好文档 - 专业文书写作范文服务资料分享网站

2019年一级消防工程师《消防安全技术综合能力》考试真题-答案版8

天下 分享 时间: 加入收藏 我要投稿 点赞

2019年一级消防工程师

《消防安全技术综合能力》真题及答案

一、单项选择题(共80题,每题1分,每题的备选项中,只有1个最符合题意)

1、某公司租用创业大厦十五层办公,公司总经理发现防烟楼梯间的前室面积较大,摆放沙发作为公司休息室使用,该公司的行为违反了《中华人民共和国消防法》应责令其改正,并( )。

A. 处一千元以上五千元以下罚款 B. 对总经理处一日以上三日以下拘留 C. 对责任人处五日以上十日以下拘留 D. 处五千元以上五万元以下 【答案】D

2、某海鲜酒楼厨师发现厨房天然气轻微泄露,立刻报告总经理王某,要求停业维修。王某查看现场后认为问题不大,强令厨师开火炒菜,导致天然气爆炸燃烧,造成1人死亡,1人重伤,根据《中华人民共和国刑法》应对总经理处( )。

A. 五年以下有期徒刑或者拘役 B. 五年以上有期徒刑

C. 五年以上有期徒刑,并处罚金

D. 五年以上七年以下有期徒刑,并处罚金 【答案】A

3.某消防技术服务机构受某大型综合体业主请托,出具虚假消防设施检测报告,消防救援机构责令该服务机构改正,处十万元罚款,并对直接负责人王某处一万元罚款,该服务机构及王某到期未缴纳罚款。根据《中华人民共和国行政处罚法》,到期不缴纳罚款的,应对该服务机构及王某分别每日加处( )罚款。

A. 1000元和100元 B. 3000元和300元 C. 5000元和500元 D. 7000元和700元 【答案】B

4.某量贩式歌舞厅位于多层综合体一层,按照《公共娱乐场所消防安全管理规定》(公安部令第39号)进行防火检査,下列检查结果中,不符合规定的是()。

A. 设置了自带电源的应急照明灯具 B. 设置了机械排烟设施 C. 安全出门口设有门帘挡风

D. 地上一层员工食堂内使用液化石油气烧水煮饭 【答案】C

5. 某消防技术服务机构对某宾馆的火灾自动报警系统进行年度检测,下列检测结果中不符合现行国家标准《火灾自动报警系统施工及验收规范》(GB50166)要求的是( )

A. 断开一个探测回路与控制器之间的连线,56s时控制器发出故障信号

B. 报警控制器在故障状态下,使任一非故障部位的探测器发出火灾报警信号,85秒时控制器发出火灾报警信号

C. 将一个探测回路中任意探测器的接线断开,30秒时控制器发出故障信号 D. 断开备用电源与控制器之间的连线,66秒时控制器发出故障信号。

【答案】B

6.某单位设置储压型干粉灭火系统,该系统的组件不包括( )。 A. 容器阀 B. 安全泄压装置 C. 干粉储存容器 D. 驱动气体储存装置 【答案】D

7. 某消防技术服务机构对不同工程项目的消防应急灯具在蓄电池电源供电时的持续工作时间进行检测,根据现行国家标准《消防应急照明和疏散指示系统技术标准》(GB51309),下列检测结果中,不符合规范要求的是( )。

A. 某建筑高度为55m,建筑面积为10000㎡的办公建筑的消防应急灯具持续工作时间为0.5h B. 某建筑面积为1500㎡的幼儿园的消防应急灯具持续工作时间为0.5h C. 某建筑面积为1500㎡的养老院的消防应急灯具持续工作时间为0.5h D. 某建筑面积为1000㎡的KTV的消防应急灯具持续工作时间为0.5h 【答案】C

8. 高某持有国家一级消防工程师资格证书,注册于某二级资质的消防安全评估机构,按照《注册消防工程师管理》(公安部令第143号) 高某不应( )。

A. 使用注册消防工程师称谓 B. 开展消防安全评估 C. 参加继续教育

D. 以个人名义承接执业业务 【答案】D

9. 某消防工程施工单位对某石化企业原油储罐区安装的低倍数泡沫自动灭火系统进行系统调试,下列喷水试验的测试方法中,符合现行国家标准《泡沫灭火系统施工及验收规范》(GB50281)要求的是( )

A. 选择最近和最大的2个储罐以手动控制方式分别进行2次喷水试验 B. 选择最远和最大的2个储罐以手动和自动控制方式分别进行1次喷水试验 C. 选择最远和最大的2个储罐以自动控制方式分别进行2次喷水试验 D. 选择最近和最大的2个储罐以手动和自动控制方式分别进行1次喷水试验 【答案】B

10. 某养老院,共5层,建筑高度为22m,每层建筑面积为1000㎡。对该养老院的下列防火检查结果中,符合现行国家标准要求的是( )。

A. 地上三层设有1间建筑面积为300㎡的诊疗室

B. 地下一层设有1间建筑面积为200㎡的健身房有35人使用 C. 地上四层设有1间有40个就餐座位的餐厅 D. 疏散门采用火灾时能自动开启的电动推拉门 【答案】A

11. 某建筑高度为26m的商业综合体,设有火灾自动报警系统和自动喷水灭火系统,对于地上三层的卡拉OK厅的室内装修工程进行验收,下列验收检查结果中,不符合现行国家标准要求的是( )

A. 顶棚采用金属复合板; B. 沙发采用实木布艺材料制作

c. 墙面采用珍珠岩装饰吸声板; D. 地面采用氯丁橡胶地板 【答案】B

12. 根据现行国家规定(气体灭火系统施工及验收规范)(GB 50263),关于低压二氧化碳灭火系统管道强度试验及气密性试验的说法,正确的是( )。

A. 管道气压强度试验压力应为设计压力的1.5倍

B. 气密性试验前应进行吹扫,吹扫时管道末端的气体流速不应小于10m/s; C. 经气压强度试验合格且在试验后未拆卸过的管道可不进行气密性试验;

D. 采用气压强度试验代替水压强度试验时,试验压力应为60%水压强度试验压力 【答案】C

13. 某建筑高度为39m住宅,共2个单元,地上一至二层为商业服务网点,对该住宅楼的下列防火检查结果中,不符合现行国家标准要求的是( )

A. 每个单元设1部疏散楼梯并通过屋面连通 B. 消防电梯在商业服务网点不开口 C. 户门的净宽度均为0.9m

D. 户门为乙级防火门,疏散楼梯间采用封闭楼梯间 【答案】D

14. 对某厂区进行防火检查,消防电梯设置的下列防火检查结果中,不符合现行国家标准要求的是( )。 A. 设置在冷库穿堂区的消防电梯未设置前室 B. 高层厂房兼做消防电梯的货梯在设备层不停靠 C. 消防电梯前室的短边尺寸为2.40米

D. 消防电梯井与相邻电梯井之间采用耐火极限为2.00h的防火隔墙分隔 【答案】B

15. 某北方寒冷地区多层车库,设置的干式消火栓系统采用电动阀作为启闭装置,消防工程施工单位对该系统进行检查调试,下列检查调试果中,不符合现行国家标准要求的是( )

A. 启闭装置后的管网为空管

B. 系统管道的最高处设置了快速排气阀

C. 消火栓系统电动阀启动后最不利点消火栓4min后出水 D. 干式消火栓系统电动阀的开启时间为45s 【答案】D

16. 根据现行国家标准《自动喷水灭火系统施工及验收规范》(GB50261)对寒冷地区某汽车库的预作用自动喷水灭火系统进行检查。下列检查结果中,不符合规范要求的是( )。

A. 设置场所冬季室内温度长期低于0°C

B. 配水管道末端设快速排气阀,排气阀入口前的控制阀为手动阀门 C. 喷头选用直立型易熔合金喷头

D. 气压表显示配水管道内的气压值为0.035MPa 【答案】B

17. 某单位设有泡沫灭火系统,系统设置及系统各项性能参数均符合现行国家标准要求。该泡沫灭火系统发泡倍数的测量参数为:量桶空桶重量为2kg,量桶装满清水重量为32kg,量桶装满泡沫重量为12kg。该泡沫灭火系统的形式最有可能的是( )。

A. 低倍数液上喷射泡沫灭火系统 B. 中倍数泡沫灭火系统 C. 高倍数泡沫灭火系统

D. 低倍数液下喷射泡沫灭火系统 【答案】D

18. 某多层在建工程单体占地面积为4000㎡,对该工程消防车道进行防火检查,下列检查结果中,不符合现行国家标准《建设工程施工现场消防安全技术规范) (GB50720) 要求的是( )。

A. 设置的临时消防车道与在建工程的距离为10m B. 在消防车道尽端设置了12mx12m的回车场

C. 在临时消防车道的左侧设置了消防车行进路线指示标识 D. 在建筑的长边设置了宽度为6m的临时救援场地 【答案】C

19. 某超高层建筑高度为230m,塔楼功能为酒店,办公裙房为商业。对该建筑消防设施进行验收检测,下列检测结果中,不符合现行国家标准要求的是( )。

A. 采用消防水泵转输水箱串联供水,传输水箱有效储水容积为50m3 B. 比例式减压阀垂直安装,水流方向向下 C. 塔楼酒店客房洒水喷头采用快速响应喷头 D. 第30层酒店大堂采用隐蔽行喷头 【答案】A

20. 某松节油生产厂房专用的10KV变电站贴邻厂房设置,该厂房的下列防火防爆做法中,不符合现行国家标准要求的是( )。

A. 生产厂房贴邻电站的墙体为防火墙 B. 厂房与变电站连通开口处设置的甲级防火门 C. 贴邻的防火墙上设置了一扇不可开启的甲级防火窗 D. 厂房的所有电器均采用防爆电器 【答案】B

21.某消防工程施工单位在消防给水系统施工前制定了设备进场前的检验方案,其中稳压泵进场检验要求包括:

(1)稳压泵的流量应满足设计要求,且不宜小于1L/s; (2)压力泵的电机功率应满足水泵全能性能曲线运行的要求; (3)泵及电机的外观表面不应有破损; (4)泵与电机轴心的偏心不应小于2mm。

根据国家现行标准《消防给水及消防栓系统技术规范》(GB50974),上述4项检验要求中,符合规范的共有( )。

A. 3项 B. 1项 C. 2项 D. 4项 【答案】A

22. 对某在建工程作业场所设置的临时疏散通道进行防火检查,下列检查结果中,不符合现行国家标准

《建筑工程施工现场消防安全技术规范》(GB-50720)要求的是( )。

A. 疏散通道的隔墙采用厚度为50mm的金属岩棉棉夹芯板 B. 地面上的临时疏散通道净宽度为1.5m C. 脚手架上的临时疏散通道净宽度为0.6m

D. 临时疏散通道的临空面设置了高度为1.2m的防护栏杆 【答案】A

23. 某在建高层公共建筑,拟安装室内消火栓150套。消防工程施工单位对该建筑的消火栓进行进场检查。根据《消防给水及消火栓系统技术规范》(GB50974),下列检查的做法和结果中,不符合标准要求的是( )。

A. 旋转型消火栓的转动部件为铜质

B. 消防软管卷盘的消防软管内径为19mm,长度为30m C. 消防水枪的当量喷嘴直径为16mm D. 消火栓外观检查,抽检数为50套 【答案】D

24. 某电子元件生产厂房首层2个防火分区有疏散门通向避难走道,其中,防火分区(一)设置1个门通向该避难走道,门的净宽为1.20m,防火分区(二)有2个净宽均为1.20m的门通向避难走道。对该厂房的下列防火检查结果中,不符合现行国家标淮要求的是( )。

A. 避难走道设1个直通室外的出口 B. 避难走道的净宽度为2.40m

C. 避难走道入口处前室的使用面积为6.0㎡ D. 进入避难走道前室的门为甲级防火门 【答案】A

25. 某消防救援机构对某商业综合体设置的挡烟垂壁进行监督检查,下列检查结果中,不符合现行国家标准《建筑防烟排烟系统技术标准》(GB51251)要求的是( )。

A. 活动挡烟垂壁的手动操作按钮安转在距楼地面1.4m的墙面上

B. 由两块活动挡烟垂帘组成的连续性挡烟垂壁,挡烟垂帘搭接宽度为200mm C. 活动挡烟垂壁与墙面、柱面的缝隙为70mm D. 活动挡烟垂壁由无机纤维织物材料所制 【答案】C

26.某消防工程施工单位对某建筑的自动喷水灭火系统进行调试,根据现行国家标准《自动喷水灭火系统施工及验收规范》(9B50261)属于系统调试内容的是( )。

A. 管道试压 B. 排水设施调试 C. 管道冲洗 D. 支吊架间距测量 【答案】B

27. 某大型化工集团安保部组织开展职工消防安全教育培训,采取线上线下的培训方式。按照《社会消防安全教育培训规定》(公安部令第109号)该安保部对职员进行消防安全教育培训,做法错误的是( )

A. 建立消防安全教育培训制度 B. 每年邀请专业消防培训机构进行培训

2019年一级消防工程师《消防安全技术综合能力》考试真题-答案版8

2019年一级消防工程师《消防安全技术综合能力》真题及答案一、单项选择题(共80题,每题1分,每题的备选项中,只有1个最符合题意)1、某公司租用创业大厦十五层办公,公司总经理发现防烟楼梯间的前室面积较大,摆放沙发作为公司休息室使用,该公司的行为违反了《中华人民共和国消防法》应责令其改正,并()。A.处一千元以上五千元以下
推荐度: