中国建筑一局(集团)有限公司 成都万达文化旅游城项目
安装准备 孔洞预留 位置、标高准确 绘制管道留洞图、洞口检查表 套管安装 套管类型正确、套管水平度、垂直度准确 套管类型根据使用部位进行明确,立管套管管道完成后再固定套管 防腐处理 填堵孔洞 除锈、防腐处理砌底 认真检查 根据工艺确定填堵方法、套套管调正后固定牢固 管与管道的间隙均匀、套管与土建协调地面做法 出地面高度不一 6.6.1.机电预留预埋关键工序质量控制点
预留孔洞及套管
序号 名称 质量控制点 预留洞位置应正确。 预留洞1 安装 预留洞口应光滑完整无破损。 套管外应清理干净并刷脱模穿楼板2 套管 套管位置正确固定牢固。 套管规格符合设计要求。 剂。 预留洞规格尺寸应正确。 工程图片 45
中国建筑一局(集团)有限公司 成都万达文化旅游城项目
序号 名称 防水套3 管安装 质量控制点 柔性防水套管制作应符合规范要求。 柔性防水套管安装牢固平整。 套管规格、型号正确。 穿墙套4 管安装 套管内侧防腐良好。 套管周围做好标识。 电气——金属导管
序号 钢管套完丝后要注意保护,要金属导1 管 措施。 采取防止丝扣缺损及生锈的名称 质量控制点 工程图片 套管两端与墙面平齐。 工程图片 金属导2 管 钢管套丝应清晰,相邻两扣丝的同一部位不能缺损。 46
中国建筑一局(集团)有限公司 成都万达文化旅游城项目
金属导管的管箍连接: 管壁厚度在2mm以下和镀锌金属导3 管 外露丝扣要一致,管箍要用管 钳拧紧。 电气——接线盒
序号 名称 质量控制点 暗配管当配管长度超过以下长度时要加接线盒,无弯时1 接线盒 30m,有一个弯时20m,有两个弯时15m,有三个弯时8m,不允许有四个弯。 钢管应垂直进盒,一孔一管钢管与线盒用琐母连接,锁母应2 接线盒 夹紧线盒,进盒的钢管长度不应大于5mm,出锁母2-3丝。不能出现绝丝及丝扣超长。 接线盒 3 高度一致,盒口要与墙面平齐,封堵严密。 47
管必须管箍连接。 工程图片 结构配合中同一房间、同一高 度接线盒安装:
中国建筑一局(集团)有限公司 成都万达文化旅游城项目
强电盒与弱电盒要距离0.5m以上。 高度差不大于3mm。 7.成品保护
7.1.本工程成品保护重点和难点分析
1、成品保护量大面广,成品保护费用较大,必须遵循成品保护预控管理原则,降低费用。
2、组织难度较大,需建立详细的成保合同和责任分配制度。 3、专业队伍较多,工序交叉多,成品保护交接复杂。 4、机电和装修阶段,同一作业面存在多专业同时施工,不利于成品保护的现场管理和责任查找。
5、施工人员多,不利于成品保护,必须防止工人对成品的蓄意或无意坡坏。
6、玻璃幕和石材等易损装修材料较多。 7.2.成品保护管理部署
1、建立成品保护工作的组织机构:
(1)项目经理为成品保护领导小组的总负责人。
(2)现场经理、机电经理牵头组织并对成品保护工作负全面责任。
(3)工程管理部、机电部经理和各责任工程师负责实施。
48
中国建筑一局(集团)有限公司 成都万达文化旅游城项目
(4)商务经理负责制定成品保护资金计划的落实。
(5)各专业承包商主要领导负责自身施工范围的作业面上的成品保护。
2、成品保护工作的主要内容
(1)成品保护责任划分并落实到岗,落实到人。 (2)制定成品保护的重点内容和成品保护的实施计划。 (3)分阶段制定成品保护措施和实施细则。
(4)制定成品保护的检查制度、交叉施工管理制度、交接制度、考核制度、奖罚责任制度等。
7.3.成品保护具体措施 1.标识管理
2.对重要项目(易污染损坏项目),如防水、油漆、门窗、石材及机电设备等通过各种标识管理提醒施工人员注意成品保护。
3.测量成品保护
1)测量定位:定位桩采取桩周围浇筑砼固定,搭设保护架,悬挂明显标志以提示,水准引测点尽量引测到周围老建筑物上或围墙上,标识明显,不准堆放材料遮挡。
4.临水、临电、临建工程
1)作为临水、临电等使用,运进施工现场的成品,例如:电箱、消火栓等应码放在平整、无积水 、宽敞的场地,不与其它材料设备等混放在一起,并有防雨雪设施。
49