窗的耐火极限为1.00h B.模拟火灾,可开启窗扇自动关闭 C.窗框与墙体采用预埋钢件连接

D.温控释放装置动作后,窗扇在70s时关闭 【答案】D

63.对植物油加工厂的浸出车间进行防火检查,下列对通风系统检查的结果中,不符合现行国家标准要求的是( )。

A送风机采用普通型的通风设备,布置在单独分隔的通风机房内,送风干管上设置了防止回流设施 B.排风系统设置了导除静电的接地装置 C.排风机采用防爆型设施

D.排风管道穿过防火墙时两侧均设置防火阀 【答案】D

64. 某病房楼,共六层,建筑高度为28m,每层建筑面积为3000㎡,划分为2个护理单元,对该病房楼的下列防火检测结果中,符合现行国家标准要求的是( )

A. 每层设一个避难间 B. 疏散楼梯间为封闭楼梯间

C. 4层为单面布房,走道净宽度为1.3m

D. 位于袋形走道尽端的病房门至最近安全出口的直线距离为18m 【答案】A

65.某单位工作人员在对本单位配置的灭火器进行检查时,发现其中一具干粉灭火器筒体表面轻微锈蚀,筒体有锡焊的修补痕迹,压力指针在绿区范围。根据现行国家标准《建筑灭火器配置验收及检查规范》(GB50444),对该具灭火器的处置措施正确的是. ( )。

A. 筒体锈蚀处涂漆 B. 送修

C. 采取防潮措施 D. 报废 【答案】D

66.某12层病房楼,设有火灾自动报警系统和自动喷水灭火系统。该建筑每层有3个护理单元,洁净手术部设置在第十二层,在二层以上的楼层设置了避难间。对该病房楼的下列防火检查结果中,不符合现行国家标准要求的是( )。

A.每层设置了2个避难间

B.在走道及避难间均设置了消防专线电话和应急广播 C.每个避难间均设有可开启的乙级防火窗 D.每层避难间的总净面积为50㎡ 【答案】D

67.对防火门的检验项目包括: (1)检查是否提供出厂合格证明文件 (2)检查耐火性能否符合设计要求

(3)检查是否在防火门上明显部位设置永久性标牌 (4)检查防火门的配件是否存在机械损伤

根据现行国家标准《防火卷帘、防火门、防火窗施工及验收规范》(GB50877)上述检验项目中属于防火门进厂检验项目的共有( )

A.4项 B.1项 C.2项 D.3项 【答案】A

68. 根据《机关、团体、企业、事业单位消防安全管理规定》(公安部令第61号) 。某大型超市将仓库确定为消防安全重点部位,设置明显的防火标志,实行严格部理,该超市制定的下列管理规定中,属于加强性严格管理措施的是( )。

A. 仓库内禁止吸烟和使用明火

B. 应用电气火灾监测、物联网技术等技防物防措施.

C. 不应使用碘钨灯和超过60W以上的白炽灯等高温照明灯具 D. 仓库内不得使用电热水器、电视机、电冰箱 【答案】B

69.消防水泵安装的步骤包括:

(1)复合消防水泵之间以及消防水泵与墙或其他设备之间的间距,应满足安装,运行和维护管理的要求。(2)将消防水泵固定于基础上 (3)安装消防水泵吸水管上的控制阀

根据现行国家标准《消防给水及消火栓系统技术规范》(GB50974)安装顺序排序正确的是( )

A.(2)(1)(3) B.(1) (2) (3)

C.(1)(3) (2) D. (2)(3)(1) 【答案】B

70.对某24层住宅建筑进行屋面和外墙外保温系统施工,保温材料均采用B1级材料,该建筑外墙外保温的防火措施中,不符合现行国家标准要求的是( )

A.在外墙外保温系统中,每层采用不燃材料,设置高度为300mm的水平防火隔离带 B.建筑外墙上窗的耐火完整性为0.50h

C.屋面与外墙之间采用不燃材料,设置宽度为300mm的防火隔离带 D.外墙外保温系统守成采用厚度为15mm的不燃材料作防护层 【答案】C

71.某总建筑面积为33000m2的地下商场,分隔为两个建筑面积不大于20000m2的区域,区域之间采用防火隔间进行连通。对防火隔间的下列检查结果中,符合现行国家标准要求的是( )。

A.防火隔间的围护构件采用耐火极限为2.00h的防火隔墙 B.防火隔间呈长方形布置,长边为3m,短边为2m C.通向防火隔间的门作为疏散门 D.防火隔间门的耐火极限为1.50h 【答案】D

72.对某服装厂的仓库进行电气防火检查,下列检查结果中符合现行国家标准要求的是( ) A. 仓库采用卤钨灯照明。

B. 额定功率为1000W的照明灯的引入线采用阻燃材料做隔热保护 C. 照明配电箱设置在仓库门口外墙上 D. 仓库门口内墙上设置照明开关 【答案】C

73.根据现行国家标准,《建筑消防设施的维护管理》(GB25201)消防控制室专人值班时,关于消防设施状态的说法,符合标准的要求是( )

A. 正常工作状态下,应将自动喷水灭火系统,防排烟系统,联动系统的用于防火分隔的防火卷帘设置在自动控制状态

B. 正常工作状态下,防排烟系统设置在手动控制状态,发生火灾时立刻将手动控制状态改为自动控制状态

C. 正常工作状态下,可将联动控制的用于防火分隔的防火卷帘设置在手动控制状态,发生火灾时立即将手动状态转为自动控制状态

D. 正常工作状态下,可将联动控制的用于防火分隔的防火门设置在手动控制状态,发生火灾时立即将手动控制状态转为自动控制状态

【答案】A

74.某10层办公楼,建筑高度为36m,标准层建筑面积为3000m2,设置中有自动喷水灭火系统,外墙采用玻璃幕墙,对该办公室防火检查结果中,不符合现行国家标准要求的是( )

A. 九层十层外墙上下层开口之间防火玻璃的耐火极限为0.50h B. 一至四层外墙上下层开口之间采用高度0.8的实体墙分隔 C. 五至八层外墙上下层开口之间采用高度为1.2m的实体墙分隔 D. 标准层采用大空间办公,每层一个防火分区

【答案】A

75.何某取得注册消防工程师资格。受聘于消防技术服务机构,从事消防设施检验消防安全评估工作,何某的下列行为不符合注册消防工程师客观,公正,道德基本规范要求的是( )

A. 在项目检测过程中,接受被检测单位的宴请 B. 未收到检测费不出具检验报告。

C. 以低于市场价格中标消防设施检测项目。 D. 将消防设施检测不合格的项目判定为合格 【答案】A

76.某博物馆附属的地下2层丙类仓库,每层建筑面积为900m2,每层划分为2个防火分区,设有自动喷水灭火系统,对该仓库的下列防火检查结果中,不符合现行国家标准要求的是()

A. 地下二层建筑面积为300m2的防火分区,设一个安全出口 B. 仓库通向疏散走道的门采用乙级防火门 C. 仓库通向疏散楼梯间的门采用乙级防火门

D. 地下二层1个防火分区的两个安全出口中的1个安全出口借用相邻防火分区疏散 【答案】A

78.某3层养老院,设有自动喷水灭火系统和火灾行自动报警系统,对其室内装修工程进行验收,下列验收检查结果中,不符合现行国家标准要求的是( )

A.顶棚采用轻钢龙骨纸面石膏板 B.地面采用PVC卷材地板 C.窗帘采用纯棉装饰布 D.墙面采用印刷木纹人造地板 【答案】D

79.某大型商业综合体物业管单位编制了灭火和应急疏散预案,规定了个组织机构的主要职责。下列职责中,属于灭火行动组职责的是( )

A.负责引导人员疏散自救,确保人员安全快速疏散 B.负责向指挥部报告火场内情况

C.负责现场灭火、抢救被困人员、操作消防设施 D.负责协调配合消防救援队开展灭火救援行动 【答案】C

80.某制衣厂属于消防安全重点单位,分管安全工作的副厂长组织开展月度防火检查,根据《机关、团体、企业、事业单位消防安全管理规定》(公安部令第61号),下列检查内容中,不属于每月应当检查的是( )

A. 用火、用电有无违章情况 B. 安全疏散通道情况 C. 安防监控室值班情况

D. 重点工种人员以及其他员工消防知识的掌握情况 【答案】C

二、多项选择题( 共20题,每题2分。每题的备选项中,有2个或2个以上符合题意,至少有1个错项。错选,本题不得分:少选,所选的每个选项得0.5分 )

81. 对某车用乙醇生产厂房进行防火检查,下列检查结果中,符合现市国家标准《建筑设计防火规范》

2019年一级消防工程师《消防安全技术综合能力》考试真题-答案版8

符合国家标准《火灾自动报警系统设计规范》(GB50116)要求的是()A.防火门所在防火区内两只独立的火灾探测器警报后,联动控制防火门关闭B防火门所在防火分区内任一只火灾探测器报警后,联动控制防火门关闭C.防火门所在防火区内任一只手动火灾报警按钮报警后,联动控制防火门关闭D.防火门所在防火分区及相邻防火分区各一只火灾探测器警报后,联动控制防火门关闭
推荐度:
点击下载文档文档为doc格式
32dpt1iadz58u602x74s2b61z97lf1017j0
领取福利

微信扫码领取福利

微信扫码分享