6.2.8分项工程所含检验批质量验收记录。 6.2.9强制性条文检验项目抽查记录。 6.2.10不合格项目处理记录及验收记录。
6.2.11重大质量技术问题实施方案及验收记录。 6.2.12观感质量检验项目评定记录。
6.2.13工序交接合格等施工现场质量管理检查记录。
6.3分项工程(含隐蔽工程)的质量验收在施工过程中实施。工程竣工验收时,电气工程实物质量的抽查(公用建筑的变配电室,技术层的动力工程,供电干线的竖井,屋顶防雷工程,重要或大面积照明工程,以及5%自然间的电气动力照明工程;一般建筑的配电室和5%自然间电气照明工程及屋顶防雷工程;室外变配电室及5%各类灯具等项目)结果应符合现行国家标准《建筑电气工程施工质量验收规范》GB50303规定。其中变配电室通电后抽测的主要项目为:各类电源自动切换或导通状态、开关插座接线正确性、漏电保护装置的动作电流和时间,接地装置的接地电阻及照明设计确定的照度等。
7 监理工作的方法和措施
7.1电气安装工程监理工作的指导原则
遵照建设部关于工程建设施工质量控制及质量验收的指导原则,在完善手段的基础上,强化验收及过程控制应是建筑电气工程施工监理作业的指导原则。因此在目前以巡视、旁站、检查验收(测量及试验)等主要手段对电气工程施工全过程实施监督控制的监理工作必须坚持以贯彻执行强制性法规(条文)为中心;以旁站监理为重点;以平行检测(测量数据)为核心,做好电气工程关键安装部位及工序的监理工作。
7.2过程控制的基本方法
电气工程从材料进场、施工过程、单机试验及系统调试等主要安装环节来看,质量检查控制的主要方法为:“目测法”、“实测法”、“试验检查法”以实施工程计量;判别、判断施工质量;确认工序质量做好隐蔽验收,直到竣工验收。同时,及时做好旁站监理等各项记录,通过工程例会、工程专题会、约见施工单位有关质量管理人员,以口头或书面形式及时反馈现场工程施工质量状况及有关重大问题,也是专业监理工程师及监理项目部可以采用的一个有效的质量监督管理措施。其中,对于工程施工过程中的重要节点及发生的重大问题及时留下影像见证资料;也是十分必要的。
7.3重点项目的检验方法
7.3.1电气安装工程的材料、设备规格型号、标志及接线,主要对照工程设计图及其设计变更、技术核定、产品技术文件等检查。
7.3.2设备及系统的绝缘电阻,接地电阻和接地(PE)或接零(PEN)导通状态及插座正确性的测试检查,应旁站监理方式或查阅测试记录或用适配仪表进行抽测。
7.3.3供配电电气装置需做动作试验时,高压部分试验不应带电,低压部分不做带负荷试验。 7.3.4母线搭接螺栓的拧紧力矩抽测应用扭力扳手,其他螺栓紧固程度拧动试验,应采用相应适配工具。
7.3.5照明等漏电保护装置的动作测试值,可查阅测试记录或采用适配仪表进行抽测。 7.3.6电气设备、电缆和继电保护系统的调试结果,可旁站监理调试过程或查阅调试记录。
7.3.7系统负荷试运行时,若干大电流节点的温升检测,采用红外线遥测温度仪抽测或查负荷试运行记录。
7.3.8设备系统空载试运行和负荷试运行试验,采用旁站监理或查阅试运行记录。
8 旁站监理项目内容及要求
-15-
8.1变压器安装
1)旁站项目:变压器低压侧三相四线输出的中性点(N端子)接地;
2)质量目标:以最近距离接到接地装置引出的干线,实测接地电阻值应符合设计要求。
8.2不间断电源安装
8.2.1不间断电源输出端接地
1)旁站项目:不间断电源输出端中心线(N线)接地;
2)质量目标:做好重复接地(与接地装置直接引来的接地干线连接)。 8.2.2不间断电源性能试验
1)旁站项目:不间断电源输入、输出的电特性; 2)质量目标:符合设计及产品技术文件要求。
8.3裸母线、封闭线、插接式母线安装
8.3.1高压母线的电气交接试验
1)旁站项目:交流工频耐压试验;
2)质量目标:符合现行国家标准《电气装置安装工程电气设备交接试验标准》GB50150的规定。 8.3.2低压母线试验
1)旁站项目:电气交接试验;
2)质量目标:符合现行国家标准《建筑电气工程施工质量验收规范》GB50303-2002的规定。
8.4电缆沟内和电缆竖井内电缆敷设工程
8.4.1金属电缆支架、电缆导管安装
1)旁站项目:支架及导管接地(PE)或接零(PEN); 2)质量目标:接地(PE)或接零(PEN)可靠。 8.4.2电缆向内及电缆竖井内电缆敷设 1)旁站项目:电缆敷设;
2)质量目标:电缆敷设时未绞拧、铠装压扁、护层断裂及表面严重划伤等。
8.5电线导管、电缆导管及线槽敷设
8.5.1防爆导管安装及地下建筑的导管预埋
1)旁站项目:防爆导管连接及地下建筑导管预埋;
2)质量目标:不应采用倒扣连接(可采用防爆活接头连接,但其结合应严密);地下建筑导管敷设的坡度及抗渗漏应符合设计要求。
8.6电缆头制作、接线和线路绝缘测试 8.7普通灯具安装工程
8.7.1大型花灯安装
1)旁站项目:花灯固定及悬吊装置安装及过载试验;
2)质量目标:大型花灯的固定及悬吊装置应按灯具重量的2倍做过载试验。
8.8灯具安装
8.8.1桑拿浴池灯具(水下灯及防水灯具)安装
1)旁站项目:桑拿浴池灯具的电气导管及等电位系统线路安装;
2)质量目标:自电源引入灯具的导管必须采用绝缘导管,严禁采用金属或有金属护层的导管灯具的等电位连接可靠,且有明显的标识,其电源的专用漏电保护装置应全部检测合格。 8.8.2防爆灯具安装
1)旁站项目:人防等特殊建筑的防爆灯具安装;
-16-
2)质量目标:灯具的防爆标志、防护等级和温度组别等应符合设计要求,防爆灯具的配套附件应齐全;灯具安装位置、挂吊装置、开关安装位置及高度,应符合设计及现行国家标准《建筑电气工程施工质量验收规范》GB50303-2002的规定。
8.9建筑物照明通电试运行
8.9.1建筑物照明系统通电试运行
1)旁站项目:照明系统(灯具控制回路、控制顺序、风扇转向及调速开关、运行等)功能检查工序;
2)质量目标:灯具回路控制应与照明配电箱及回路标识一致;开关与灯具控制顺序相对应;风扇转向及调速开关应符合要求。
8.10接闪器安装
8.10.1建筑物顶部卫星天线等金属物与避雷针、避雷带安装
1)旁站项目:建筑物顶部卫星天线等金属物与避雷针、避雷带连接;
2)质量目标:符合现行国家标准《电气装置安装工程接地装置施工及验收规范》GB50169-92的规定。
8.11接地装置安装工程
8.11.1建筑物接地装置的安装
1)旁站项目:接地装置的接地电阻值测试;
2)质量目标:接地装置的接地电阻值应符合设计要求。 8.11.2建筑物接地模块安装 1)旁站项目:接地模块预埋
2)质量目标:接地模块埋深应大于(等于)0.6m;预埋间距不应小于模块长度的3~5倍;接地模块埋设基坑大小,一般为模块外形尺寸的1.2~1.4倍,且在基坑开挖深度范围内,记录详细的地层情况。
9 现场监理检查记录表式。
参见示范表。
-17-
示范表
接地装置安装工程检验批质量平行检查记录表
编号:
单位(子单位)工程名称 分部(子分部)工程名称 施工单位 分包单位 标准编号 GB50303-2002 检查评定记录 第24.1.1条 第24.1.2条 第24.1.3条 第24.1.4条 第24.1.5条 第24.2.1条 第24.2.2条 第24.2.3条 8个测试点位置符合设计要求 接地电阻测试值抽测4点,均小于1Ω 接地干线埋深1.2m,已采取均压措施 横块埋深0.8m,间距、基坑尺寸,符合设计要求 横块水平安装,与原土接触良好 顶面埋深0.8m,间距5m,采用搭接焊、搭接长度符合要求,防腐已做 采用12mm圆钢敷设地下,作为直流回路接地 模块集中引线已焊成环路,材质相同 检查部位 项目经理 分包项目经理 室外地面 施工质量验收规范的规定 1 接地装置测试点的设置 主 控 3 防雷接地的人工接地装置的接地干线埋设 项 目 4 接地模块的埋设深度、间距和基坑尺寸 5 接地模块设置应垂直或水平就位 接地装置埋设深度、间距搭接长1 度和防腐措施 一 般 接地装置的材质和最小允许规项 2 格、尺寸 目 接地模块与干线的连接和干线材3 质选用 2 接地电阻值测试 检查评定结果 按现行国家标准及设计要求,对本工程接地装置安装分项检验批进行抽查,其中主控项目、一般项目全部合格、该检验批合格。 专业监理工程师: 2012 年 12 月 20日 监理单位(项目部) -18-