基 本 设 置

菜单 1-1 1-2 1-10 1-11 1-12 1-13 1-14 1-15 1-16 1-17 1-18 1-19 1-20 1-21 1-22 1-30 1-31 1-32 1-33 1-34 1-35 1-40 1-41 1-42 1-43 1-44 1-45 1-46 1-47 1-50 1-51 1-52 1-53 1-54 1-55 1-59 1-60 1-61

基站 控制方式 开门时间 重开门时间 激活ADO 强迫关门 强迫关门限制 新内选快速关门 光眼延时 光眼正常快速关门 禁止同时开门 对开门 门铃 扩展重开门时间 停梯楼层 停梯开门 停梯时间 停梯方式 自动从特定层派梯 自动返回特定楼层 允许反向内选 删除错误内选 内选蜂鸣器 忽略新外选 司机模式选择 锁定呼梯类型 电梯组群编号 外呼重开门次数 最低楼层 EMC的组号 消防保留层 消防楼层 地区法规 功能 说明 1-N 备注 1=SBC单按钮 2=DC下集选 3=FC全集选 4=PB按钮 门完全打开到开始关门 重开门后门完全打开到开始关门的时间 提前开门 门被阻挡一定时间后门以较大的力缓慢关闭 设置门被阻挡后开始关门的时间 重开门后轿内有新内选时门快速关闭 门在关闭时光眼被阻挡后再关门时间 光眼被阻挡后,当光眼正常时门快速关闭 当有前后门时 有无对开门 为盲人选择门铃 单位秒 (1-60) 单位0.1秒 (1-99) 0 关 1 开 0 关 1 开 单位秒 (10-60) 0 关 1 开 (0.1-99秒) 单位0.1秒 (0-99) 0 关 1 开 1 A门开 2 B门开 3同时开 0 无 1 有 0 无 1 有 0=按钮(有扩展重开门时间) 1=开关有蜂鸣器 2=开关无蜂鸣器 电梯空闲多长时间启动停梯 空闲时电梯离开层 当两个内选无人进出时删除内选 电梯有很久没有响应的内选时忽略新的外选 0=关 1=内呼锁定 2=外呼锁定 并联时电梯编号,主梯为1 0关 1A开 2B开 3AB开 单位秒(1-99) 0=关 1=单台停梯 2=群组 0回主楼层 NN=指定楼层 0=关 1=开 0=关 1=开 0=关 1=开 1=1次 2=2次 3=REOHK 0-NN 1-62 1-63 1-64 1-65 1-66 1-67 1-68 1-70 1-71 1-72 1-73 1-74 1-75 1-76 1-77 1-78 1-79 1-80 1-81 1-82 1-83 1-84 消防类型 在消防返回层开门 紧急返回楼层 紧急返回楼层门 防火门 EPS电源 最多电梯台数 满裁百分比 轿顶检修限位 锁梯时停止层 锁梯门位置 优先外呼服务方式 轿厢风扇省电 轿厢照明省电 轿厢照明电压监控 照明电流监控 主层强制停车 经过楼层时的信号 到站钟类型 超载灯闪烁指示 内选优先 功能 地震 应急电池 DOM CS选项 重置厂方设置 马达型号 不准驱动 加加速度 加速度 额定速度 K4马达电压 K3高的负载补偿 0无消防 1frd 2frd门关 3fid 门开 4frd和fid门关 5frd和fid门开 ( fid消防检测 frd消防运行) 0-NN 0=下一个可能的楼层 允许紧急返回和服务的电梯台数 0=77U/N 1=77U 2=77N 3=不停 0=关 1=A开 2=B开 3=A+B开 1=A 2=B 3=A+B 4=B 0=关 1=A开 2=开 3=A+B开 0=无FPD 1=有FPD 0=外部 1-6=内置EPS 0-6 0=无 1=PRL LA 2=PRL LO 3=PRL HA 4=PRL HO 5=HELA 6=HELO 0不 1=下行 2=上行 3=上 下行 响声提示(轿厢过某层或在某层) 0=无 1-59分钟 0=无 1-59分钟 0=无 1=开 0=关 1=开 0=关 1=开 0关 1开 2提前闪(LALAB) 3提前闪(LALDN) PRC LCE COB输入XC16 1=普通PRCK 2=PRCB 3=PRCCS 说明 对菜单2无效 05=MX05 06=MX06 10=MX10 加加速度,圆化加速度,恒速和减速 K4设置电压与HZ之间的比率 有载启动时的附加电压 0 1 0=0.6 1=0.8 2=1 3=1.2 0=0.4 1=0.5 2=0.65 0=0.5 1=0.63 2=0.8 3=1.0 4=1.2 0=0.229…15=0.318 0.006一级 0=0.096…15=0.143 0.003一级 备注 菜单 1-85 1-86 1-87 1-88 1-89 1-90 1-91 1-92 1-93 1-94 1-99 2-1 2-2 2-3 2-4 2-5 2-6 2-7

2-8 2-9 2-10 2-11 K2低的负载补偿 K1最小电压 D参数 启动延时 有载启动时的附加电压 马达最小电压 速度误差比例 制动器松闸与主继电器激活电梯启动之间的时间隔 0=0.083…15=0.216 0=0.0080…15=0.0210 0=0.5 2=1.2 3=2.0 4=2.7 5=3.5 6=4.5 7=5.5 0=75 1=100 2=150 3=200 4=250 菜单 3-1 3-2 3-3 3-4 3-5 3-6 4-1 4-2 4-3 4-4 4-10 4-11 4-12 4-20 4-21 5-1 5-2 5-3 5-4 功能 改七段数码字符 改代码 说明 轿厢和厅外显示,对应设置为多少即为多少(311) 改代码数字和字符的ASCLL码(0-255) 备注 0=NOR正常 1=INS检修 2=SYNC同步 3=FIR消防 4=EPD应急电源 5=ATS司机 电梯运行模式 6=PRLL 8=PAD迫梯 10=OSS锁梯 11=PRC 15=PRLH*/HEL 16=EAQ 17=FRE 18=轿(0-18) 厢照明电压监控 启动次数 开门次数 V3F温度 LECCPU版本 LCE版本 DTS时间 运行试验 称重 井道设定 显示驱动时间监控触发值 外呼必须连接且有效 学车,读楼层,显示SETUP 0=全程 1=底层起每隔一层 2=随机 1=SETUP开始 V#F25/16ES SW版本

故 障 代 码 表

代码 0001 0004 0007 0008 0010 0014 0015

描述 驱动时间检查失效 连续三次找楼层失效 门区开关30或B30粘合 Lcecpu板上nvram内存失效 井道初始化中断,内存未初始化 门区检查回路未释放 门区检查回路不工作 原因 在经过软件中设定的时间后轿厢位置信息不变(门区磁开关30壮态未变 同步驱动后系统未收到信号(77U/N, 61U/N,30)些情况发生在三个顺序驱动上 门区信息连续无激活壮态 在初始启动时系统未收到61U/N和30 ADO/ACL回路未被释放 ADO/ACL回路未供电 解决方法 检查电梯是否以额定速度运行 必要时调节磁铁及开关 调节门区磁铁 更换nvram 检查磁铁的位置 测试 调节磁铁和开关 需要重新调试 0021 0022 0023 0025 0026 0042 0043 0044 0048 0051 0052 0058 0060 0061 0071 0072 0073 0074 0075 0076 0077 0078 0079 0082 0083 0084 安全回路断掉 驱动时井道门触点打开 驱动时轿门触点打开 允许启动功能失效 驱动系统失效 轿厢照明故障检测 热电阻过热检测 关门失效 重开门装置时间超过一分钟 起动失效 上下同步开关被同时激活 无驱动超时信号 V3F-16ES拾取位号丢失 强迫关门时间过长 门区磁铁(30)丢失 61U磁铁失效吸合 61N磁铁丢失 61N磁铁失效吸合 61U磁铁丢失 门区检测回路未被释放 开门限位连续有效 内呼按钮没弹出 外呼按钮没弹出 门区检测回路不工作 位置信号丢失 开门限位不动作 安全输入回路1无电 安全回路起点无电 安全回路输入点3无电 驱动时井道门打开 安全回路输入点2无电 驱动时轿门触点打开 电梯停止后主触点开关未打开 驱动系统侦测到启动被阻止 轿厢照明失电 马达过热不能启动 系统企图关门但未收到关门信号 光眼或开门按钮激活超过一分钟 电梯不能启动 两个减速开关77U/77N被同时启动\\ 电梯不能在100秒内被启动 从驱动处拾取的位号丢失 不用 门区磁铁(30)丢失 61U磁铁未改变期壮态 61N磁铁丢失 61N磁铁未改变其壮态 61U磁铁丢失 ADO/ACL回路未释放 开门限位阻塞 至少一个内呼阻塞 至少一个外呼阻塞 ADO/ACL回路无电 电梯位置信号丢失 开门限位不工作 驱动失效 检查主接触器开关 停掉电梯 检查电梯的运行情况,压力极限开关和终端开关 检查门是否被阻止 检查控制面板上和轿顶接线箱的led 重新调试驱动 代码 0101 0102 0103 0104 0105 0106 0107 0108 0109 0110 驱动停止 描述 原因 驱动器检查到故障而停机 V3f16es检查到马达电流过大 制动电阻损坏 马达热电阻作用 中间界面电路电压太低 称重装置给出错误电压值(电压值小于0.6V) 或超速 驱动丢失位置信号 驱动模块后的铝质散热片过热 调试时驱动失效 解决方法 检查其它驱动故障 检查制动电阻 检查所有相线连接无误 调称重装置 RMS电流过大 制动电阻失效 马达过热 AC电压 变频器故障 LWD失效 马达测速记失效 丢失楼层 散热器阻止驱动 测速记电极接错,轿厢不平衡,称重装置未调好,抱闸不能打开,不正确的驱动参数检查磁铁77U/N和61U/N的位置 0111

脉冲开关61N在61U下 61U和61N互换 检查61U和61N的顺序 0112 0113 0114 0115 0116 1101 前A 1201 1202 1203 61U/N重迭太少 同步开关错误 层站太近 倍数错误 顶层站计数错误 轿顶接线板失效 后B 2201 2202 2203 COP第一块加长板失效 COP第二块加长板失效 COP第三块加长板失效 61U/N重迭太少 77S开关失效 两楼层门太近 设定失效或未完成 网络错误 LCECCB轿顶接线板 LCECEB轿厢操作面板加长板 LCECOB轿厢操作面板 检查61U和61N的位置 检查77S的动作情况 检查磁铁的位置 执行设定驱动 1301 2301 前侧轿厢面板失效 LCEFCB层站控制板 1401 1402 1403 1404 2401 2402 2403 2404 前层站控制板失效 第二个层站控制板失效 第三个层站控制板失效 第四个层站控制板失效

V3f25调试指南

一:概要

调试指南仅用于v3f25驱动模块 713990REV2.0该驱动模块在出厂前已经过测试,并预设基本调节

1.1安全与健康

强制规定 遵守您所在国家的电梯安全法规 必须极其小心地操作电气部件和外罩 关闭主电源后至少等5分钟才能测量v3f25内部和马达接线箱 1.2 工具 数字万用表/测试法码 1.3 参考资料am-1.1.30-b tc04807wl-en.tc04807w2-en C4注释 如本指南与您所在国家的电梯安全法规冲突时,以后者为准 V3f25的主电路电容和逆变板,安全回路,控制内都有高电压 逆娈板的Led danger灯亮表示 v3f25内仍有高压存在,即关闭主电源,照明,风扃,插座及其相关线路仍有 220v电压。 1.4 操作界面: Lce 软件必须是3.3 相当于(chinaMAX1.4) 或以上版本,V3f25参数在Lce菜单6中,其操作方法与其它菜单相似,更改Lce菜单6中参数必须在Rdf模式下进行,读取或更改完菜单6的参数后记隹退出菜单6。更改后就参数就起作用,但断电后丢失。用菜单6-99永久保存参数。 1.5 V3f25组成 V3F25包括: -Hcb:运动控制板385:A1(High speed motion control 303385:V5385:A1385:A2385:V1385:V2C1385:V3306C2C389V3f25驱动模块:385注:仅40A模块so-11.65.09-6 as-11.65.01-a as-11.65.08-a 385:A3385:V4

通力通力调试资料(带6菜单) - 图文

基本设置菜单1-11-21-101-111-121-131-141-151-161-171-181-191-201-211-221-301-311-321-331-341-351-401-411-421-431-441-451-461-471-501-511-521-531-541-5