好文档 - 专业文书写作范文服务资料分享网站

10kV配网典型故障分析及防范措施

天下 分享 时间: 加入收藏 我要投稿 点赞

10kV配网典型故障分析及防范措施

熊 杰(国网湖南省电力公司郴州供电分公司,湖南郴州423000)

【摘 要】【摘 要】随着城市配电网电缆数量的增加,10kV配电网系统电容电流增长过快,引起母线电压三相不平衡和单相接地故障频发,随后演变成相间短路故障居多。以湖南省郴州市110kV四普庄变10kV四卜Ⅱ线、四虹线故障案例,本文分析了10kV系统出现单相弧光接地时,由于中性点不接地方式允许单相接地运行2h,过大的接地电容电流将导致间歇性弧光接地过电压,数值可达到正常相电压的数倍,接地电弧难以自熄灭,进而引发相间短路故障,破坏了四普庄变10kV线路电气设备的绝缘性能,甚至因弧光接地的热效应,导致多条线路上出现了环网柜燃烧或电缆分接箱绝缘套管炸裂的现象。最后结合郴州配电网实际情况,提出了防范措施,这对未来郴州配电网安全、有序、稳定运行有实际意义。 【期刊名称】低碳世界 【年(卷),期】2016(000)021 【总页数】2

【关键词】【关键词】配电网;电容电流;中性点;过电压

1 事故概要背景

此次故障线路为10kV四卜Ⅱ线、10kV四虹线,两条线路同属110kV四普庄变电站,该变电站只有1根10kVⅡ母线,共有10kV出线10条。

2 电容电流过大对10kV系统的影响

因为四普庄变电站10kV系统采用中性点不接地方式,在早期的郴州电网中,电力电缆采用量不大,电容电流小,然而随着采用的电缆线路逐渐增多,电容

10kV配网典型故障分析及防范措施

10kV配网典型故障分析及防范措施熊杰(国网湖南省电力公司郴州供电分公司,湖南郴州423000)【摘要】【摘要】随着城市配电网电缆数量的增加,10kV配电网系统电容电流增长过快,引起母线电压三相不平衡和单相接地故障频发,随后演变成相间短路故障居多。以湖南省郴州市110kV四普庄变10kV四卜Ⅱ线、四虹线故障案例,本文分析了1