密闭(挡风墙)施工标准
一、永久性密闭
1.永久性密闭主要用于总进回风巷、主要进回风巷、上下山正副巷与顺槽正副巷之间隔离和采空区与火区封闭等。
2.密闭前,须先检查施工地点瓦斯、二氧化碳浓度,确认安全后,检查顶帮及支护情况,将活矸、危岩处理掉。
3.在密闭地点顶、底帮进行掏槽。
(1)密闭上下要砌在顶底坚实岩石上,有伪顶或软底时,要挑顶或起底;密闭周边须掏槽见硬帮、硬底、硬顶,并接实,深度必须符合规定(煤巷不小于0.3m,岩巷不小于0.2m)。
(2)掏槽应先上后下,掏出的煤岩必须及时清理掉。 (3)砌碹巷道中,必须先将砌碹拆除后,再掏槽。 4.砌筑风墙
(1)永久性密闭须用不燃性材料构筑,使用砖块砌墙时,砖块须用水浸透,须按1:3的灰、砂比例配制。
(2)用砖块、料石等砌墙时,竖缝要错开,横缝要水平,砖块(料石)之间的必须饱满、均匀,墙心逐层用填实,墙体厚度不小于0.5m。
(3)内外墙之间要充填黄土,充填的黄土湿度不得过大,黄土必须随砌随填,层层捣实,做到严密不漏风(手触无感觉,耳听无声音);密闭内有积水时,墙内底部用红粘土掺白灰捣实后再填黄土,或者用混凝土砌筑墙体。
(4)砌墙时,密闭底部须设反水池或反水管,自然发火煤层采空区密闭须设观测孔、措施孔;放水管、铁管管口外露长度,内口距墙体1m以上,外口距墙体0.2m以上,铁管外口须设阀门。
(5)措施孔设在密闭顶部、安装直径不小于100mm防灭火备用管;观测孔设在离底板高度为墙高的2/3处、安装直径不小于25mm的管路,用于观察压差、气温和取样;反水管设在离底板高度0.3m处、安装直径不小于50mm放水管,并带有水封结构或安装阀门,用于观察水温、释放积水。
(6)密闭必须与顶板接实。顶板破碎时,托棚或探梁上的原支架、棚梁应随砌墙进度而逐渐拆除,且应除去浮煤、矸石后再掏槽砌墙;顶板距墙体不足一砖厚度时,应将砖块切成片砖后施工,确保密闭与顶板不留空隙。
5.墙面应平整,每平方米内凸凹不应大于10mm,并勾缝或抹面,做到无裂缝、无重缝、无空缝。墙四周要抹裙边,四周裙边不小于0.1m。
6.施工完毕,将现场清理干净,并在密闭墙外设置瓦斯检查牌板、管理牌板、栅栏和警示标志。
二、临时密闭
1.临时改变风流或封闭盲巷可采用临时密闭。
2.密闭前,须先检查施工地点瓦斯、二氧化碳浓度,确认安全后,检查顶帮及支护情况,将活矸危岩处理掉。
(1)临时密闭用红砖或不风化岩石构筑,使用砖块砌墙时,砖块须用水浸透,须按1:3的灰、砂比例配制。
(2)用砖块、岩石等砌墙时,竖缝要错开,横缝要水平,砖块(料石)之间的必须饱满、匀均,墙心逐层用填实,墙体厚度不小于24cm。
(3)密闭必须与顶板接实。顶板破碎时,托棚或探梁上的原支架、棚梁应随砌墙进度而逐渐拆除,且应除去浮煤、矸石后再掏槽砌墙;顶板距墙体不足一砖厚度时,应将砖块切成片砖后施工,确保密闭与顶板不留空隙。
5.墙面应平整,用黄土掺水泥抹面。
6.施工完毕,将现场清理干净,并在密闭墙外设置瓦斯检查牌板、管理牌板、栅栏和警示标志。
7.使用时间不超过7天可采用木板临时密闭,密闭采用鱼鳞式搭接,表面抹灰,保证不漏风。